Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vraagje over DC inputs SMA Sunny boy (3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • ms9
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10-08-2022
De nieuwe Sunny boys (3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0) beschikken over twee MPP trackers, met elk twee inputs. En dat begrijp ik niet helemaal. Twee MPP trackers, da's duidelijk. Maar hoe kan één tracker optimaal twee inputs regelen? Enige wat ik kan verzinnen als het precies dezelfde strings zijn (zelfde panelen, even lang, zelfde opstelling). Maar dan kun je ze net zo goed parallel/in serie zetten (mits volten en amperes in het bereik blijven). Kortom, ik begrijp dit niet helemaal.

Weet iemand precies wat je wel en niet kunt doen op de twee inputs behorende bij één tracker?

Alle reacties


  • Jan-man
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 14:44
Zijn gewoon parralel geschakeld op 1 mppt.

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Dus spanning dient inderdaad bijna gelijk te zijn omdat je ze in de omvormer gewoon parallel zitten.

Direct een string aansluiten op de omvormer vind ik zelf netter dan zo'n los bungelende Y-splitter.

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Nu online

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@ms9 Zelfde opstelling hoeft niet.
Zelfde panelen ook niet.
Eigenlijk is alleen de spanning van belang, maar die mag nog best afwijken :)
Hoe lager de fill factor, hoe makkelijker ze combineren.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • ms9
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10-08-2022
Hartelijk dank voor jullie reacties, ik snap het nu!