Never give in, never give in, never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty- never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy
Vraag
Beste antwoord (via Arthur op 24-03-2017 09:41)
Met de iSense kan je namelijk zelf instellen of je op ruimteregeling, weersafhankelijk of weersafhankelijk met ruimtetemperatuurcompensatie wil hebben.
De beste resultaten haal je door eventueel Heimeier Eclipse kranen te plaatsen met overal thermostatische knoppen.
Deze kranen zijn zeer makkelijk in te stellen zoals het inregelen ook hoort.
(cv tuning raad aan om je voetventielen te misbruiken, dit raad ik zeer af omdat je last kan hebben van vervuiling die het voetventiel verstopt op de kleine opening waardoor je doorstroming anders wordt! En een voetventiel is daar niet voor gemaakt, alleen voor het afsluiten als je de radiator wil afsluiten.)
Doe aan de andere kant van de installatie waar de ketel hangt een by-pass ventiel en je mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.
Dan kan je beginnen met gewoon ruimteregeling en mocht het in overige gedeeltes niet goed warm worden, dan kan je het weersafhankelijke gedeelte zelf kiezen.
Dan heb je een installatie waarmee je alle kanten mee op kan en dmv de setting in je iSense je regelstratagie bepalen.
Of een Honeywell Evohome systeem, hiermee kan je ook alles instellen maar vereisen ook de heimer eclipse kranen en met de hr92 knoppen wordt dat wel vrij kostbaar, maar is een optie.
Voordeel is dan dat je niks met de buitentemperatuur te maken hebt en elke ruimte individueel kan instellen.
Maar mocht de helft standaars uit staan dan is het zonde van het geld.
Ik heb zelf Evohome en ben daar zeer blij mee hoewel het kostbaar is.
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Alle reacties
maar bij jouw verschillende deelruimtes (eetkamer/woonkamer/keuken)
op de b.g. hoeft dat niet per definitie overal en altijd even comfortabel te zijn.
Enkele vragen:
Wat is de oriëntatie van het huis, m.a.w. waar is zuid?
Waar zou de klokthermostaat opgehangen worden?
(Dus wat wordt de referentieruimte?)
Bij het koken, (pizza) bakken etc. kan het avonds een stuk warmer worden in het gedeelte
met de nieuwe vloerverwarming.
(Bij mij is op de hele b.g. een groot woon/eetgedeelte met een open keuken
met overal vloerverwarming dus ik ben "ervaringsdeskundige")
Welke andere ruimtes, behalve de referentieruimte hebben nog een verblijfsfunctie overdag,
m.a.w. worden regelmatig verwarmd, denk aan badkamer, werkkamer, kinderkamers etc..
Als het in de referentieruimte door externe warmtebronnen zoals
zoninstraling, aanwezigheid van personen, koken etc. regelmatig te warm dreigt te worden
gaat de thermostaat de cv-ketel naar beneden moduleren en in de overgangsperiode
misschien overdag helemaal uitschakelen.
Zijn er op de 1ste en 2de verdieping verblijven welke geen externe warmtebronnen hebben
en/of veel sneller afkoelen als de referentieruimte heb je dan misschien een probleem.
Dan krijg je het in deze ruimtes welke op dat moment niet verwarmd zijn/worden
natuurlijk via de klokthermostaat gestuurde cv ook niet meer warm gestookt.
WAR:
Welke soort "naregeling" had je in gedachte bij een (te) complexe set-up?
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
De tuin is georiënteerd op het (zuid)westen. Op de plattegrond is dit de keuken; de bijkeuken en linker kant van het huis liggen op het zuiden.
De referentieruimte zou de woonkamer zijn. Deze staat in open verbinding met de keuken, dus het koken zou een andere warmtebron kunnen zijn. Daarnaast zijn er in de uitbouw 2 lichtstraten van triple glas (totaal ca 3 m2), en de achterzijde van de uitbouw is volledig glas.
De belangrijkste overige ruimtes die overdag verwarmd zouden worden zijn de badkamer (1 uur 's ochtends en 1 uur 's avonds?) en wellicht de kinderkamer op de 1e verdieping. Hier hangen alleen radiatoren; de ramen in deze kamers zijn vooralsnog enkel glas (zal op korte termijn hr++ worden) en georiënteerd op het oosten.
Welke 'naregeling' zou moeten volgen bij WAR heb ik zelf ook niet helder; ik lees op CV-tuning alleen over thermostaatkranen en verdere 'optimalisaties'. Ik weet zelf daarom ook niet goed welke mogelijkheden er nog meer zijn om een WAR goed en zuinig in te regelen.
Never give in, never give in, never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty- never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy
Je cv installateur kán gelijk hebben in jouw geval, maar dat hoeft niet en vice versa.
[ Voor 15% gewijzigd door JdM op 20-03-2017 19:09 ]
Ook daar is WAR mogelijk, en heb je een constantere temperatuur in huis verwacht ik. (ook koelen in de zomer)
(warmtepomp moet gewoon 24 hr kunnen draaien)
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 20-03-2017 19:23 ]
De warmtepomp had ik al wel overwogen, maar heb ik toch vanaf gezien: het huis is niet zo goed geïsoleerd, ik wil nog geen zonnepanelen en we hebben geen LTV (behalve het kleine stukje vloerverwarming in de woonkamer). Budget voor nog een nog grondigere verbouwing om dit alles te faciliteren is er nu even niet. Wellicht dat ik te zijner tijd een ELGA kan toevoegen oid.
