3 fase motor op enkele fase via 440v pressostaat

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Timbus
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 13-03-2025
Beste Tweakers,

Met behulp van dit forum ben ik erachter gekomen dat ik de 3-fase elektra motor van mijn onlangs verkregen (lekker oude) compressor via de Steinmetz schakeling op 1-fase kan laten draaien. Ik verander de ster aansluiting naar een driehoek aansluiting met een condensator van 80uF.

De vraag gaat echter hierover. De stroom aan de elektra motor wordt geleverd via een pressostaat zodat de compressor automatisch afslaat bij een bepaalde druk. Deze pressostaat is zelf ook voor 400v.

Als ik nu de Steinmetz voor deze pressostaat plaats, loopt er dus 3 fase 230v over. Zien jullie hier een probleem in? Voordeel hiervan zou zijn dat ik de bestaande kabel tussen pressostaat en elektramotor kan behouden.

Als dit niet kan en ik de Steinmetz tussen pressostaat en elektramotor moet aansluiten, hoe bedraad ik dan de pressostaat?

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/i2s7p3yy8hq7z.jpg
typeplaatje elektramotor

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/m6w2kfjnvbxhd.jpg
pressostaat. De krachtstroom kabel zit op de bovenste aansluitingen. Hier zou ik dus de 3-fase 230v op aan willen sluiten. De draden uit de onderste aansluitingen lopen naar de motor (en zou ik liefst behouden).

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/mfyrbek2hz0kc.jpg
zoals de motor nu in ster zit aangesloten.

Hoop dat het zo duidelijk is.

Alvast hartelijk dank voor het meedenken.

Groeten Tim

Beste antwoord (via Timbus op 23-12-2016 07:41)


  • Merion
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-03 07:10
Hangt deze nog met een riem aan de compressor? Maak die dan los en probeer dan nog eens. Als deze dan normaal draait dan is het vermogen te ver vermindert. 1,1kW is ook al hoog voor een Steinmetz schakeling. Direct afschakelen als deze niet normaal draait.

Condensatoren kunnen inderdaad falen, denk niet dat dit hier het geval is.

Alle reacties


  • Timbus
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 13-03-2025
Bedankt voor je reactie Jeroen.

Ik heb 2 condensatoren van 40uF de stuk. Volgens de formule heb ik 76uF nodig, close enough. Zijn wel groot ja. Tie-wrap ze wel netjes aan de buitenkant van het huis.

Even voor de volledigheid, en om risico op doorbranden te voorkomen:
Op de pressostaat haal ik een van de drie fases los en verbind één van de twee overgebleven fases via de condensator naar de open plek. Dan is het alleen nog een kwestie van de messing plaatjes op de motor in driehoek verbinden.
Indien verkeerde draairichting: De andere overgebleven fase via condensator op de open plek.

Is dit juist?

En nog een aanvullende vraag:

Hoe kan je zien of een condensator een 'startcondensator' is of een 'meedraaicondensator'?
Ik ben van plan om 2 van deze permanent in serie te plaatsen:
Afbeeldingslocatie: https://www.kabelshop.nl/image/Fixapart_Condensator_40.0uf__450_V_met_aarde_W1-11040N_K010809019_big.png

Als iemand nog aanvullende ideeën heeft, ik doe dit voor het eerst, dus ik hoor het graag.

[ Voor 24% gewijzigd door Timbus op 14-12-2016 17:22 ]


  • Timbus
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 13-03-2025
Beste lieden,

Het wil me niet lukken.

Ik heb nu de motor aangesloten met 80uF en hij draait maar heel zachtjes. Daar er dan meteen een klein beetje rookontwikkeling ontstaat durf ik hem niet langer dan een paar seconden te laten draaien. In die tijd geprobeerd om met de hand een zwengel te geven om te kijken of hij op toeren komt, maar tevergeefs.

Heb de motor in driehoek staan zoals op de foto. Heb even alles direct op de motor aangesloten, zonder pressostaat om het probleem beter te kunnen achterhalen.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/asdw9iau008ui.jpg

De condensatoren zijn parallel geschakeld en lijken het te doen. Als ik er 1, ongeacht welke, uit het circuit haal, draait de motor namelijk helemaal niet.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/bgzyn1ym1spyt.jpg

Wat kan het probleem zijn? Is 80uF dan toch te weinig? Volgens deze website zou ik met 76uF goed zitten:
http://www.eclecticsite.be/calc/driefase.htm
Heb om te troubleshooten de fase ook op U1 gehad met de condensatoren op U2 en V2. Geen verschil.

Iemand een idee? Waarschijnlijk maak ik een domme fout, maar ik zie het even niet...

[ Voor 3% gewijzigd door Timbus op 19-12-2016 00:51 ]

Pagina: 1