Inderdaad bekend probleem.
Komt door het netfilter in voedingen. Zie plaatje hieronder:

De cirkel links met het kringeltje er in is de netspanning. Ca en Cb zijn condensators naar (rand)aarde. Je kast hangt ook aan randaarde. Als de randaarde niet (degelijk) is aangesloten, zweeft de randaarde dus op een spanning halverwege de twee net-aansluitingen, dus ca, 115V.
Is overigens niet levensgevaarlijk, want de stroom die er gaat lopen is beperkt. Maar kan wel vervelend zijn, en storen op de werking van diverse apparatuur.
Komt door het netfilter in voedingen. Zie plaatje hieronder:

De cirkel links met het kringeltje er in is de netspanning. Ca en Cb zijn condensators naar (rand)aarde. Je kast hangt ook aan randaarde. Als de randaarde niet (degelijk) is aangesloten, zweeft de randaarde dus op een spanning halverwege de twee net-aansluitingen, dus ca, 115V.
Is overigens niet levensgevaarlijk, want de stroom die er gaat lopen is beperkt. Maar kan wel vervelend zijn, en storen op de werking van diverse apparatuur.