Warmteisolatie van buizen is niet iets nieuws en wordt in de industrie ook veel toegepast. Het gaat dan meestal over meer dan 40 graden delta T, maar de fysica blijft hetzelfde. Als je googled op 'Heat loss in pipe insulation' dan kom je behoorlijk wat zaken tegen. Toen ik studeerde heb ik wel aan vergelijkbare dingen gerekend en het komt me niet als onwaarschijnlijk voor.
Als je hier de laatste grafiek neemt. Bij een isolatie van 10mm, een buis van 1" en een dT van 40C is dat een heat loss van 20 W/m, met 16 meter leiding, totaal 320Watt. Dit is zelfs wat meer dan wat de Olino link geeft voor 9 mm isolatie (daar wordt 240Watt gegeven), dus de ordegrootte zit sowieso wel snor.

Met dit soort grafieken en berekeningen zou je het vrij redelijk kunnen onderbouwen denk ik. Ik zag ook nog dit artikel, daar kun de berekening zelf volgen en met wat aannames door Excel oid halen en kijken wat je er uit krijgt.
Als je hier de laatste grafiek neemt. Bij een isolatie van 10mm, een buis van 1" en een dT van 40C is dat een heat loss van 20 W/m, met 16 meter leiding, totaal 320Watt. Dit is zelfs wat meer dan wat de Olino link geeft voor 9 mm isolatie (daar wordt 240Watt gegeven), dus de ordegrootte zit sowieso wel snor.