mattdice schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 14:47:
Bedankt voor jullie antwoorden!
@miciel,
1. Ik heb gisteren perongeluk een groot gedeelte van de lucht uit het ventiel laten gaan van het expansievat en deze daarna weer bijgevuld met een fietspomp tot 1 bar. Ik zal het systeem nog gedeeltelijk leeg laten lopen en het vat eens van de muur halen.
2. Van de in totaal 7 radiatoren heb ik 2 op de benedenverdieping opengedraaid en de rest dus dicht. Hierbij was er weinig doorstroming en de radiatoren werden nauwelijks warm.
3. Ik heb alle radiatoren ontlucht en er zit een pijpje bij de aanvoer op de CV, deze heb ik ook ontlucht.
4. Ik heb een hele oude CV ketel, namelijk een AGPO ECONFORTE uit 1994. Ik kan hiervan online geen handleiding vinden en de enige knopjes die erop zitten zijn de keteltemperatuur en een reset knop. Ik zou dus niet weten hoe ik de pompsnelheid moet aanpassen.
5a. Een luchtbel of een verstopping zou goed kunnen, maar geen idee ik dit zou kunnen vinden/oplossen. Bij de retour op de radiator zit alleen een koppeling en geen ventiel dus daar kan ik niets aan aanpassen.
Vragen:
a. 18 Liter met voordruk van 1 bar.
b. Voorheen niet echt problemen, wel had ik het idee dat 20 graden aanvoelde als 18/19 graden en soms dat hij er wat langer overdeed om het warm te krijgen.
c. De radiatoren beneden zijn beide rond de 3 meter en bij beide zit de aanvoer/retour aan de zelfde kant.
Ik denk dat ik sowieso een nieuw expansievat ga kopen, omdat deze bij een eventuele nieuwe CV ketel ook moet komen.
1 Is die 1 bar gemeten zonder dat er water in het systeem zit ?(dus op de fietspomp meter ?)
Een opgepompt vat daar kan je weinig aan controleren. behalve de juiste voordruk.
Het nadeel van het oppompen met lucht is dat lucht bestaat uit kleinen en grote molecullen.
De kleine molecullen zullen door het rubber heengaan en in je cv terechtkomen.
en dan ga je weer ontluchten/automatische ontluchter en dan is je cv weer leeg.(of je expansievat)
(dus ook een goede reden om hem te vervangen)
2 Oke dan is er wel iets goed mis. 2 radiatoren zouden zo warm moeten zijn.
3 mooi(wordt welleens vergeten)
4 ketel openmaken en binnen op de pomp zit een schakelaar.
(kan je ook gelijk de pomp ontluchten dit gebeurt meestal later door de automaat)
(welke vanuit de fabriek de kuiste stand zou moet hebben dus ik verwacht niet dat dit nu ineens is gewijzigd ) (de mantel kan je er zonder problemen af halen, de verbrandingskamer blijft dan dicht)
5a heb je thermostaatkranen (gehad) of handbediend ?
bij een luchtbel kan je nog proberen om te kijken of je de radiatoren 1 voor 1 wel werkend kan krijgen.
alles dicht en 1 radiator open. (dan kan je de luchtbel wegpompen.
hou hierbij je ketel een in de gaten kwa temperatuur. (let op in geval van storing eerst niet meteen resetten maar even geduld hebben 10 min anders kun je je cv slopen)
een kraan kan je als je normale knel kopeling hebt er gewoon vanaf draaien.(wel aftappen) en kijken of alles schoon en leeg is. eventueel kan je de leidingen en radiatoren ook nog spoelen. met waterdruk.
(maar zie even de ena laatste alinea)
a Ik hoop wel dat ze de juiste vat hebben opgehangen bij je. vat op zolder is 0,5 bar.
(en vat beneden is 1 bar(mits je 3 woonlagen hebt) na is het niet heel erg gebeurt wel vaker.
ze hebben dan iets meer te leiden/overstort gaat wat eerder open.
Maar ik zou zoals je zelf al zegt met het oog op de toekomst/nieuwe cv ketel alvast een nieuw expansievat ophangen. Dan hoef je dat op dat moment niet meer te doen. De vaten gaan meestal 5 tot 10 jaar mee.
neem dan wel een normale(flamco) 18 liter en dan 0,5 of 1 bar aan zo,n mooie rode beugel.
b was meer om uittesluiten of of je cv instalatie/ketel wel geschikt is voor de betreffende woning.
er al eerder problemen waren. Nu omschrijf je een beetje standaard dingen. Daar licht het probleem eigelijk/waarschijnlijk niet.
c 3 meter dan is overhaaks aansluiten de voorkeur (hoewel dit er in de praktijk niet uit ziet.)
(tegenwoordig hebben ze daarvoor radiatoren met een middenaansluiting)
Je kan expansie vat vervangen/op de juiste voordruk zetten en testen/kijken wat er gebeurt.
Tenzij je vat echt helemaal stuk is. Maar eigenlijk zou het wel een uurtje of 2 goed moeten gaan.
Door je expansie vat te vervangen kan je alvast uitsluiten dat deze problemen geeft.
Mochten er na het vervangen van het expansievat alsnog problemen zijn dan ga ik mee qck dan pomp of ketel vervangen. Gezien de leeftijd zou ik dan een nieuwe ketel doen. mochten er daarna nog problemen zijn kan je de boel eens doorspoelen/vervangen. (desnoods laten doen)
1 keertje gezien en je weet voldoende. Gezien de leeftijd van je expansievat en cv ketel zijn dat eerder de verdachten dan het leiding werk/radiatoren.
Even een vraagje/gokje je geeft aan 2 radiatoren te hebben van ongeveer 3 meter.
zitten deze op dezelfde 15 mm leiding aangesloten of hebben ze hun eigen voeding/leidingen welke van boven komen ? (als ze bij elkaar zitten wil het weleens wat krap zijn/kunnen die leidingen bijv verstopt zijn)
mochten dit de radiatoren zijn welke voor en achterin je woning hangen/ en allebei hun eigen voeding/streng hebben(welke elkaar dus weinig beïnvloeden) Dan is je cv ketel eerder de verdachte dan het leidingwerk.
(mits het expansievat is uitgesloten/vervangen)