Ik heb een Nest (gen 3) thermostaat gekocht. Nu kom ik er kwa aansluiten niet helemaal uit.

De onderstaande foto (Honeywell MT4-024-NC 24V 50/60Hz 2W):
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/m6WyL6/IMG_20171121_200802.jpg

De witte kabel komt uit op de kroonsteen (links boven kroonsteek) bruin/blauwe draad. De rood/blauwe draad eronder is de grijze kabel die gaat door de muur naar mijn Honeywell kamerthermostaat.
De zwarte draad rechtsboven en zwart-witte draad rechts onder gaan naar een EU stekker (zie afbeelding).
De 2 overige zijn met elkaar verbonden.

Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/dnHG7m/IMG_20171121_200916.jpg

Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/grwnDR/IMG_20171121_200834.jpg

Nu kan ik er als ik het goed begrijp ervoor kiezen om de bijgeleverde usb/eu stekker te gebruiken icm de Heat Link. of de stekker van de foto aan te sluiten op N en L?

De bruin/blauwe draad van de grijze kabel op aansluiten op de Heat Link T1 en T2 en deze vervolgens aan de Nest thermostaat.

Hoe sluit ik de bruin/blauwe draad van de Honeywell MT4-024-NC op de Heat Link aan?

Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/fQoHDR/Schermafbeelding_2017_11_21_om_21_03_09.png
upload pictures

[ Voor 6% gewijzigd door Phasis op 21-11-2017 21:04 ]


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:46

paQ

Als ik het goed heb vervangt de heatlink de bedrading naar je nest toch?
Dus ipv de draadjes uit je thermostaat sluit je de heatlink aan.

Ik had ooit een US nestV1, die brickte 2 jaar later door een foutgelopen fw push.
Nest heeft toen een V2 EU versie opgehangen met heatlink. Ik heb daar toen nooit meer naar gekeken hoe dat eigenlijk is aangelegd. Ik had mijn nest V1 gewoon hardwired op de thermostaat aangesloten. De voeding van de regelklep van de stadsverwarming gaf tevens genoeg energie om de nest opgeladen te houden :+

Ik kan het later vanavond wel thuis even nagaan mocht het nog nodig zijn.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Phasis
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 21-06 17:58
paQ schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 21:24:
Als ik het goed heb vervangt de heatlink de bedrading naar je nest toch?
Dus ipv de draadjes uit je thermostaat sluit je de heatlink aan.

Ik kan het later vanavond wel thuis even nagaan mocht het nog nodig zijn.
Het kan idd draadloos maar dan zit je met het opladen. Aangezien de draad er al zit lijkt het me hierom handiger om de draad te gebruiken.

Dat stel ik op prijs alvast bedankt.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:46

paQ

Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/sem5v6.jpg

Alright.
Kleine witte kabel komt van de nest link.
De thermostaatdraad gaat volgens mij ook naar de nest link.
Op de "kroonsteen" is de witte kabel dus de nest link.
De zwarte kabel gaat naar de klep.
De grijze is de voeding.

[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 21-11-2017 22:22 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Phasis
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 21-06 17:58
Bedankt voor je foto/uitleg.
Ik zie dat bij jou zwarte kabel 3 draden gebruikt worden. Bij mij zijn dat er 2.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:46

paQ

4 zelfs.
2 voor stroom en ws 2 separaat voor het schakelen?

[ Voor 76% gewijzigd door paQ op 21-11-2017 23:29 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Zamunda
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 10-06-2024
Hoe sluit je de "witte" kabel aan op de heatlink?

[ Voor 255% gewijzigd door Zamunda op 23-11-2017 15:45 ]


  • Phasis
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 21-06 17:58
Ik denk zelf op 2 en 3 maar ik weet het niet zeker. Ik was zelf nog aan het wachten op een reactie van iemand. Mocht je de oplossing hebben laat het me even weten.

[ Voor 19% gewijzigd door Phasis op 23-11-2017 18:21 ]


  • Phasis
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 21-06 17:58
Hier legt iemand uit hoe je 'm aansluit op een stadsverwarming.

