Hallo Medetweakers,
Ik heb dit topic aangemaakt omdat ik tijdens het opstarten/gebruik van mijn warmtepomp installatie tegen een aantal vraagstukken aankom, waar ik wel wat hulp bij kan gebruiken.
Maar allereerst een stukje achtergrondinformatie:
Mijn naam is Gert-Jan, 28 jaar. en heb een groeiende interesse in het verduurzamen van mijn woning. Dit betreft een hoekwoning uit het jaar 1953. Afgelopen half jaar is deze woning door mijzelf en een aannemer verbouwd. hier is ca 27 m2 vloeroppervlak bij gekomen. Totaal beneden is nu ca 75m2.
De nieuwbouw is geisoleerd (dak 9 cm pir, muren 6 en vloer 28 cm tempex )
Oudbouw is nageisoleerd ( spouw ca 5cm supafil, vloer 10 cm tempex. dak 12 cm tempex )
Gehele woning is voorzien van dubbel glas.
Begane grond is vloerverwarming gelegd en daaroverheen een anhedrietvloer gegoten.
Nu het technische verhaal, Mijn huidige setup bestaat uit:
20x solar frontier Pv panelen ( 3400 WP ) zuid
8 x PVT Panelen ( 2000 WP ) Zuid-west
1 x Power kombi module L/W Warmtepomp 7.3kw 100 liter buffer ( aangesloten op PVT )
1 x Power kombi module L/W Warmtepomp 3.5kw 250 Liter buffer ( aangesloten op PVT )
Meibes Solaventec pompstation
Meibes energie pro regelstation
Houtkachel 10KW
In mijn zoektocht om het huis "All electric " te maken kwam ik via een advertentie op marktplaats aan bovenstaande warmtepompen setup. door verhuizing was dit systeem in de verkoop.
Ik heb verder geen verstand en ervaringen met het aansluiten van warmtepompen, maar onder het motto " al doende leert men" heb ik het systeem geheel overgenomen.
Afgelopen week heb ik het aansluiten van de warmtepompen afgerond.
Deze staan naast elkaar in een kelder van 3x2 meter. de aanzuiglucht komt door een gat in de kelderwand en komt uit de kruipruimte. Dit laat ik proefondervindelijk deze winter zo. mocht dit niet bevallen ivm afkoeling kruipruimte, dan komt hier een buis doorheen met lucht van buiten.
De 3.5 kw pomp dient alleen voor het opwarmen van het douchewater. deze staat constant op 45 graden en eenmaals per week dmv. een elektrisch element naar ca 60 graden.
De 7.3 kw warmtepomp zorgt voor verwarming icm de vloerverwarming. De grundfos alpha 2l pomp word door een honeywell "round" termostaat aangestuurd.
De verdeler heeft een terugmengregeling. Omdat de PVT panelen het water in het buffervat van de warmtepomp tot hoge temperaturen kan verwarmen is dit benodigd. Maar in de wintermaanden zal dit niet voorkomen.
Door mijn gebrek aan ervaring met warmtepompen zit ik nog met een aantal vragen:
De aanvoertemperatuur vanuit de warmtepomp zit nu tussen de 50 en 55 graden en word terug gemengd bij de verdeler tot ca 30 graden.
Is het beter om deze zo te laten staan, of zal ik deze terug schroeven naar bijv. 35- 40 graden ( minder verbruikskosten maar buffer ook sneller van temperatuur af?
Zodra de vloerverwarming aanstaat, is de warmtepomp eigenlijk continu aan het verwarmen. Is dit een juist gedrag voor een warmtepomp, of zal hij de warmtevraag dan niet aan kunnen?
Ik ben mij ervan bewust dat het aangeraden word om warmteberekeningen ed, uit te laten voeren alvorens met zulke systemen te beginnen en zo een juist gedimensioneerd systeem te krijgen. maar doordat ik tegen dit systeem ben aangelopen durfde ik het risico wel te nemen. omdat ik als backup altijd nog een houtkachel heb staan die het huis met gemak warm krijgt.
