In feite klopt het principe dat je beschrijft, zo had ik ook verwacht dat de aansluitingen zouden zijn (dus met twee hotelschakelingen en een schakelaar op de logeerkamer die enkel de lamp op de logeerkamer bedient).
Ik heb even foto's van alle schakelaars genomen. Wellicht niet de beste kwaliteit, en ik krijg ze niet gedraaid hier op GoT, maar het principe is denk ik wel duidelijk.
Schakelaar 1:

Hier komen dus een bruine en een blauwe draad binnen op het stopcontact, tevens lopen twee zwarte draden door vanaf de schakelaar.
Schakelaar 2:

Hotelschakeling verbonden met schakelaar 1 (inderdaad in totaal drie zwarte draden). Schakelaar 1 en 2 bedienen dus de lamp op de overloop.
Schakelaar 3:

Dit is dus de schakelaar op de logeerkamer. Als deze dus wordt aan gezet, dan worden de lampen welke met de hotelschakelingen bediend worden (op de overloop en op zolder) uitgeschakeld. Hier komen zijn dus een zwarte en twee bruinen draden aangesloten. Waar die tweede bruine draad naar toe gaat, of waar hij voor dient is mij een raadsel.
Schakelaar 4:

Idem als schakelaar 1: ook weer een bruine en een blauwe draad op het stopcontact, en ook lopen twee zwarte draden door vanaf de schakelaar.
Schakelaar 5:

Ook weer een hotelschakeling verbonden met schakelaar 4 (in totaal drie zwarte draden). Schakelaar 4 en 5 bedienen dus de lamp op de zolder.
Hoe het nu komt dat als ik de lamp op de logeerkamer aan zet, dat dan de overige lampen niet meer aan kunnen is mij een raadsel.
Ik heb even foto's van alle schakelaars genomen. Wellicht niet de beste kwaliteit, en ik krijg ze niet gedraaid hier op GoT, maar het principe is denk ik wel duidelijk.
Schakelaar 1:

Hier komen dus een bruine en een blauwe draad binnen op het stopcontact, tevens lopen twee zwarte draden door vanaf de schakelaar.
Schakelaar 2:

Hotelschakeling verbonden met schakelaar 1 (inderdaad in totaal drie zwarte draden). Schakelaar 1 en 2 bedienen dus de lamp op de overloop.
Schakelaar 3:

Dit is dus de schakelaar op de logeerkamer. Als deze dus wordt aan gezet, dan worden de lampen welke met de hotelschakelingen bediend worden (op de overloop en op zolder) uitgeschakeld. Hier komen zijn dus een zwarte en twee bruinen draden aangesloten. Waar die tweede bruine draad naar toe gaat, of waar hij voor dient is mij een raadsel.
Schakelaar 4:

Idem als schakelaar 1: ook weer een bruine en een blauwe draad op het stopcontact, en ook lopen twee zwarte draden door vanaf de schakelaar.
Schakelaar 5:

Ook weer een hotelschakeling verbonden met schakelaar 4 (in totaal drie zwarte draden). Schakelaar 4 en 5 bedienen dus de lamp op de zolder.
Hoe het nu komt dat als ik de lamp op de logeerkamer aan zet, dat dan de overige lampen niet meer aan kunnen is mij een raadsel.