Hier een dingetje waar ook de leverancier geen antwoord op weet volgens hem is het iets van buiten.
Op een mooie produktiedag is er een val in de stroomsterkte op de AC kant van de omvormer op de DC kant heb ik een mooie parabool.
De panelen liggen mooi in de zon geen storing van buiten op dat vlak.
Ik werk met 2 omvormers van solivia eentje voor oost en eentje voor west.
De oostkant draait met mooie parabolen en west minder.
Op oost zie je ook een kleine terugval in de opkomende AC parabool maar veel minder erg dan west.
Later op de dag zie je dan dat de stroomsterkte in een piekje weer omhoog gaat
Ze worden allebei ingevoed op een aparte groep.
Hierbij wat plaatjes die het wat verduidelijken.
Ik heb van 2015 en 2017 in 2016 is de westkantomvormer vervangen voor garantie die was toen defect maar daar is op dit vlak geen verschil te zien
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Iemand die hier wat meer over kan vertellen?
Op een mooie produktiedag is er een val in de stroomsterkte op de AC kant van de omvormer op de DC kant heb ik een mooie parabool.
De panelen liggen mooi in de zon geen storing van buiten op dat vlak.
Ik werk met 2 omvormers van solivia eentje voor oost en eentje voor west.
De oostkant draait met mooie parabolen en west minder.
Op oost zie je ook een kleine terugval in de opkomende AC parabool maar veel minder erg dan west.
Later op de dag zie je dan dat de stroomsterkte in een piekje weer omhoog gaat
Ze worden allebei ingevoed op een aparte groep.
Hierbij wat plaatjes die het wat verduidelijken.
Ik heb van 2015 en 2017 in 2016 is de westkantomvormer vervangen voor garantie die was toen defect maar daar is op dit vlak geen verschil te zien
[/URL]
[/URL]
[/URL]Iemand die hier wat meer over kan vertellen?
Pensionada en ik woon waar mijn Camper staat Repareer alles met en zonder stekker