Goeie avond,
Ik heb een storing gehad vandaag waar ik niet uit ben gekomen.
Graag zou ik wat hulp kunnen gebruiken.
Ik heb zaterdag een tussen meter 3-Fase KWH meter geplaatst op een bedrijven terrein.
De hoofd meterkast zit in een woning op het terrein en daar onder zitten allemaal onder verdelingen.
Op een van de onderverdelingen heb ik dus de meter geplaatst, dit betreft een horeca reparateur.
Vandaag werd ik gebeld dat de beste meneer problemen had met zijn elektra.
Hij meten 400V op zijn WCD's op het moment van arriveren gingen we gezamelijk nog eens meten.
We meten toen 230V zoals het hoort, na een stekker in pluggen ineens weer 400 volt en uit eindelijk zelfs een keer 690V gemeten
op een wcd....
Ik heb alle fases op de nul en aarde door gemeten en l1-l2 / l1-l3 / l2-l3 gemeten.
Hier heb ik niks raars opgemerkt.
De meterkast heeft een lastschakelaar, aardlek, 3 groepen ( l1, l2, l3 ) en een kracht groep deze werd niet gebruikt. Zodra er dus op een van de groepen een stekker in gaat dan meten we 400 volt tot soms wel 690 volt.
Groep 1 = l1
groep 2 = l2
groep 3 = l3
het betreft een groepenkast met smelt zekeringen, zodra we op groep 1 over de fase & 0 400 volt meten dan meten we dit ook bij groep 2 & 3 ?? de zekering schiet er niet uit.
Terwijl er letterlijk naast ons een koffie machine zwaar aan het roken is.
Ook wou hij zijn accu lader van zijn accu tol in het stop contact stoppen deze ontplofte gewoon in zijn hand.
ik hoop dat er hier experts zijn die me zouden kunnen helpen!
Ik heb een storing gehad vandaag waar ik niet uit ben gekomen.
Graag zou ik wat hulp kunnen gebruiken.
Ik heb zaterdag een tussen meter 3-Fase KWH meter geplaatst op een bedrijven terrein.
De hoofd meterkast zit in een woning op het terrein en daar onder zitten allemaal onder verdelingen.
Op een van de onderverdelingen heb ik dus de meter geplaatst, dit betreft een horeca reparateur.
Vandaag werd ik gebeld dat de beste meneer problemen had met zijn elektra.
Hij meten 400V op zijn WCD's op het moment van arriveren gingen we gezamelijk nog eens meten.
We meten toen 230V zoals het hoort, na een stekker in pluggen ineens weer 400 volt en uit eindelijk zelfs een keer 690V gemeten
Ik heb alle fases op de nul en aarde door gemeten en l1-l2 / l1-l3 / l2-l3 gemeten.
Hier heb ik niks raars opgemerkt.
De meterkast heeft een lastschakelaar, aardlek, 3 groepen ( l1, l2, l3 ) en een kracht groep deze werd niet gebruikt. Zodra er dus op een van de groepen een stekker in gaat dan meten we 400 volt tot soms wel 690 volt.
Groep 1 = l1
groep 2 = l2
groep 3 = l3
het betreft een groepenkast met smelt zekeringen, zodra we op groep 1 over de fase & 0 400 volt meten dan meten we dit ook bij groep 2 & 3 ?? de zekering schiet er niet uit.
Terwijl er letterlijk naast ons een koffie machine zwaar aan het roken is.
Ook wou hij zijn accu lader van zijn accu tol in het stop contact stoppen deze ontplofte gewoon in zijn hand.
ik hoop dat er hier experts zijn die me zouden kunnen helpen!