kijk 2 aparte groepen van 16A (klopt ook met de 7.2KW) die draaddiktes houd je aan 2,5mm2. de nul mag je niet combineren naar 1 draad die voer je dubbel aan. dus 2 complete groepen door 1 buisklen_ghost schreef op zondag 18 augustus 2013 @ 11:55:
@ Decoy88 , ik heb werkelijkwaar geen idee (alleen dat het een Perilex aansluiting nodig heeft en 2 aparte groepen is mij aan de telefoon vermeld)
@ Techneut, ik ga morgen proberen meer informatie over de kookplaat te krijgen (winkel is helaas dicht)
je hebt dus 5 draden GR1,N,GR2,N,PE
Je hebt ook net iets meer nodig dan 2 groepen.
je hebt een kookgroep nodig. deze schakeld de andere groep ook uit als een . een van de 2 groepen uigaat.