Ook las ik ergens in het grote nest topic dat je de usb kabel met EU stekker niet kan gebruiken om de heat link van stroom te voorzien.

  • Zamunda
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 10-06-2024
Die uitleg betreft een klep met 2 draden. in dit topic (Nest aansluiten op stadsverwarmingsklep van Danfoss) staat aangegeven:

"Dat kastje met die draden laat je gewoon dicht. Neem de draad die naar thermostaat gaat en knip deze door, de kant van het aansluitdoosje sluit je op de heatlink aan op 2 en 3, de kant van de kamer thermostaat zet je in de heatlink op t1 en t2

Alleen nog een snoer met stekker op L, N en Aarde (aarde naast t1 en t2) en het werkt"

  • Phasis
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 21-06 17:58
Het is me gister avond gelukt om de Nest aan te sluiten.
Ik heb de witte kabel en grijze kabel los geschroefd.

Bij de bouwmarkt even een stekker gekocht met een bruine en blauwe draad en deze aangesloten op de Heatlink. Waarbij de blauwe draad op (nul) N en de bruine (fase) op L.

De twee draden van de witte kabel op 2 en 3 van de Heatlink waarbij de blauwe op 2 (N) en de bruine op 3 (L).

En als laatste de 2 draden uit de grijze kabel naar de termostaat op T1 en T2.

Bij het instellen moest ik een bron kiezen ik heb deze nu op gas gezet, maar moet nog even uitzoeken of dit klopt. Heb verder nog geen tijd gehad om me er even in te verdiepen dus dat ga ik eerst maar eens doen.

Ook zie ik nu nog iets over warm water. Maar volgens mij werkt dit icm met stadsverwarming niet.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:46

paQ

Ik heb hem thuis ook op warmtebron Gas staan.
Dat gaat al sinds de nest er is prima :)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Phasis
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 21-06 17:58
Ok thanks! dat is goed om te weten. :)

  • Phasis
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 21-06 17:58
Wanneer ik de verwarming aanzet blijven de radiatoren koud.

Ik heb al even de draden van de klep verwisseld maar dit maakt geen verschil.
Ben benieuwd wat er nu fout gaat.

  • raymondw
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 11:41
Geen idee of je in de buurt woont, maar je mag hier wel even komen spieken (Weidevenne/Purmerend)
Nest hangt er al een jaar of 4 met veel plezier

to linux or not ,that's my quest... | 5800X | 32GB 3800C15 | X570-Pro | 980 1TB | 7900XTX | PVoutput | Fiets


  • Phasis
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 21-06 17:58
Bedankt voor het aanbod. Mocht het niet lukken dan laat ik het je even weten. ±40 min (Broek op Langedijk).

Je weet niet toevallig of je dezelfde klep heb? En hoe deze zit aangesloten.

  • Ginji
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 17-11 16:46
Is het allemaal nog gelukt?

Verwijderd

Iemand die voor mij een schema heeft om een 24Volt Danfoss zone klep met losse adapter aan te sluiten op de Heatlink van de Nest V3?
Ik heb alles werkend, behalve dan de zoneklep, die krijgt geen spanning.

Wat ik aangesloten heb is, 230V op de Heatlink, blauw op N, bruin op L
Danfoss zone klep, bruin op 2, blauw op 3
Thermostaat werkt via WiFi.
Nu nog de 24V op de Heatlink voor de zoneklep, maar hoe en waar??
Wie weet het?
Dank u.

Voor de goede orde, het is stadsverwarming in Purmerend.....

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2019 21:08 ]


  • DamonRa
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 30-11-2024
First you should check what type of valve you have. Normally open (NO) or Normally closed (NC). This usually printed on the valve somewhere. If it is NO please connect L of the valve to number one connector of the heat link because number one is “normally closed“ in the heat link. This causes the valve get closed when connected. NO x NC=closed

If you have NC please connect to number 3 connector of the heat link. Number 3 is normally open in the heal link so the valve remains closed in normal case. NCxNO=closed

If NO valve connects to NO heatlink then the valve remains open and the radiators get warm and vice versa.