Wie kan mij helpen bij een Inschakelstroom probleem van een kunst object voorzien van Led techniek?
...
De Led-installatie werkt al sinds 2011 zonder problemen op verschillende locaties buiten het atelier. Sinds de verbouwing van het atelier en vernieuwing van de elektriciteit installatie zijn de alle Leds tergelijkertijd niet meer in te schakelen.
De Led installatie bestaat uit 52 Philips Lexel Leds (Umax 75 Vdc, Pmax 40w) met driver (Philips Led driver 1100 Dali/DMX) en koeler (roterende fan die achterzijde van led koelt).
De 52 Led zijn verdeelt in 3 secties. 1 sectie (17 Led units) kan ingeschakeld worden. Als daar een 2e sectie (18 Led units) bij ingeschakeld wordt kan klapt de zekering eruit.
...
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb;
- De wandcontactdozen zijn inmiddels uitgevoerd met een sterkere zekering (C-karakeristiek) die beter bestand zou zijn tegen het vermogen of de opstart piek van de Leds.
- Op advies is een ESG3 Starting current limiter (versie met stekkers van; http://www.elincom.nl/ele...hakelstroombegrenzer.html) aangeschaft die de piek of inschakel moment zou moeten vertragen, maar dat ding geeft geen resultaat.
...
Is er iemand bereid om een langs te komen op het atelier om die probleem op te lossen. Of uitgebreid advies te geven wat te doen.
Alvast bedankt,
Marcel Janssen
Philips Lexel

https://www.dropbox.com/s/23cbvziwa5edl1w/IMG_9809.jpeg?dl=0
Led driver

https://www.dropbox.com/s/juisxj9r0a9iybi/IMG_9812.jpeg?dl=0
Installatieautomaten. Middelste is een C-karakeristiek

https://www.dropbox.com/s/tm5zlnqoj4jvr9r/IMG_9800.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/x3byc1uvh67ay6a/IMG_9807.jpeg?dl=0
...
De Led-installatie werkt al sinds 2011 zonder problemen op verschillende locaties buiten het atelier. Sinds de verbouwing van het atelier en vernieuwing van de elektriciteit installatie zijn de alle Leds tergelijkertijd niet meer in te schakelen.
De Led installatie bestaat uit 52 Philips Lexel Leds (Umax 75 Vdc, Pmax 40w) met driver (Philips Led driver 1100 Dali/DMX) en koeler (roterende fan die achterzijde van led koelt).
De 52 Led zijn verdeelt in 3 secties. 1 sectie (17 Led units) kan ingeschakeld worden. Als daar een 2e sectie (18 Led units) bij ingeschakeld wordt kan klapt de zekering eruit.
...
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb;
- De wandcontactdozen zijn inmiddels uitgevoerd met een sterkere zekering (C-karakeristiek) die beter bestand zou zijn tegen het vermogen of de opstart piek van de Leds.
- Op advies is een ESG3 Starting current limiter (versie met stekkers van; http://www.elincom.nl/ele...hakelstroombegrenzer.html) aangeschaft die de piek of inschakel moment zou moeten vertragen, maar dat ding geeft geen resultaat.
...
Is er iemand bereid om een langs te komen op het atelier om die probleem op te lossen. Of uitgebreid advies te geven wat te doen.
Alvast bedankt,
Marcel Janssen
Philips Lexel

https://www.dropbox.com/s/23cbvziwa5edl1w/IMG_9809.jpeg?dl=0
Led driver

https://www.dropbox.com/s/juisxj9r0a9iybi/IMG_9812.jpeg?dl=0
Installatieautomaten. Middelste is een C-karakeristiek

https://www.dropbox.com/s/tm5zlnqoj4jvr9r/IMG_9800.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/x3byc1uvh67ay6a/IMG_9807.jpeg?dl=0
[ Voor 18% gewijzigd door mcgmjanssen op 28-04-2017 11:19 . Reden: Link naar foto's toegevoegd ]