Hallo,
Wij hebben vorig jaar een huis gekocht met zwembad waar de verwarming van geregeld is met een zonneboiler systeem (en losse cv ketel).
Na een jaar zelf gespeeld te hebben met de instellingen (toen we het kochten werkte het allemaal niet meer doordat alles in storing stond) ben ik bang dat mijn pogingen als totale leek toch niet effectief genoeg zijn geweest en dat het tijd wordt om toch advies te vragen.
We hebben een zonnecollector staan met 60 buizen. Waarvan er 59 een blauwe tint hebben en 1 buis heeft besloten om doorzichtig te worden.

Het hele systeem wordt aangestuurd door een Resol DeltaSol BS.

De instellingen van de Resol DeltaSol BS op dit moment:
Arr 2
DT O 6.0K
DT F 4.0 K
S MX 85 graden C
EM 140 graden C
OCX off[
OCN on
CMN 15 graden C
OCF on
CFR 4.0 graden C
Orec off
O TC off
AH O 55 graden C
AH F 60 graden C
OHQM off
HND 1 auto
HND 2 auto
Lang ENG
Prog 68.30
Vers 1.05
Meeste dingen zeggen mij vrij weinig maar samen met de gebruiksaanwijzing ben ik tot deze instellingen gekomen.
Als ik het goed begrijp stuurt dat kastje de signalen door naar een ander kastje, de Greisinger GIR/GIA, om er zeker van te zijn dat het water alleen door de buizen van de zwembad pomp en vloerverwarming wordt gepompt als het water warm genoeg is.

Zodat dat kastje vervolgens de juiste pomp kan laten pompen.

Het lijkt me allemaal een geweldig systeem maar tot nu toe vindt ik het rendement flink tegenvallen. De cv ketel moet erg zijn best doen om het een en ander warm te houden terwijl ik overal op internet juist lees dat mensen met 24 buizen al zoveel winst er uit halen/hun hele huis mee kunnen verwarmen.
Persoonlijk (maar nogmaals totale leek hierin) denk ik dat het probleem of zit omdat de 1e buis die doorzichtig besloot te worden het rendement flink omlaag haalt. Of dat het een instellingen probleem is.
Hopelijk kan iemand van jullie me helpen. De CV ketel maakt overuren en op een zonnige dag als vandaag blijft de temperatuur van de collectoren rond de 45 graden. Alle buizen richting de collector heb ik vorig jaar opnieuw voorzien van isolatie materiaal.
Alvast bedankt en als er meer informatie nodig is hoor ik het graag!
Wij hebben vorig jaar een huis gekocht met zwembad waar de verwarming van geregeld is met een zonneboiler systeem (en losse cv ketel).
Na een jaar zelf gespeeld te hebben met de instellingen (toen we het kochten werkte het allemaal niet meer doordat alles in storing stond) ben ik bang dat mijn pogingen als totale leek toch niet effectief genoeg zijn geweest en dat het tijd wordt om toch advies te vragen.
We hebben een zonnecollector staan met 60 buizen. Waarvan er 59 een blauwe tint hebben en 1 buis heeft besloten om doorzichtig te worden.

Het hele systeem wordt aangestuurd door een Resol DeltaSol BS.

De instellingen van de Resol DeltaSol BS op dit moment:
Arr 2
DT O 6.0K
DT F 4.0 K
S MX 85 graden C
EM 140 graden C
OCX off[
OCN on
CMN 15 graden C
OCF on
CFR 4.0 graden C
Orec off
O TC off
AH O 55 graden C
AH F 60 graden C
OHQM off
HND 1 auto
HND 2 auto
Lang ENG
Prog 68.30
Vers 1.05
Meeste dingen zeggen mij vrij weinig maar samen met de gebruiksaanwijzing ben ik tot deze instellingen gekomen.
Als ik het goed begrijp stuurt dat kastje de signalen door naar een ander kastje, de Greisinger GIR/GIA, om er zeker van te zijn dat het water alleen door de buizen van de zwembad pomp en vloerverwarming wordt gepompt als het water warm genoeg is.

Zodat dat kastje vervolgens de juiste pomp kan laten pompen.

Het lijkt me allemaal een geweldig systeem maar tot nu toe vindt ik het rendement flink tegenvallen. De cv ketel moet erg zijn best doen om het een en ander warm te houden terwijl ik overal op internet juist lees dat mensen met 24 buizen al zoveel winst er uit halen/hun hele huis mee kunnen verwarmen.
Persoonlijk (maar nogmaals totale leek hierin) denk ik dat het probleem of zit omdat de 1e buis die doorzichtig besloot te worden het rendement flink omlaag haalt. Of dat het een instellingen probleem is.
Hopelijk kan iemand van jullie me helpen. De CV ketel maakt overuren en op een zonnige dag als vandaag blijft de temperatuur van de collectoren rond de 45 graden. Alle buizen richting de collector heb ik vorig jaar opnieuw voorzien van isolatie materiaal.
Alvast bedankt en als er meer informatie nodig is hoor ik het graag!