Ik ben de gelukkige eigenaar van een Techneco Elga Warmtepomp. Toen ik op zoek ging naar een warmtepomp heb ik niet echt goed opgelet en een Elga aangeschaft terwijl ik eigenlijk veel liever een Loria aan had willen schaffen. Echt dom.
Nu heb ik mijn installateur gevraagd mee te denken en te werken aan de verkoop van mijn Elga en mijn HR Bosch CV ketel en om dan alsnog een loria te installeren. Er zijn verschillende modellen Loria en ik heb helaas niet voldoende kennis om te kunnen onderscheiden welk type het best geschikt is voor mijn situatie. Ik schat in dat een Loria Duo 6 kW of 8 kW met de ingebouwde boiler van 190 liter voldoende zou moeten zijn. Huishouden bestaat uit 2 personen maar voor toekomstige verkoop wil ik rekening houden met een 4-persoons gezin. Badkamer heeft een douche en bad waarvan het bad slechts enkele malen per jaar wordt gebruikt.
Mijn woning is vrijstaand geschakeld met een inhoud van ong. 450 m3. Vloerverwarming op de BG en radiators op de 1ste en 2de verdieping. De designradiator in de badkamer ga ik vervangen door een LVT designradiator. Op de 1ste verdieping wordt, behalve in de genoemde badkamer, niet echt gestookt en als het echt nodig is dan hang daarin de enige slaapkamer op die verdieping ook nog een AC unit voor de verwarming. Op de 2de verdieping zijn 2 werkkamers met ieder één radiator die ook vervangen kunnen worden door LVT radiators.
Ik heb mijn vraag dus nergelegd bij mijn installateur en deze zegt hier het volgende over:
Monovalent is alleen mogelijk met een aanpassing van het afgiftesysteem. De verdeler van de vloerverwarming en de aanvoer en retour leiding daarnaartoe moet dan worden vervangen en de radiatoren (niet compatibel met lage aanvoertemperaturen) moeten dan ook worden vervangen. Een type 10 zou het kunnen. Een DUO is niet mogelijk omdat het systeem niet naar boven te tillen is, dus het zal altijd met de losse boiler moeten zijn. Met deze aanpassingen loopt de investering snel op naar €20000.
Dus met dit antwoord is mijn hoop op een Loria compleet de bodem ingeslagen of zijn er tweakers m(met Loria kennis en ervaring) en kennis van zaken die dit bericht kunnen ontkrachten en eventueel nog advies, tips of aanvullingen kunnen geven?
Nu heb ik mijn installateur gevraagd mee te denken en te werken aan de verkoop van mijn Elga en mijn HR Bosch CV ketel en om dan alsnog een loria te installeren. Er zijn verschillende modellen Loria en ik heb helaas niet voldoende kennis om te kunnen onderscheiden welk type het best geschikt is voor mijn situatie. Ik schat in dat een Loria Duo 6 kW of 8 kW met de ingebouwde boiler van 190 liter voldoende zou moeten zijn. Huishouden bestaat uit 2 personen maar voor toekomstige verkoop wil ik rekening houden met een 4-persoons gezin. Badkamer heeft een douche en bad waarvan het bad slechts enkele malen per jaar wordt gebruikt.
Mijn woning is vrijstaand geschakeld met een inhoud van ong. 450 m3. Vloerverwarming op de BG en radiators op de 1ste en 2de verdieping. De designradiator in de badkamer ga ik vervangen door een LVT designradiator. Op de 1ste verdieping wordt, behalve in de genoemde badkamer, niet echt gestookt en als het echt nodig is dan hang daarin de enige slaapkamer op die verdieping ook nog een AC unit voor de verwarming. Op de 2de verdieping zijn 2 werkkamers met ieder één radiator die ook vervangen kunnen worden door LVT radiators.
Ik heb mijn vraag dus nergelegd bij mijn installateur en deze zegt hier het volgende over:
Monovalent is alleen mogelijk met een aanpassing van het afgiftesysteem. De verdeler van de vloerverwarming en de aanvoer en retour leiding daarnaartoe moet dan worden vervangen en de radiatoren (niet compatibel met lage aanvoertemperaturen) moeten dan ook worden vervangen. Een type 10 zou het kunnen. Een DUO is niet mogelijk omdat het systeem niet naar boven te tillen is, dus het zal altijd met de losse boiler moeten zijn. Met deze aanpassingen loopt de investering snel op naar €20000.
Dus met dit antwoord is mijn hoop op een Loria compleet de bodem ingeslagen of zijn er tweakers m(met Loria kennis en ervaring) en kennis van zaken die dit bericht kunnen ontkrachten en eventueel nog advies, tips of aanvullingen kunnen geven?
LG Therma V Split: binnen : HN091MR; buiten : HU071MR