Zojuist mijn nieuwe kookplaat ontvangen: Whirlpool Kookplaat ACM 723 BA

Nu wil ik alles niet gelijk kapot maken, daarom hier even een status check.
Ik heb momenteel een perilex aansluiting in mijn keuken zitten.

Ik ben er inmiddels achter dat er 2 soorten perilex zijn:

Variant 1 (2 fase):
Afbeeldingslocatie: http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/96019_Perilex_box_diagram_1.jpg

Variant 2 (3 fase):
Afbeeldingslocatie: http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgp/perilex_2_pinbelegging_wikipedia.jpg

Ik meende dat ik het dan in de perilex stekker aan moest sluiten als:
  • N1 = Blauw
  • L1 Bruin
  • L2 Zwart
  • L3 / N2 = Grijs
Indien ik variant 2 (3 fase) van de perilex stekker heb in de kookplaat:
  • Bruin op L1 aansluiten
  • Zwart op L2 aansluiten
  • Blauw op N1 aansluiten
  • Grijs afdoppen
  • Brug tussen N1 en N2 doen.
Indien ik variant 1 (2 fase) van de perilex stekker heb in de kookplaat:
  • Bruin op L1 aansluiten
  • Zwart op L2 aansluiten
  • Blauw op N1 aansluiten
  • Grijs op N2 aansluiten.
Ik begreep om de bepalen of ik variant 1 of 2 van de stekker heb, ik variant 2(3 fase) kan meten door:.
  • Tussen N en L1, N en L2, N en L3 230V meten.
  • Tussen L1 en L2, L2 en L3, L1 en L3 400V meten.
  • Tussen N en PE ongeveer 0V meten.
  • Tussen PE en L1, PE en L2, PE en L3 230V meten..
Kan dit alles met mijn kookplaat? of zie ik wat over het hoofd?

Handleiding:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/5k13CTXs.jpg

Kookplaat aansluiting
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hmC6pRDs.jpg

Overzicht achterkant kookplaat
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BVTJOios.jpg

Draden aan kookplaat
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/VGvefuns.jpg

[ Voor 11% gewijzigd door flipkipse op 01-03-2016 21:46 ]

Certified Google Teacher.


  • flipkipse
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 15-04 10:30
Techneut schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 22:18:

Verder is net zoals bij één fase ook bij drie fasen dankzij dat 120° faseverschil de som van de stromen in gezond bedrijf nul is, vandaar maar die enkele aardlekschakelaar.
Samengevat, je hebt inderdaad twee fasen of alleen maar twee groepen op dezelfde fase, dan meet je geen spanning tussen die twee groepen.

En doordat de stromen in een meerfasesysteem 120° verschillen is de som van de twee ook niet hoger dan één enkele en kun je volstaan met één nuldraad. Heb je daarentegen toch maar één fase, dan moet je voor elke groep ook de nuldraad monteren, omdat je dan echt de beide nulleiderstromen optelt. En dat is simpel teveel voor één draad.
Allereerst bedankt voor de hulp :) Het is inderdaad wat weggezakt, maar bovenstaande wist ik inderdaad nog. Daarom ook mijn verbazing over de handleiding.

Zoals al eerder aangegeven vermoed ik dus dat ik maar één fase heb die opgesplitst is (2x230).

Want tussen L1 en L2 meet ik geen spanningsverschil. ik benoem het wel als twee fases in mijn vorige post, maar eigenlijk is het dus 1 opgesplitste fase.

Zoals in onderstaande afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/jMCBSczs.png

Ik vermoed dat ik het zo in de kookplaat aan moet sluiten:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/IFSmzFG.png

Alleen boven deze afbeelding in de handleiding staat 400V N2. Maar dat is het niet, het is 2x 230 Volt.

Want tussen L1 en N1 staat dan inderdaad 230 Volt. En tussen L2 en N2 staat dan inderdaad 230volt.

in Theorie zou ik zelfs N1 en N2 kunnen bundelen, omdat ze toch bij de groepen de zelfde nul hebben. Alleen dat mog volgens de NEN1010 volgens mij dan niet, omdat dan de nul door een andere kabel gaat.

[ Voor 16% gewijzigd door flipkipse op 03-03-2016 17:39 ]

Certified Google Teacher.


  • -d-
  • Registratie: November 2003
  • Nu online

-d-

DeBolle schreef op woensdag 18 april 2018 @ 22:29:
[...]


Heb je ook de dikte van de bekabeling? Met twee fasen aansluiten heb je standaard 4x VD van 2,5mm2 nodig, dus inderdaad 2 bruin en 2 blauw van die dikte. Met 2 bruin en 1 blauw zou de blauwe draad minimaal 4mm2 moeten zijn tot in het apparaat.
Zijn 2.5mm kabels. Even een foto voor de duidelijkheid


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/CSBffYyycY9Shh7anw4B0usF/thumb.jpg
sypie schreef op woensdag 18 april 2018 @ 22:27:
Omdat je dan toch al een oud topic kaapt:
* Hoeveel vermogen is je kookplaat?
* Hoe dik is de blauwe draad
7,4 kW vermogen, 2.5mm