Alvast bedankt voor de tips/verbeterpunten
Pic's

Ik heb dit topic aangemaakt omdat ik tijdens het opstarten/gebruik van mijn warmtepomp installatie tegen een aantal vraagstukken aankom, waar ik wel wat hulp bij kan gebruiken.
Maar allereerst een stukje achtergrondinformatie:
Mijn naam is Gert-Jan, 28 jaar. en heb een groeiende interesse in het verduurzamen van mijn woning. Dit betreft een hoekwoning uit het jaar 1953. Afgelopen half jaar is deze woning door mijzelf en een aannemer verbouwd. hier is ca 27 m2 vloeroppervlak bij gekomen. Totaal beneden is nu ca 75m2.
De nieuwbouw is geisoleerd (dak 9 cm pir, muren 6 en vloer 28 cm tempex )
Oudbouw is nageisoleerd ( spouw ca 5cm supafil, vloer 10 cm tempex. dak 12 cm tempex )
Gehele woning is voorzien van dubbel glas.
Begane grond is vloerverwarming gelegd en daaroverheen een anhedrietvloer gegoten.
Nu het technische verhaal, Mijn huidige setup bestaat uit:
20x solar frontier Pv panelen ( 3400 WP ) zuid
8 x PVT Panelen ( 2000 WP ) Zuid-west
1 x Power kombi module L/W Warmtepomp 7.3kw 100 liter buffer ( aangesloten op PVT )
1 x Power kombi module L/W Warmtepomp 3.5kw 250 Liter buffer ( aangesloten op PVT )
Meibes Solaventec pompstation
Meibes energie pro regelstation
Houtkachel 10KW
In mijn zoektocht om het huis "All electric " te maken kwam ik via een advertentie op marktplaats aan bovenstaande warmtepompen setup. door verhuizing was dit systeem in de verkoop.
Ik heb verder geen verstand en ervaringen met het aansluiten van warmtepompen, maar onder het motto " al doende leert men" heb ik het systeem geheel overgenomen.
Afgelopen week heb ik het aansluiten van de warmtepompen afgerond.
Deze staan naast elkaar in een kelder van 3x2 meter. de aanzuiglucht komt door een gat in de kelderwand en komt uit de kruipruimte. Dit laat ik proefondervindelijk deze winter zo. mocht dit niet bevallen ivm afkoeling kruipruimte, dan komt hier een buis doorheen met lucht van buiten.
De 3.5 kw pomp dient alleen voor het opwarmen van het douchewater. deze staat constant op 45 graden en eenmaals per week dmv. een elektrisch element naar ca 60 graden.
De 7.3 kw warmtepomp zorgt voor verwarming icm de vloerverwarming. De grundfos alpha 2l pomp word door een honeywell "round" termostaat aangestuurd.
De verdeler heeft een terugmengregeling. Omdat de PVT panelen het water in het buffervat van de warmtepomp tot hoge temperaturen kan verwarmen is dit benodigd. Maar in de wintermaanden zal dit niet voorkomen.
Door mijn gebrek aan ervaring met warmtepompen zit ik nog met een aantal vragen:
De aanvoertemperatuur vanuit de warmtepomp zit nu tussen de 50 en 55 graden en word terug gemengd bij de verdeler tot ca 30 graden.
Is het beter om deze zo te laten staan, of zal ik deze terug schroeven naar bijv. 35- 40 graden ( minder verbruikskosten maar buffer ook sneller van temperatuur af?
Zodra de vloerverwarming aanstaat, is de warmtepomp eigenlijk continu aan het verwarmen. Is dit een juist gedrag voor een warmtepomp, of zal hij de warmtevraag dan niet aan kunnen?
Ik ben mij ervan bewust dat het aangeraden word om warmteberekeningen ed, uit te laten voeren alvorens met zulke systemen te beginnen en zo een juist gedimensioneerd systeem te krijgen. maar doordat ik tegen dit systeem ben aangelopen durfde ik het risico wel te nemen. omdat ik als backup altijd nog een houtkachel heb staan die het huis met gemak warm krijgt.
Alvast bedankt voor de tips/verbeterpunten