Stel, je sluit de PV-omvormer met trafo niet aan op een eindgroep van de huisaansluiting, maar laat voor het terugleveren een nieuwe netaansluiting aanleggen door de netbeheerder: Enexis, 3x80A, TT-aardingssysteem, de zogenaamde zuivere terugleveraansluiting ook wel bekend onder de benaming "zuiver terugleverende aansluiting". Dit betekent dat er bij wet slechts één apparaat op de netaansluiting mag zijn aangesloten: een productieinstallatie van duurzame energie (de omvormer) en dat de aansluiting slechts € 84 per jaar kost in plaats van € 1961 per jaar. De omvormer is al voorzien van een DC en een AC schakelaar. De kabelafstand tussen de netaansluiting en de omvormer is circa 2 meter. De omvormer is direct naast de meterruimte opgesteld, en de Draka "VULT mb" 4x16 mm2 aansluitkabel gaat door de muur van de meterruimte direct de omvormer in. De wisselspannings aansluitkabel loopt dus uitsluitend door de meterruimte en omvormer. Het betreft glas-glas dunnefilm panelen. Het STC paneelvermogen is circa 45 kWp.
Is op zo'n installatie de NEN 1010 van toepassing?
3 x 80A wordt gezien als consumenten/kleinverbruik netaansluiting.
Van de andere kant is het terugleveren van energie een BTW-plichtig, dus bedrijfsactiviteit.
Eindgroepen?
Zo'n netaansluiting met slechts 1 apparaat (PV-omvormer) heeft mijn insziens geen eindgroepen nodig. Of is iemand anders een andere mening toegedaan?
Hoofdschakelaar?
Ik zie het nut niet om op de 2 meter kabel tussen de kWh-meter van de netbeheerder en de omvormer nog een hoofdschakelaar te gaan plaatsen. De omvormer is al voorzien van een AC-schakelaar. En als er onderhoud nodig is op de 2 meter aansluitkabel dan kan de installateur (met zegelrecht) tijdelijk de zekeringen uitnemen.
Als er op de netaansluiting slechts één apparaat vast verbonden is, is dan vanuit NEN1010 bepalingen ergens verplicht om een hoofdschakelaar te hebben? Of is er in de NEN1010 juist een uitzonderingsregel voor slechts één vast verbonden apparaat zodat het zonder hoofdschakelaar mag functioneren?
Installatieautomaat?
Als er geen eindgroepen zijn, is er dan wel een installatieautomaat verplicht/nodig/nuttig? Er is immers al een overstroombeveiling aanwezig aan de zijde van de netbeheerder: smeltpatronen/zekeringen/smeltveiligheden/automaat of iets dergelijks. In ik begrijp dat als het geen automaat is en de beveiliging inschakelt (de zekering doorbrand) dat ik kosten krijg voor het vervangen van het smeltpatroon aan de zijde van de netbeheerder. NEN 1010 gaat over veiligheid en het niet kunnen inschakelen van de installatie door een leek, lijkt mij extra veilig. Mag ik stellen dat een overstroombeveiliging (installatieautomaat) niet verplicht is in zo'n geval, of toch wel?
Selectiviteit?
In de netcode electriciteit staat: "De beveiligingen zijn selectief ten opzichte van de beveiligingen in het net van de netbeheerder. De netbeheerder kan verlangen dat hiervan een berekening wordt gemaakt."
De beveilgingen die vervolgens voor een omvormer worden genoemd zijn:
Aardlekschakelaar, welke aanspreekstroom voor foutbescherming?
In de NEN 1010 van 2007/2008 staat in rubriek 712.411 staat dat voor een omvormer waar de AC en DC zijde gescheiden zijn, dat er dan niet verplicht een type B aardlekbeveiliging nodig is. Echter de omvormer moet geaard zijn, en om de 80A (hoofd)zekeringen aan te laten spreken (230 volt gedeeld door 3 Ohm = 75 Ampere) is het wél nodig dat er een aardlekschakelaar wordt geplaatst. PV-modules schijnen een lekcapaciteit te hebben van 5 nF per m2 bij indak opstelling, er zijn 388 zonnepanelen à 1,43 m2 in 97 strings op de omvormer aangesloten. Wat voor aanspreekstroom heeft de aardlekschakelaar nodig om bij een foutstroom er wel voor te zorgen dat de hoofdzekeringen aanspreken maar dat de aardlek niet schakelt door de lekstroom van de zonnepanelen?
