draaddikte benodigd voor 7,4kW aansluitwaarde

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fish
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online

Fish

How much is the fish

klen_ghost schreef op zondag 18 augustus 2013 @ 11:55:
@ Decoy88 , ik heb werkelijkwaar geen idee (alleen dat het een Perilex aansluiting nodig heeft en 2 aparte groepen is mij aan de telefoon vermeld)

@ Techneut, ik ga morgen proberen meer informatie over de kookplaat te krijgen (winkel is helaas dicht)
kijk 2 aparte groepen van 16A (klopt ook met de 7.2KW) die draaddiktes houd je aan 2,5mm2. de nul mag je niet combineren naar 1 draad die voer je dubbel aan. dus 2 complete groepen door 1 buis
je hebt dus 5 draden GR1,N,GR2,N,PE

Je hebt ook net iets meer nodig dan 2 groepen.
je hebt een kookgroep nodig. deze schakeld de andere groep ook uit als een . een van de 2 groepen uigaat.


Afbeeldingslocatie: http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/48555_kookgroep_1.gif

[ Voor 3% gewijzigd door Fish op 18-08-2013 12:07 ]