Het blijft toch erg complexe materie, die verwarming
Never give in, never give in, never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty- never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy
Ik zou wel de hele cv-installatie waterzijdig balanceren en proberen het temperatuurregimeArthur schreef op maandag 20 maart 2017 @ 20:42:
Een jaartje proberen en vervolgens wisselen naar klokthermostaat met bijhouden van verbruik is inderdaad een goede suggestie die ik nog niet overwogen had, dank! De kosten van de buitenvoeler zijn inderdaad gering.
De warmtepomp had ik al wel overwogen, maar heb ik toch vanaf gezien: het huis is niet zo goed geïsoleerd, ik wil nog geen zonnepanelen en we hebben geen LTV (behalve het kleine stukje vloerverwarming in de woonkamer). Budget voor nog een nog grondigere verbouwing om dit alles te faciliteren is er nu even niet. Wellicht dat ik te zijner tijd een ELGA kan toevoegen oid.
Het blijft toch erg complexe materie, die verwarming
zo laag mogelijk te krijgen. Dit bespaart energie en verhoogt het comfort.
Een WAR heeft het balanceren eigenlijk als voorwaarde nodig.
Deze maatregelen kosten trouwens bijna niets- misschien wat geduld/tijd.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Met de iSense kan je namelijk zelf instellen of je op ruimteregeling, weersafhankelijk of weersafhankelijk met ruimtetemperatuurcompensatie wil hebben.
De beste resultaten haal je door eventueel Heimeier Eclipse kranen te plaatsen met overal thermostatische knoppen.
Deze kranen zijn zeer makkelijk in te stellen zoals het inregelen ook hoort.
(cv tuning raad aan om je voetventielen te misbruiken, dit raad ik zeer af omdat je last kan hebben van vervuiling die het voetventiel verstopt op de kleine opening waardoor je doorstroming anders wordt! En een voetventiel is daar niet voor gemaakt, alleen voor het afsluiten als je de radiator wil afsluiten.)
Doe aan de andere kant van de installatie waar de ketel hangt een by-pass ventiel en je mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.
Dan kan je beginnen met gewoon ruimteregeling en mocht het in overige gedeeltes niet goed warm worden, dan kan je het weersafhankelijke gedeelte zelf kiezen.
Dan heb je een installatie waarmee je alle kanten mee op kan en dmv de setting in je iSense je regelstratagie bepalen.
Of een Honeywell Evohome systeem, hiermee kan je ook alles instellen maar vereisen ook de heimer eclipse kranen en met de hr92 knoppen wordt dat wel vrij kostbaar, maar is een optie.
Voordeel is dan dat je niks met de buitentemperatuur te maken hebt en elke ruimte individueel kan instellen.
Maar mocht de helft standaars uit staan dan is het zonde van het geld.
Ik heb zelf Evohome en ben daar zeer blij mee hoewel het kostbaar is.
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Fyi, op gas kan de Atag minimaal 4,4kW leveren. Met zonlicht input en lage temperaturen bepaalt de driewegklep in het Qsolar systeem het nog meer.
[ Voor 23% gewijzigd door NielsTn op 21-03-2017 08:55 ]
Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels
Lang en laag (zoals hierboven) kan wel eens problemen geven met een te grote capaciteit, zonder enige kennis van zaken. (een qsolar kan ver terugmoduleren, toch?)
Voor lang en laag is een WP beter geschikt voor lijkt me. (is er voor gemaakt)
Er zijn genoeg tweakers met gewone radiatoren en deels vloerverwarming die het met een WP af kunnen.
Maar je e-verbruik schiet wel omhoog natuurlijk. (vandaar de zonnepanelen)
Ik kan me trouwens niet voorstellen, dat je (nog) geen panelen wilt.....(energierekening <0 is best relaxed
Maar goed..... ieder zijn keuze, en dat is enigszins offtopic voor nu
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-03-2017 08:53 ]
De Heimeier Eclipse staat in ieder geval hoog op het wensenlijstje.
Als ik enige ervaring op gedaan heb zal ik dit topic over 1-2 jaar nog eens updaten voor de ervaringen.
Never give in, never give in, never, never, never, never-in nothing, great or small, large or petty- never give in except to convictions of honour and good sense. Never yield to force; never yield to the apparently overwhelming might of the enemy
Ik ben zeer benieuwd naar je ervaringen met WAR en zonder. Ik heb sinds kort een nieuwbouwhuis met warmtepomp en WAR en heb het idee dat hij veel meer stookt dan nodig is, helemaal nu het smorgens vriest en in de middag richting de 20 graden buiten.
Groeten,
Pim Jansen
Ik doe dat ook met mijn Panasonic WP omdat deze wp daarvoor geschikte aansluitingen heeft, vele andere Panasonic wp bezitters hier doen dit ook.De Eik schreef op maandag 18 september 2023 @ 18:47:
Hoi, heeft iemand een idee over de mogelijkheid een WAR samen met een on of thermostaat te gebruiken?
Voortaan even een nieuw topic openen, deze is alweer 6 jaar oud en van een ander
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/