We zijn voornemens om later dit jaar de asbestdaken op twee schuren te saneren en daarbij het dak van één van de twee schuren gedeeltelijk van zonnepanelen te voorzien.
Het gaat om een kapschuur met op de oostzijde een dakvlak van 16,3 x 4,8 meter (exclusief nokbedekking), waar mooi zestien panelen in drie rijen in portret op gelegd kunnen worden. Op de achterzijde is ook nog zo'n vlak beschikbaar (en nog wel een groter stuk maar dat ligt vlakker en heeft last van schaduw). De oostzijde is vrij van schaduw, de westzijde heeft laat in de avond wel wat last van schaduw. Dit zal in de toekomst toenemen als de eiken die achter de schuur staat hoger zullen worden.
Het esthetische aspect vind ik belangrijk. Mijn voorkeur gaat uit naar een systeem waarbij de zonnepanelen als dakbedekking dienen en de hele voorzijde van het dak uit zonnepanelen bestaat.
Ik heb inmiddels een aantal offertes ontvangen.
Offerte 1 (zonnepanelen als dak)
48x Canadian Solar mono 275Wp (totaal 12.960Wp)
GoodWe GW-12K-DT omvormer
SCX Soloroof HE montagesysteem
Electrische materialen DC
Kosten arbeid/montage t/m omvormers
Kosten voor AC deel, materiaal én montage
Totaal: € 17.892
Offerte 2 (conventioneel)
48x Solar World Plus SW 290 Wp - mono (totaal 13.920Wp)
Benning Solar TLS 13.3 omvormer
Bevestigingssysteem van aluminium profiel 40x40mm voor montage op golfplaten
Elektrische materialen DC
Aardpin
Kosten voor AC-deel inclusief 3x16A automaat
Totaal: € 17.214
Offerte 3 (zonnepanelen als dak)
48x Viridian Solar PV16-300 Wp met zwarte onderlaag en zwart frame (totaal 14.400Wp)
Gootstukkenpakket voor 3 rijen van 16 panelen portrait
Elektrische materialen DC
Aardpin
Kosten voor AC-deel inclusief 3x16A automaat
Totaal: € 25.407
Offerte 3 is van dezelfde installateur als offerte 2. Ik ga er vanuit dat er ook een omvormer van Brenning Solar bij zit. Los daarvan is deze optie toch kansloos vanwege de kosten.
De eerste offerte valt me qua prijs niet tegen. Een nadeel van zonnepanelen als dakbedekking is dat de btw niet volledig teruggevraagd kan worden. In beginsel kan er maar 1/3 teruggevraagd worden. Ik heb nog geen offerte voor het leggen van nieuwe golfplaten maar alleen het materiaal voor de voorkant van de schuur is al 1000 euro. Hier bovenop komen nog de kosten voor het maken en schilderen van windveren en boeiplaten door onze klusjesman om het dak een de zij- en onderkanten netjes af te werken (ik vind een dubbellaags dak gewoon lelijk en wil dat niet zichtbaar hebben). Met het systeem van SCX Solar is dat niet nodig. Al met al zijn de meerkosten gering.
Uiteindelijk heb ik het liefst zonnepanelen op de oost- en westkant. Hier heb ik nog geen offerte voor maar het zou logischerwijs wat goedkoper moeten uitkomen dan het dubbele van het huidige bedrag aangezien de kosten van de omvormer van 12 naar 20kW nauwelijks toenemen. Het lijkt me dat 25.920Wp te doen moet zijn voor € 34K. Dit zou bijna het hele energieverbruik van 20MWh per jaar moeten kunnen afdekken bij een tvt van 12 jaar.
Paar vragen die ik nog heb:
- Wat is handig qua optimizers. Op de oostkant is schaduw geen issue, op de achterkant wel. De Goodwe-omvormers hebben twee mpp-trackers. Is dat wel goed genoeg?