388 x 1,43 x 5 nF = 2774 nF ≍ 2,774 uF -> 2,8 uF
2,8 uF x 2π x 50 Hz x 2 V = 1759,29 / 1000 ≅ 1,8 mA lekstroom?
1,8 mA < 50% van 30mA (Inom), dus een aardlekschakelaar met een 30 mA aanspreekstroom voldoet?
Is op zo'n installatie de NEN 1010 van toepassing?
3 x 80A wordt gezien als consumenten/kleinverbruik netaansluiting.
Van de andere kant is het terugleveren van energie een BTW-plichtig, dus bedrijfsactiviteit.
Eindgroepen?
Zo'n netaansluiting met slechts 1 apparaat (PV-omvormer) heeft mijn insziens geen eindgroepen nodig. Of is iemand anders een andere mening toegedaan?
Hoofdschakelaar?
Ik zie het nut niet om op de 2 meter kabel tussen de kWh-meter van de netbeheerder en de omvormer nog een hoofdschakelaar te gaan plaatsen. De omvormer is al voorzien van een AC-schakelaar. En als er onderhoud nodig is op de 2 meter aansluitkabel dan kan de installateur (met zegelrecht) tijdelijk de zekeringen uitnemen.
Als er op de netaansluiting slechts één apparaat vast verbonden is, is dan vanuit NEN1010 bepalingen ergens verplicht om een hoofdschakelaar te hebben? Of is er in de NEN1010 juist een uitzonderingsregel voor slechts één vast verbonden apparaat zodat het zonder hoofdschakelaar mag functioneren?
Installatieautomaat?
Als er geen eindgroepen zijn, is er dan wel een installatieautomaat verplicht/nodig/nuttig? Er is immers al een overstroombeveiling aanwezig aan de zijde van de netbeheerder: smeltpatronen/zekeringen/smeltveiligheden/automaat of iets dergelijks. In ik begrijp dat als het geen automaat is en de beveiliging inschakelt (de zekering doorbrand) dat ik kosten krijg voor het vervangen van het smeltpatroon aan de zijde van de netbeheerder. NEN 1010 gaat over veiligheid en het niet kunnen inschakelen van de installatie door een leek, lijkt mij extra veilig. Mag ik stellen dat een overstroombeveiliging (installatieautomaat) niet verplicht is in zo'n geval, of toch wel?
Selectiviteit?
In de netcode electriciteit staat: "De beveiligingen zijn selectief ten opzichte van de beveiligingen in het net van de netbeheerder. De netbeheerder kan verlangen dat hiervan een berekening wordt gemaakt."
De beveilgingen die vervolgens voor een omvormer worden genoemd zijn:
- onderspanningsbeveiliging
- overspanningsbeveiliging
- maximum-stroomtijdbeveiliging
- frequentiebeveiliging
- inschakelvertraging
Aardlekschakelaar, welke aanspreekstroom voor foutbescherming?
In de NEN 1010 van 2007/2008 staat in rubriek 712.411 staat dat voor een omvormer waar de AC en DC zijde gescheiden zijn, dat er dan niet verplicht een type B aardlekbeveiliging nodig is. Echter de omvormer moet geaard zijn, en om de 80A (hoofd)zekeringen aan te laten spreken (230 volt gedeeld door 3 Ohm = 75 Ampere) is het wél nodig dat er een aardlekschakelaar wordt geplaatst. PV-modules schijnen een lekcapaciteit te hebben van 5 nF per m2 bij indak opstelling, er zijn 388 zonnepanelen à 1,43 m2 in 97 strings op de omvormer aangesloten. Wat voor aanspreekstroom heeft de aardlekschakelaar nodig om bij een foutstroom er wel voor te zorgen dat de hoofdzekeringen aanspreken maar dat de aardlek niet schakelt door de lekstroom van de zonnepanelen?
388 x 1,43 x 5 nF = 2774 nF ≍ 2,774 uF -> 2,8 uF
2,8 uF x 2π x 50 Hz x 2 V = 1759,29 / 1000 ≅ 1,8 mA lekstroom?
1,8 mA < 50% van 30mA (Inom), dus een aardlekschakelaar met een 30 mA aanspreekstroom voldoet?