Ik begrijp hoe de wisselschakeling in theorie werkt, maar kan het in mijn nieuwbouwwoning niet rijmen met de bedrading die ik zie.

Het gaat om twee schakelaars, welke beiden één lamp bedienen. Ik wil graag een schakelaar helemaal afkoppelen, zodat ik alleen nog met de overgebleven schakelaar de lamp kan bedienen. Simpel toch?

Dit zijn de schakelaars, zoals nu nog aangesloten:

Afbeeldingslocatie: https://goo.gl/photos/J7QsgdriLTsAiKZn9

Afbeeldingslocatie: https://goo.gl/photos/qipS8C3nAsVQ4YCy8

Van links naar rechts op beide foto's L1, 1 en 1'. ik zie dus aan beide zijden één keer spanning en twee schakeldraden.

Wat moet ik doen?

  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 22:14

Reptile209

- gers -

Je foto's doen het hier niet. Ik vermoed dat je een hotelschakeling hebt. Je kunt bij de eerste schakelaar bruin en zwart (1 vd 2) direct verbinden (hoewel je formeel dan de zwarte draad zou moeten vervangen door een bruine) en de tweede blijven gebruiken. Of, als de tweede moet vervallen, een van de inkomende zwarte schakeldraden met de uitgaande schakeldraad doorverbinden.

Waarom laat je niet gewoon beide schakelaars zitten en gebruik je er maar 1 vd 2?

Afbeeldingslocatie: http://zomaakjehetzelf.nl/wp-content/uploads/2013/10/hotelschakeling.jpg

Als je overigens bij beide schakelaars zwart en bruin ziet, kloppen waarschijnlijk de gebruikte kleuren niet. Reden om het meteen goed te zetten voor toekomstig gebruik!