Ik heb hier een aantal Panasonic AMN31112J pir-sensoren liggen die ik wil aansluiten op de Wago 750-403 digitale inputs van mijn plc. Het zijn leuke compacte bewegingsmelders die je makkelijk kunt wegwerken in bijvoorbeeld het uiteinde van een installatiebuis of een boorgat in een voeg.
De pir-sensor heeft drie pinnen voor GND, Vdd en Out. De sensor werkt op een spanning van 3-6VDC en stuurt een spanning van Vdd - 0,5V uit op de uitgang als er beweging wordt gedetecteerd. De stroomsterkte van de uitgang is maximaal 100 µA. Niet veel dus.

De inputs van mijn plc leveren een spanning van 24 VDC. De input is hoog als de verbinding tussen de 24V sensor supply en de input wordt gemaakt.
Mijn idee was om een relaisbordje met relais die op 5V worden aangedreven te gebruiken om een input van de plc te schakelen. Op die manier zou de output van de sensor de input van de plc moeten kunnen schakelen via het relais.
Op Ali Express heb ik dit bordje met acht Omron G3MB-202P solid state relais laten aanrukken. Die relais zijn bedoeld voor 230VAC bij max 2A en schakelen op de nuldoorgang. Ik weet niet of dat een issue zal zijn als je er een zwak gelijkspanninkje op zet. Ik heb eerder met mechanische relais voor 230VAC succesvol dingen laten interfacen met de input van een plc.


Als de pir-sensor beweging detecteert gaat het ledje branden van het betreffende relais branden. Het relais schakelt maar de input op de plc wordt nooit meer laag, tenzij ik de contacten met het relais los haal. Ik meet 1,6V over de common en NC van het relais als het relais niet gesloten zou moeten zijn. Blijkbaar vindt de plc dat voldoende om de input hoog te houden. Op deze manier werkt het dus niet voor mij, ik kan maar één keer beweging detecteren.
Het 'mus release voltage level' van de Omron G3MB-202P is minimaal 1V. Het zou ook nog kunnen dat de output van de sensor wel een bepaalde spanning heeft waardoor het relais niet vrij gaat. Helaas doet mijn waardeloze bouwmarktmultimeter het momenteel niet waardoor ik niet kan meten..
Ik heb nog een ander bordje met acht mechanische 5V relais die via een optocoupler worden geschakeld maar daar krijg ik helemaal geen leven in (ook niet als ik gewoon 5V op één van de inputs zet).

Heeft iemand een andere manier waarop ik de pir-sensor met de inputs van mijn plc kan laten interfacen?
Volgens mij zou het met alleen een 5V optocoupler moeten kunnen werken zoals deze Wago 859-793. Wel een mooie oplossing zo op een din-rail. Dit kost echter 15 euro per optocoupler/sensor:
De pir-sensor heeft drie pinnen voor GND, Vdd en Out. De sensor werkt op een spanning van 3-6VDC en stuurt een spanning van Vdd - 0,5V uit op de uitgang als er beweging wordt gedetecteerd. De stroomsterkte van de uitgang is maximaal 100 µA. Niet veel dus.

De inputs van mijn plc leveren een spanning van 24 VDC. De input is hoog als de verbinding tussen de 24V sensor supply en de input wordt gemaakt.
Mijn idee was om een relaisbordje met relais die op 5V worden aangedreven te gebruiken om een input van de plc te schakelen. Op die manier zou de output van de sensor de input van de plc moeten kunnen schakelen via het relais.
Op Ali Express heb ik dit bordje met acht Omron G3MB-202P solid state relais laten aanrukken. Die relais zijn bedoeld voor 230VAC bij max 2A en schakelen op de nuldoorgang. Ik weet niet of dat een issue zal zijn als je er een zwak gelijkspanninkje op zet. Ik heb eerder met mechanische relais voor 230VAC succesvol dingen laten interfacen met de input van een plc.


Als de pir-sensor beweging detecteert gaat het ledje branden van het betreffende relais branden. Het relais schakelt maar de input op de plc wordt nooit meer laag, tenzij ik de contacten met het relais los haal. Ik meet 1,6V over de common en NC van het relais als het relais niet gesloten zou moeten zijn. Blijkbaar vindt de plc dat voldoende om de input hoog te houden. Op deze manier werkt het dus niet voor mij, ik kan maar één keer beweging detecteren.
Het 'mus release voltage level' van de Omron G3MB-202P is minimaal 1V. Het zou ook nog kunnen dat de output van de sensor wel een bepaalde spanning heeft waardoor het relais niet vrij gaat. Helaas doet mijn waardeloze bouwmarktmultimeter het momenteel niet waardoor ik niet kan meten..
Ik heb nog een ander bordje met acht mechanische 5V relais die via een optocoupler worden geschakeld maar daar krijg ik helemaal geen leven in (ook niet als ik gewoon 5V op één van de inputs zet).

Heeft iemand een andere manier waarop ik de pir-sensor met de inputs van mijn plc kan laten interfacen?
Volgens mij zou het met alleen een 5V optocoupler moeten kunnen werken zoals deze Wago 859-793. Wel een mooie oplossing zo op een din-rail. Dit kost echter 15 euro per optocoupler/sensor:

[ Voor 10% gewijzigd door Femme op 07-11-2015 18:56 ]