Hi, ik heb een Remeha Calenta ketel, een iSense thermostaat en een OTGW. Met het recente koude weer merkte ik dat het huis niet lekker warm wordt. Gelukkig heb ik een Grafana interface waarmee ik de boel kan analyseren.

Hier vind je een interactieve graph. (nog 7 dagen online, verlenging op verzoek)
Wat gebeurt hier? Ik heb de thermostaat ingesteld op 20°C om 18:00 en hij begint keurig op tijd met voorverwarmen, 40 minuten voor zes. Het moduleren loopt langzaam op en rond kwart voor zes draait de ketel op 100%, terwijl de gemeten temperatuur 16°C is (yep, oud huis). Op dat punt zakt het vermogen van de ketel in en het resultaat is dat de gemeten temperatuur om 18:00 18°C is. En dat is niet wat ik wilde. Om kwart over zes heb ik even aan de thermostaat gedraaid zonder de werkelijke instelling te veranderen.
Het gedrag dat ik verwacht:
Ketel moduleert op naar 100%, en blijft branden op vollast of deellast totdat mijn gewenste temperatuur behaald is. Dichter bij de gewenste temperatuur zou het % af moeten nemen om overshoot te voorkomen.
Verder interessant:
1. Heeft iemand eenzelfde setup en kan die het gedrag van zijn/haar ketel eens bekijken?
2. Kan iemand dit gedrag verklaren?
Mijn volgende stap is om de OTGW er tussen uit te halen en te kijken of die misschien de kink in de kabel is; dat is wel wat werk want dan moet ik bij de ketel gaan zitten en op gezette tijden de tijd, temperatuur en modulerend vermogen noteren.

Hier vind je een interactieve graph. (nog 7 dagen online, verlenging op verzoek)
Wat gebeurt hier? Ik heb de thermostaat ingesteld op 20°C om 18:00 en hij begint keurig op tijd met voorverwarmen, 40 minuten voor zes. Het moduleren loopt langzaam op en rond kwart voor zes draait de ketel op 100%, terwijl de gemeten temperatuur 16°C is (yep, oud huis). Op dat punt zakt het vermogen van de ketel in en het resultaat is dat de gemeten temperatuur om 18:00 18°C is. En dat is niet wat ik wilde. Om kwart over zes heb ik even aan de thermostaat gedraaid zonder de werkelijke instelling te veranderen.
Het gedrag dat ik verwacht:
Ketel moduleert op naar 100%, en blijft branden op vollast of deellast totdat mijn gewenste temperatuur behaald is. Dichter bij de gewenste temperatuur zou het % af moeten nemen om overshoot te voorkomen.
Verder interessant:
- Ik beïnvloed de gewenste temperatuur niet via domotica
- Pomp nalooptijd is in deze grafiek nog 1 minuut. Ik heb die net naar 15 minuten gezet.
1. Heeft iemand eenzelfde setup en kan die het gedrag van zijn/haar ketel eens bekijken?
2. Kan iemand dit gedrag verklaren?
Mijn volgende stap is om de OTGW er tussen uit te halen en te kijken of die misschien de kink in de kabel is; dat is wel wat werk want dan moet ik bij de ketel gaan zitten en op gezette tijden de tijd, temperatuur en modulerend vermogen noteren.