Ik wil overstappen van koken op gas naar inductie (7,36 kW) en mijn aansluiting laten wijzigen van 1x35 A naar 3x25 A. Vaak lees je dat je dan 75 A tot je beschikking hebt en dus 17,25 kW aan kunt zetten, maar dat klopt niet.
Als je namelijk twee apparaten tegelijk aanzet die samen meer dan 5,75 kW gebruiken, kom je boven de 25 A, en als de groepen van die apparaten op dezelfde fase zitten, overschrijd je de limiet van die fase. En met een kookplaat (2x16 A), 2 ovens (elk 16 A), een vaatwasser (9,5 A), een wasdroger (12 A), een wasmachine (10 A) en enkele groepen voor de rest (lampen, koelkast, tv, computers, stofzuiger, strijkijzer etc. etc;) valt er geen indeling te maken waarbij je kunt voorkomen dat je meer dan 25 A van één fase vraagt.
Nu valt er ongetwijfeld iets te maken waarmee je kunt voorkomen dat je teveel apparaten tegelijk aanzet, maar voordat ik daar verder over ga denken, het volgende.
Ik heb kennissen die zeggen: wij hebben ook van dit soort apparaten, we zetten van alles aan en hebben nooit een probleem. Kennelijk zijn de marges van die 25 A behoorlijk ruim.
Maar op internetfora zie ik ook dat er mensen zijn die wel degelijk regelmatig de netbeheerder moeten laten langskomen om nieuwe hoofdzekeringen te laten plaatsen.
De vraag rijst dus waar de grenzen liggen: kan ik de 25 A van een fase overschrijden, en zo ja:
- met hoeveel A?
- gedurende hoe lang?
- en hoe vaak?
Ik heb namelijk gelezen dat er op zich een flinke overschrijding mogelijk is, maar dat de hoofdzekeringen toch doorbranden als je dat regelmatig doet. Of dat klopt, weet ik niet.
De netbeheerder (Stedin) geeft geen antwoord en enkele installateurs aan wie ik dit heb voorgelegd, geven tegenstrijdige of ontwijkende antwoorden.
Heeft iemand een idee waar ik het antwoord op deze vragen kan vinden?
Als je namelijk twee apparaten tegelijk aanzet die samen meer dan 5,75 kW gebruiken, kom je boven de 25 A, en als de groepen van die apparaten op dezelfde fase zitten, overschrijd je de limiet van die fase. En met een kookplaat (2x16 A), 2 ovens (elk 16 A), een vaatwasser (9,5 A), een wasdroger (12 A), een wasmachine (10 A) en enkele groepen voor de rest (lampen, koelkast, tv, computers, stofzuiger, strijkijzer etc. etc;) valt er geen indeling te maken waarbij je kunt voorkomen dat je meer dan 25 A van één fase vraagt.
Nu valt er ongetwijfeld iets te maken waarmee je kunt voorkomen dat je teveel apparaten tegelijk aanzet, maar voordat ik daar verder over ga denken, het volgende.
Ik heb kennissen die zeggen: wij hebben ook van dit soort apparaten, we zetten van alles aan en hebben nooit een probleem. Kennelijk zijn de marges van die 25 A behoorlijk ruim.
Maar op internetfora zie ik ook dat er mensen zijn die wel degelijk regelmatig de netbeheerder moeten laten langskomen om nieuwe hoofdzekeringen te laten plaatsen.
De vraag rijst dus waar de grenzen liggen: kan ik de 25 A van een fase overschrijden, en zo ja:
- met hoeveel A?
- gedurende hoe lang?
- en hoe vaak?
Ik heb namelijk gelezen dat er op zich een flinke overschrijding mogelijk is, maar dat de hoofdzekeringen toch doorbranden als je dat regelmatig doet. Of dat klopt, weet ik niet.
De netbeheerder (Stedin) geeft geen antwoord en enkele installateurs aan wie ik dit heb voorgelegd, geven tegenstrijdige of ontwijkende antwoorden.
Heeft iemand een idee waar ik het antwoord op deze vragen kan vinden?