Maximum vermogen Solar Edge 4000 inverter

Pagina: 1
Acties:

  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 29-11 09:01

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Topicstarter
Iemand hier ervaring wat er maximaal aan AC geleverd kan worden met een SE 4000, m.a.w. wanneer gaat ie in de begrenzing??

Scrollend door het display kom ik power max. 4,2 kW tegen. Is dat ook zo, of levert ie wellicht nog ietsje meer? Ik ga misschien in het voorjaar nog wat uitbreiden, (maximaal 4,8 kWp) dus wil het graag weten. Nu hangt er 3,5 kWp aan, en die heb ik al zien toppen tot 4080 W ac. Panelen staan op 30 graden helling, pal zuid. optimaal dus

[ Voor 9% gewijzigd door Gasschuif op 28-08-2015 13:23 . Reden: vermogens toegevoegd ]

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


  • miel
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18:19
Kun je dat niet zien in de Solaredge designer?

Ik heb trouwens 3,597 op een SE3000....en dat draait prima... maar 3,5 op een SE4000 is misschien wat weinig of niet?

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539


  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 29-11 09:01

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Topicstarter
miel schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 15:55:
Kun je dat niet zien in de Solaredge designer?

Ik heb trouwens 3,597 op een SE3000....en dat draait prima... maar 3,5 op een SE4000 is misschien wat weinig of niet?
3,5 kWp is inderdaad ietsje te klein voor de SE 4000, maar ik heb bewust een grotere gekocht om later nog wat op te schalen. Ooit in 2002 begonnen met 8 stuks 110 Wp, nu 20 keer 175 Wp en wellicht uitbreiden naar 4,8 kWp. De optimizer is de P350, dus die kan 72 cel panelen aan

[ Voor 5% gewijzigd door Gasschuif op 28-08-2015 18:24 ]

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


  • Thijs8472
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:40
Bij mijn SE2200 staat er bij PAC max 2.3Kw en dat is ook wat ik gedurende langere tijd voorbij zie komen bij goed weer. Ik heb ook wel pieken van 2800w gezien maar dat is echt kortstondig. Dus ik gok dat je SE4000 max 4200W gedurende langere tijd afgeeft.

  • Robinski
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 30-09 21:22

Robinski

A.K.A. RHarmsen

In de datasheet staat maximaal 4000VAC
Bij mijn SE2200 staat 2200VAC, maar die zie ik regelmatig rond de 2300 en soms zelfs korte tijd iets meer doen. (Heb 2650kWp liggen)

In de datasheet staat wel maximaal 22A voor de SE4000, dat zou vertalen naar maximaal 5060W (22A*230V) Aanbevolen max DC is overigens weer 5000W

En dan komt het hele onder en over dimensioneren verhaal om de hoek kijken.
Hoe vaak zijn de omstandigheden optimaal dat je boven de 4200W uit gaat komen.

Ik monitor ook het DC voltage via PV Output en het lijkt er op dat als ik boven de max van mijn omvormer uit kom het DC voltage iets oploopt, en dit is niet vaak en ook zeker voor langere periodes. Mede omdat het meestal toch behoorlijk warm is/wordt als je ideale instaling hebt (bij mij zit ik overigens met 10 grade helling op zuid west) en dan gaan je panelen toch al minder doen.

10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput


  • Thijs8472
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 11:40
@Robinski, maar wat roept je SE2200 zelf op het schermpje? Dat is volgens mij leidend, ik heb het idee dat het gewoon een parameter is en niet zozeer wat het ding aankan.

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

Vanwaar deze vraag Gasschuif?

Die hoge vermogens kunnen ook zeer kortstondig zijn. Bij mijn Effekta (2300 Watt per string) heb ik wel eens beide stringen op 1 string aangesloten tijdens volle zon. Gevolg is kortstondig 3,3 kW waarna binnen 1 a 2 seconden het vermogen op 2,3 kW zit. Zo haal ik bij normaal bedrijf wel eens >5600 Watt uit een 4600 Watt omvormer....leuk om een hoge piek te zien, maar qua kWh doet het niet zoveel. Ik verwacht niet dat de omvormer langdurige over z'n max kan wil gaan.

[ Voor 17% gewijzigd door Dre op 28-08-2015 21:02 ]


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 17:33

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Als de omvormer begrensd is op vermogen wordt de hoogste stroom gehaald bij de laagste netspanning. 22A haal je dan bij 4200/22=191V oftewel 230V-17%.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Robinski
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 30-09 21:22

Robinski

A.K.A. RHarmsen

Thijs8472 schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 16:57:
@Robinski, maar wat roept je SE2200 zelf op het schermpje? Dat is volgens mij leidend, ik heb het idee dat het gewoon een parameter is en niet zozeer wat het ding aankan.
Mijn SE2200 geeft ook 2,3 net als bij jou

10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput


  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 29-11 09:01

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Topicstarter
Dre schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 19:49:
Vanwaar deze vraag Gasschuif?

