Ik heb een radarsensor met een open collector-uitgang die ik wil aansluiten op de inputs van mijn plc om aanwezigheid in een ruimte te detecteren. De sensor werkt op een spanning van 9-15V. Ik heb 'm aangesloten op mijn centrale 12VDC voeding. De open collector uitgang schakelt met de massa als de sensor beweging detecteert. De beschrijving uit de datasheet:
De inputmodules die ik beschikbaar heb zijn Wago's 750-403 vierkanaals digitale input modules met 24VDC signaalspanning en high-side switching:

Ik heb wat zitten googlen over hoe ik een open collector zou moeten uitsluiten. Dit zou gedaan moeten worden door een pull-up-weerstand tussen de 24V sensor supply van de plc en zowel de open collector als de input te zetten. Als de open collector van de sensor verbonden is met de massa zou de input van de plc dan laag moeten zijn en als de open collector niet verbonden is met massa zou de input hoog moeten zijn.

Ik heb de 24VDC sensor supply van de inputmodule via een 4,7 k ohm weerstand verbonden met de open collector en één van de inputs op de module en daarbij ook de massa's van de 12V en 24V voedingen in mijn systeem verbonden. Het resultaat is echter dat de input toch altijd hoog is. Ik doe blijkbaar iets niet goed of ik gebruik de verkeerde spullen.
Andere oplossingen die ik me kan bedenken is om een relais te schakelen met behulp van de open collector uitgang van de sensor. Met het relais kan ik vervolgens een input op de plc schakelen. Aangezien de uitgang van de sensor erg snel kan schakelen lijkt het me niet zo handig om hiervoor mechanische relais te gebruiken. Een optocoupler zou een oplossing kunnen zijn maar deze kosten als modules voor din-rail montage 25 euro per stuk. Ik zoek een oplossing die goedkoop is, weinig ruimte inneemt en het liefst makkelijk gemonteerd kan worden.
Wago heeft ook inputmodules die low-side switchen. Een andere term hiervoor is (als ik het goed begrijp) een 'sinking input'. De input is dan hoog als de input een pad levert naar de massa (ipv naar +24V). Zou ik deze inputs kunnen gebruiken om de open collector van de sensor aan te sluiten zonder extra componenten te moeten gebruiken? De open collector van de sensor schakelt immers de massa.
Der Open Kollektor Transistor-Ausgang schaltet bei erkannter Bewegung gegen Masse durch. Durch die integrierte Freilaufdiode gegen VCC kann das Modul direkt Relais ansteuern und ist darüber hinaus auch kompatibel zu CMOS oder TTL-Logikpegeln.

De inputmodules die ik beschikbaar heb zijn Wago's 750-403 vierkanaals digitale input modules met 24VDC signaalspanning en high-side switching:

Ik heb wat zitten googlen over hoe ik een open collector zou moeten uitsluiten. Dit zou gedaan moeten worden door een pull-up-weerstand tussen de 24V sensor supply van de plc en zowel de open collector als de input te zetten. Als de open collector van de sensor verbonden is met de massa zou de input van de plc dan laag moeten zijn en als de open collector niet verbonden is met massa zou de input hoog moeten zijn.

Ik heb de 24VDC sensor supply van de inputmodule via een 4,7 k ohm weerstand verbonden met de open collector en één van de inputs op de module en daarbij ook de massa's van de 12V en 24V voedingen in mijn systeem verbonden. Het resultaat is echter dat de input toch altijd hoog is. Ik doe blijkbaar iets niet goed of ik gebruik de verkeerde spullen.
Andere oplossingen die ik me kan bedenken is om een relais te schakelen met behulp van de open collector uitgang van de sensor. Met het relais kan ik vervolgens een input op de plc schakelen. Aangezien de uitgang van de sensor erg snel kan schakelen lijkt het me niet zo handig om hiervoor mechanische relais te gebruiken. Een optocoupler zou een oplossing kunnen zijn maar deze kosten als modules voor din-rail montage 25 euro per stuk. Ik zoek een oplossing die goedkoop is, weinig ruimte inneemt en het liefst makkelijk gemonteerd kan worden.
Wago heeft ook inputmodules die low-side switchen. Een andere term hiervoor is (als ik het goed begrijp) een 'sinking input'. De input is dan hoog als de input een pad levert naar de massa (ipv naar +24V). Zou ik deze inputs kunnen gebruiken om de open collector van de sensor aan te sluiten zonder extra componenten te moeten gebruiken? De open collector van de sensor schakelt immers de massa.