Hallo,
Onlangs een Youless geinstalleerd in de meterkast. In het topic over de Youless kwam ik tegen dat de vloerverwarmingspomp vaak een sluipverbruiker is. Ik ging bij ons thuis eens kijken hoe de pomp geschakeld zit. Maar we komen er niet helemaal uit. Dit is de situatie:

Klik voor groter
Zoals het nu is draait de pomp gewoon. We hebben gekeken wanneer de pompschakelaar (in het kastje zit een thermokoppel die tegen de leiding geklemd wordt) schakelt. Dit is wanneer hij warm wordt gemaakt (kaarsje eronder houden = pomp uit).
Waar we echter mee zitten, is dat hij in de aanvoer leiding zit. Wij denken dat dit niet klopt, omdat de vloer dan in principe nooit warm kan worden. Zodra de buis direct na de pomp immers goed warm is wordt de pomp afgeschakeld. Zeker omdat de donkergrijze buis na de pomp geisoleerd lijkt te zijn (hij wordt lang zo warm niet als de aanvoerbuis vanaf CV ketel, ook niet als we de thermostaat in de kamer flink omhoog draaien en de pomp een kwartier laten draaien. De aanvoerbuis vanaf CV is dan niet lang vast te houden).
Ik heb het schakelkastje even opengemaakt, en hij staat dmv een stelschroef ingesteld op 60 graden.
Ik denk sowieso dat het kastje verplaatst moet worden. En wellicht dat de temperatuur misschien ook lager moet worden ingesteld mbv de stelschroef. Ook vraag ik mij af of hij wel moet schakelen zoals hij nu schakelt (afschakelen bij temperatuurstijging).
Op internet schakelen ze dmv een Amframatic (pompschakelaar om energie te besparen) de pomp namelijk juist pas in zodra er warm water in de aanvoerleiding zit. Ik heb hier ook naar gekeken, en als ik de stekker uit de pomp trek, dan wordt het retourstuk van de verdeler naar retour CV binnen een minuut net zo heet als de aanvoerleiding.
Ik heb wellicht de mogelijkheid om de pompschakelaar anders te laten schakelen (er was binnenin nog een 3e contact vrij zodat hij waarschijnlijk precies andersom schakelt (NO contact ipv NC)).
Wat raden jullie aan?
Onlangs een Youless geinstalleerd in de meterkast. In het topic over de Youless kwam ik tegen dat de vloerverwarmingspomp vaak een sluipverbruiker is. Ik ging bij ons thuis eens kijken hoe de pomp geschakeld zit. Maar we komen er niet helemaal uit. Dit is de situatie:

Klik voor groter
Zoals het nu is draait de pomp gewoon. We hebben gekeken wanneer de pompschakelaar (in het kastje zit een thermokoppel die tegen de leiding geklemd wordt) schakelt. Dit is wanneer hij warm wordt gemaakt (kaarsje eronder houden = pomp uit).
Waar we echter mee zitten, is dat hij in de aanvoer leiding zit. Wij denken dat dit niet klopt, omdat de vloer dan in principe nooit warm kan worden. Zodra de buis direct na de pomp immers goed warm is wordt de pomp afgeschakeld. Zeker omdat de donkergrijze buis na de pomp geisoleerd lijkt te zijn (hij wordt lang zo warm niet als de aanvoerbuis vanaf CV ketel, ook niet als we de thermostaat in de kamer flink omhoog draaien en de pomp een kwartier laten draaien. De aanvoerbuis vanaf CV is dan niet lang vast te houden).
Ik heb het schakelkastje even opengemaakt, en hij staat dmv een stelschroef ingesteld op 60 graden.
Ik denk sowieso dat het kastje verplaatst moet worden. En wellicht dat de temperatuur misschien ook lager moet worden ingesteld mbv de stelschroef. Ook vraag ik mij af of hij wel moet schakelen zoals hij nu schakelt (afschakelen bij temperatuurstijging).
Op internet schakelen ze dmv een Amframatic (pompschakelaar om energie te besparen) de pomp namelijk juist pas in zodra er warm water in de aanvoerleiding zit. Ik heb hier ook naar gekeken, en als ik de stekker uit de pomp trek, dan wordt het retourstuk van de verdeler naar retour CV binnen een minuut net zo heet als de aanvoerleiding.
Ik heb wellicht de mogelijkheid om de pompschakelaar anders te laten schakelen (er was binnenin nog een 3e contact vrij zodat hij waarschijnlijk precies andersom schakelt (NO contact ipv NC)).
Wat raden jullie aan?