- Gaat het lukken met bijna 26kWp oost/west op drie fasen van maximaal 25A?
Het gaat om een kapschuur met op de oostzijde een dakvlak van 16,3 x 4,8 meter (exclusief nokbedekking), waar mooi zestien panelen in drie rijen in portret op gelegd kunnen worden. Op de achterzijde is ook nog zo'n vlak beschikbaar (en nog wel een groter stuk maar dat ligt vlakker en heeft last van schaduw). De oostzijde is vrij van schaduw, de westzijde heeft laat in de avond wel wat last van schaduw. Dit zal in de toekomst toenemen als de eiken die achter de schuur staat hoger zullen worden.
Het esthetische aspect vind ik belangrijk. Mijn voorkeur gaat uit naar een systeem waarbij de zonnepanelen als dakbedekking dienen en de hele voorzijde van het dak uit zonnepanelen bestaat.
Ik heb inmiddels een aantal offertes ontvangen.
Offerte 1 (zonnepanelen als dak)
48x Canadian Solar mono 275Wp (totaal 12.960Wp)
GoodWe GW-12K-DT omvormer
SCX Soloroof HE montagesysteem
Electrische materialen DC
Kosten arbeid/montage t/m omvormers
Kosten voor AC deel, materiaal én montage
Totaal: € 17.892
Offerte 2 (conventioneel)
48x Solar World Plus SW 290 Wp - mono (totaal 13.920Wp)
Benning Solar TLS 13.3 omvormer
Bevestigingssysteem van aluminium profiel 40x40mm voor montage op golfplaten
Elektrische materialen DC
Aardpin
Kosten voor AC-deel inclusief 3x16A automaat
Totaal: € 17.214
Offerte 3 (zonnepanelen als dak)
48x Viridian Solar PV16-300 Wp met zwarte onderlaag en zwart frame (totaal 14.400Wp)
Gootstukkenpakket voor 3 rijen van 16 panelen portrait
Elektrische materialen DC
Aardpin
Kosten voor AC-deel inclusief 3x16A automaat
Totaal: € 25.407
Offerte 3 is van dezelfde installateur als offerte 2. Ik ga er vanuit dat er ook een omvormer van Brenning Solar bij zit. Los daarvan is deze optie toch kansloos vanwege de kosten.
De eerste offerte valt me qua prijs niet tegen. Een nadeel van zonnepanelen als dakbedekking is dat de btw niet volledig teruggevraagd kan worden. In beginsel kan er maar 1/3 teruggevraagd worden. Ik heb nog geen offerte voor het leggen van nieuwe golfplaten maar alleen het materiaal voor de voorkant van de schuur is al 1000 euro. Hier bovenop komen nog de kosten voor het maken en schilderen van windveren en boeiplaten door onze klusjesman om het dak een de zij- en onderkanten netjes af te werken (ik vind een dubbellaags dak gewoon lelijk en wil dat niet zichtbaar hebben). Met het systeem van SCX Solar is dat niet nodig. Al met al zijn de meerkosten gering.
Uiteindelijk heb ik het liefst zonnepanelen op de oost- en westkant. Hier heb ik nog geen offerte voor maar het zou logischerwijs wat goedkoper moeten uitkomen dan het dubbele van het huidige bedrag aangezien de kosten van de omvormer van 12 naar 20kW nauwelijks toenemen. Het lijkt me dat 25.920Wp te doen moet zijn voor € 34K. Dit zou bijna het hele energieverbruik van 20MWh per jaar moeten kunnen afdekken bij een tvt van 12 jaar.
Paar vragen die ik nog heb:
- Wat is handig qua optimizers. Op de oostkant is schaduw geen issue, op de achterkant wel. De Goodwe-omvormers hebben twee mpp-trackers. Is dat wel goed genoeg?
- Gaat het lukken met bijna 26kWp oost/west op drie fasen van maximaal 25A?