Die hoge vermogens kunnen ook zeer kortstondig zijn. Bij mijn Effekta (2300 Watt per string) heb ik wel eens beide stringen op 1 string aangesloten tijdens volle zon. Gevolg is kortstondig 3,3 kW waarna binnen 1 a 2 seconden het vermogen op 2,3 kW zit. Zo haal ik bij normaal bedrijf wel eens >5600 Watt uit een 4600 Watt omvormer....leuk om een hoge piek te zien, maar qua kWh doet het niet zoveel. Ik verwacht niet dat de omvormer langdurige over z'n max kan wil gaan.
Dre, dat heb ik hier natuurlijk ook.
De paneeltjes die ik op het oog heb hebben een + tolerantie van 3 % en ook behoorlijk vlak in temperatuur, -0,29 % vermogen.
Dan kom ik al op 4900 Wp. Mijn Kingsuns knallen makkelijk naar +15 % over hun flash vermogen, bij langere periodes ook naar + 8 %.
Het is al goed om te lezen dat Thijs8472 korte pieken van 2800/2200 is +27 % voorbij ziet gaan.
Klaarblijkelijk grijpt of de interne temp, of anders de software (na een tijdje) in om te gaan knijpen.
Denk dus ook wel dat ik zeer weinig ga verliezen, maar de ervaringen van de forum leden hier zijn welkom :) , en helpen mij bij een goede overweging. :)

@ Robinski, dat de spanning wegloopt is denk ik het gevolg van het terug regelen in vermogen, het MPP proces wordt verlaten, om het afgegeven vermogen terug te regelen. Heb dit zelf nog nooit op de SE gezien, wellicht in de toekomst. (Zeker weten doe ik dit niet, het MPP proces vindt immers plaats in de optimizers) Mijn oude steca 500 inverters kwamen nooit een streep over de 5A, de spanning liep dan wel weg omhoog.

[ Voor 13% gewijzigd door Gasschuif op 28-08-2015 22:00 ]

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


  • Erasmo
  • Registratie: Juli 2004
  • Niet online

Erasmo

Laadpaaljager

Je zou de uitbreiding op oost/west kunnen plaatsen om de piek uit te smeren.

Doet iets met stroom, motors en nu ook auto's op YouTube


  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 29-11 09:01

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Topicstarter
Erasmo schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 09:43:
Je zou de uitbreiding op oost/west kunnen plaatsen om de piek uit te smeren.
Wil eigenlijk de configurtatie houden zoals ie is. (scheelt heel veul werk) All black staat ook vast.
Maar, bedankt voor de tip. :)

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.


Verwijderd

heeft de se geen overload fiunctie ?
ik heb nu sungrow en aeg, beide kennen overlaod functie van 10% extra tot de derating temperatuur.
en dat maakt bij kingsun wel uit, dat zijn namelijk geen panelen, maar leipe shit panelen.

of dit :
http://www.solaredge.us/f...r_dc_oversizing_guide.pdf

@dre pieken kunnen ook 15 minuten duren, bij 5kWp is dat 1kWh extra, en dat maakt wel uit,
per lokatie of soort paneel.

[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2015 21:46 ]


  • Gasschuif
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 29-11 09:01

Gasschuif

9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu

Topicstarter
Verwijderd schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 21:24:
heeft de se geen overload fiunctie ?
ik heb nu sungrow en aeg, beide kennen overlaod functie van 10% extra tot de derating temperatuur.
en dat maakt bij kingsun wel uit, dat zijn namelijk geen panelen, maar leipe shit panelen.

of dit :
http://www.solaredge.us/f...r_dc_oversizing_guide.pdf

@dre pieken kunnen ook 15 minuten duren, bij 5kWp is dat 1kWh extra, en dat maakt wel uit,
per lokatie of soort paneel.
Eric, er is in de power mode heel veel in te stellen, maar dat is behoorlijk complexe materie.
Voorlopig ga ik eerst es kijken wat er gebeurt, 2 stuks ampere meters in de 2 stringen van 10 panelen elk.
0-6,3 A.

Er vind in ieder geval terug regelen plaats op temperatuur intern. Bij mij hangt ie in de garage beneden, lekker koel. dT tov omgeving en bovenzijde heatsink is c.a. 10 K.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/dvsGiU1l.png

Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.