Hoewel er behoorlijk wat over te vinden is kom ik nergens een (voor mij..) duidelijk antwoord tegen.
De situatie:
momenteel komt er 1 x 35 amp de woning binnen. dit is te weinig aan het worden en ik wil naar 3 x 25. Meterkast is ook al gesplitst met meerder ALS / hoofdschakelaar etc
Echter nu zit de kookgroep van 2 x 16 hager automaat achter een van die ALS en kan dus in theorie de max 32 ampere ook opnemen
In de nieuwe situatie als er dus fase scheiding is kan die groep max 25 amp leveren. In theorie zou je dus bij volledige belasting van de kookplaat de hoofdzekering eruit kunnen jagen (mede omdat de airco daar ook nog achter zit...)
dan kom ik op het punt wat me niet duidelijk is.
kan het / heeft het nut om de kookgroep over twee fase te spreiden ?
de groep is 2 x nul en 2 x fase. Hager fornuis automaat is ook gescheiden.
https://www.elektriciteit...KkvXIlH8qeLhoC0foQAvD_BwE
gaat het dan werken dat ik >
huidig > Fase 1 > ALS > Kook groep plus airco (en buiten stopcontact)
edit. linkje erbij https://elektrohonk.files..._230v_groepenkast_011.png
vervang door
Fase 1 > ALS > Hager automaat > kookgroep linker pitten / plus buiten
Fase 2 > ALS > Hager automaat > koopgroep rechter pitten / plus airco
dan hoef ik enkel een ALS toe te voegen en wat bedrading om te leggen. waarbij ik dus nul en fase gescheiden hou achter de ALS en deze zo gescheiden doorvoer via de automaat naar de kookplaat
in theorie zal de 25 amp wellicht nooit gehaald worden maar de max belasting op de groep is nu iets van 10 KW . praktijk tot nu toe gemeten is 3 kw fornuis en 1,5 kw airco dus ruim in de marge maar ik heb geen zin om na het omzetten naar 3 fases een keer liander te mogen bellen...
Mag ik dus de kookgroep op deze manier over twee fases verdelen ?
@Techneut ik zag jou ook in een ander topic hier wijze dingen over zeggen maar dit is net weer anders. wellicht wat input ?
De situatie:
momenteel komt er 1 x 35 amp de woning binnen. dit is te weinig aan het worden en ik wil naar 3 x 25. Meterkast is ook al gesplitst met meerder ALS / hoofdschakelaar etc
Echter nu zit de kookgroep van 2 x 16 hager automaat achter een van die ALS en kan dus in theorie de max 32 ampere ook opnemen
In de nieuwe situatie als er dus fase scheiding is kan die groep max 25 amp leveren. In theorie zou je dus bij volledige belasting van de kookplaat de hoofdzekering eruit kunnen jagen (mede omdat de airco daar ook nog achter zit...)
dan kom ik op het punt wat me niet duidelijk is.
kan het / heeft het nut om de kookgroep over twee fase te spreiden ?
de groep is 2 x nul en 2 x fase. Hager fornuis automaat is ook gescheiden.
https://www.elektriciteit...KkvXIlH8qeLhoC0foQAvD_BwE
gaat het dan werken dat ik >
huidig > Fase 1 > ALS > Kook groep plus airco (en buiten stopcontact)
edit. linkje erbij https://elektrohonk.files..._230v_groepenkast_011.png
vervang door
Fase 1 > ALS > Hager automaat > kookgroep linker pitten / plus buiten
Fase 2 > ALS > Hager automaat > koopgroep rechter pitten / plus airco
dan hoef ik enkel een ALS toe te voegen en wat bedrading om te leggen. waarbij ik dus nul en fase gescheiden hou achter de ALS en deze zo gescheiden doorvoer via de automaat naar de kookplaat
in theorie zal de 25 amp wellicht nooit gehaald worden maar de max belasting op de groep is nu iets van 10 KW . praktijk tot nu toe gemeten is 3 kw fornuis en 1,5 kw airco dus ruim in de marge maar ik heb geen zin om na het omzetten naar 3 fases een keer liander te mogen bellen...
Mag ik dus de kookgroep op deze manier over twee fases verdelen ?
@Techneut ik zag jou ook in een ander topic hier wijze dingen over zeggen maar dit is net weer anders. wellicht wat input ?
[ Voor 9% gewijzigd door Ray op 19-01-2018 20:49 ]


