Aansluiting badkamer ventilator - mag dit?

Pagina: 1
Acties:

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
Dit is sowieso al fout. De witte buitenmantel moet onder de trekontlasting.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Hij is volgens mij ook onjuist aangesloten. LT-N, op de timer trigger functie in plaats van continu aan.
Je hebt geen timerfunctie, want hij is direct geschakeld via de verlichting.
Als gevolg daarvan is de transistor aan de onderkant ontploft. Wat we niet kunnen zien.
We zien alleen dat de connector erg heet is geworden.

Ik kan geen handleiding vinden, dus zeker weten doe ik het niet. Maar het ruikt naar beunhazerij.

[ Voor 11% gewijzigd door jeroen3 op 30-12-2017 16:53 ]


  • Toettoetdaan
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 24-03 01:55
Ook helemaal niet handig dat de draad van boven erin komt, als er dan een druppel op de kabel komt door condensvorming, dan geleid de draad die netjes naar het kroonsteentje.
En zoals gezegd, alle condens in dat ding gaat nu naar de printplaat...

Even omdraaien zou de levenstuud van de ding drastisch verhogen :) Zo dus: Afbeeldingslocatie: https://d16m3dafbknje9.cloudfront.net/imagescaler/8881980047390-424-424.jpg
(Sencys Ventilator Basic, de eerste die je had, IP36, maar natuurlijk alleen als hij niet op de kop hangt, anders zitten de gaten aan de bovenkant...)
https://www.praxis.nl/bad...ic-100mm-timer-ce/5324267

Maar zelfs dan, neem gewoon een duurder modelletje waarbij de electronica afgesloten is:
Afbeeldingslocatie: https://d16m3dafbknje9.cloudfront.net/imagescaler/8882078941214-424-424.jpg
(Sencys Ventilator Silent, wat je nu hebt IPX4, zelfs verkeerdom houd deze het wel even vol)
https://www.praxis.nl/bad...r-silent-100mm-ce/5324275 (plaatje hierboven is geleent van de 125mm uitvoering)

Sidenote: Beunhazende huisbazen zijn prima, als ik er een was zou ik het ook doen, maar dit is gewoon gevaarlijk voor jullie. Je mag best vragen of de electronica in de badkamer door een professional mag worden gedaan. Als er al zoveel fout gaat met zoiets simpels als dit, hoe zit die lasdoos in het plafon dan in elkaar die waarschijnlijk nog dichter op je douchecabine zit?

  • Toettoetdaan
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 24-03 01:55
Verwijderd schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 15:36:
Deze ventilator mag gewoon in de badkamer. De wijze van aansluiten is niet de reden waarom ze kapot gegaan zijn, ook al is het amateuristisch.
Klopt, de eerste twee zijn IP36 gecertificeert, dat betekent dus dat er een constante straal op mag komen van 100liter per minut!!! (Ik vind deze certificeringzeer discutable gezien de onbeschermde electronica, maargoed)
De derde, die het volgens de TS nogsteeds doet, is IPX4 gecertificeert en mag dus 10liter per minut over zijn bakkes krijgen. Samen met dat ze dubbel geïsoleerd zijn, mogen deze ventilatoren gewoon in de badkamer hangen. Maar dat is alleen van toepassing als ze volgens de voorschiften zijn gemonteert...

Maar, nu je het zo vraagt en ik deze foto nog eens bekijk:
Afbeeldingslocatie: https://s18.postimg.org/mfilt9io9/foto5.png
Dat gaas sluit dus tegen het plastic van de behuizing, terwijl je hier juist verwacht dat het perfect in de buis zou vallen zodat je een lekdichte afsluiting hebt. Nu kan één druppel condens op het gaas gewoon de electronica in druppelen. En dat lijkt precies te zijn gebeurt. IP36 mijn reet! |:(

Inplaats dat de huisbaas zich beraamt tegen deze studenten moet hij die IP36 certificeering aanvechten!

[ Voor 5% gewijzigd door Toettoetdaan op 02-01-2018 21:47 . Reden: Edit: webp to png ]

Pagina: 1