Bij een klant heb ik een probleem met ons systeem. na een herstart krijg de ene netwerk kaart geen data van een specifiek apparaat, maar na een disable en enable van de netwerkkaart lijkt alles weer te werken. ik zal de situatie wat specifieker uitleggen:

Ons systeem heeft twee netwerk kaarten:
  1. Interface 1: Control Netwerk
  2. Interface 2: BacNet Netwerk
deze interfaces hebben de volgende configuratie:

Interface 1:
  • Static IP: 192.168.1.5
  • Subnet: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.1.254
  • DNS: 192.168.1.254
Interface 2:
  • Static IP: 192.168.2.11
  • Subnet: 255.255.255.0
  • Gateway: geen
  • DNS: geen
Aan Interface 1 zit een PLC gekoppeld waar ik I/O uitlees, deze data haal ik op van een interne OPC server. Verder zit er nog andere apparatuur aangekoppeld. Zowel de PLC als de andere apparatuur zitten op hetzelfde netwerk en zijn aangesloten op een switch (niet managed)
Aan Interface 2 zit een BacNet router gekoppeld. uit deze BacNet router haal ik I/O op van onderliggende systemen.

Wanneer ik de server herstart dan werken beide Interfaces, alleen krijg ik van Interface 1 geen data vanuit de PLC, van andere apparatuur krijg ik wel data. Pas wanneer ik Interface 2 disable en vervolgens weer enable lijkt alles te werken.

Ik heb de metric van beide Interfaces aangepast zodat Interface 1 een hogere prioriteit krijgt dan Interface 2, jammer genoeg mocht dit niet baten.

wat ik vervolgens heb gedaan is een route print van de situatie na een server herstart en een route print na een disable en enable van Interface 2. De output is hieronder te zien:

Voor disable/enable:
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network DestinationNetmaskGatewayInterfaceMetric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.5 517
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.5 517
192.168.1.5 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517
192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.11 532
192.168.2.11 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532
192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.11 532
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.5 517
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517


Na disable/enable:
Active Routes:
Network Destination
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.5 517
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.5 517
192.168.1.5 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517
192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.11 532
192.168.2.11 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532
192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.5 517
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.11 532
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532


De metric instelling werkt in ieder geval, maar ik zie niet echt waar niet het probleem ligt. IT kennis reikt ver, maar het houd een beetje op. voor mijn gevoel zijn het gewoon dezelfde tabellen, maar misschien dat iemand mij kan zeggen waar het verschil zit? is de de volgorde bijvoorbeeld het probleem? en hoe is het op te lossen dat ik na iedere herstart gewoon de goede routing tabel krijg?

Aanvullende info:
  • Het gaat om een Windows Server 2008 R2
  • In Network and Sharing Center worden beide netwerken weergegeven als "public network". ik kan alleen het netwerk van Interface 1 veranderen in "home" of "work".
  • Interface 1 is verbonden met "Network 4"
  • Interface 2 is verbonden met "Unindentified network"
  • Windows Firewall staat uit
  • De PLC regelt intern DCOM dacht ik. Misschien dat dit een aanknopingspunt is wanneer dit niet het geval is
Mochten er nog meer instellingen nodig zijn, laat het even weten.

alvast bedankt.

[Voor 3% gewijzigd door stavast op 26-09-2011 17:43]


  • Bartjezz
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 05-03 17:57
Is het niet verstandiger om in 1 subnet te blijven? 1 of 2 bijvoorbeeld? Vaak krijg je dit soort problemen als je apparaten onderling moeten kunnen praten in 2 subnets. Houd alles eens in de range 192.168.1.10 - 100
Heb je 1 of 2 DHCP servers aan staan? In 1 subnet mag je maar 1 DHCP server aan hebben staan die in zijn range ip-adressen uitdeelt.

  • Paul
  • Registratie: September 2000
  • Nu online
Discover je de PLC dmv broad- of multicasts?

Kun je in 'Network And Sharing Center' -> 'Change Adapter Settings'-> F10 -> Advanced -> Advanced Settings -> Adapters And Bindings -> Connections "Control Netwerk" naar boven verplaatsen? Ik gok dat "BacNet Netwerk" nu bovenaan staat :)

Bartjezzz: Of je meerdere interfaces wilt hebben is vaak door de business opgelegd; in dit geval is het probleem ook niet dat dingen op het BacNet Netwerk niet met de PLC kunnen communiceren maar de server, die zelf wel in dezelfde IP-reeks zit als de PLC (tenminste, voor zover ik dat uit de vraag opmaak).

[Voor 35% gewijzigd door Paul op 26-09-2011 18:27]

"Your life is yours alone. Rise up and live it." - Richard Rahl
Rhàshan - Aditu Sunlock


  • stavast
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 14-01-2018
Bartjezz schreef op maandag 26 september 2011 @ 18:15:
Is het niet verstandiger om in 1 subnet te blijven? 1 of 2 bijvoorbeeld? Vaak krijg je dit soort problemen als je apparaten onderling moeten kunnen praten in 2 subnets. Houd alles eens in de range 192.168.1.10 - 100
Heb je 1 of 2 DHCP servers aan staan? In 1 subnet mag je maar 1 DHCP server aan hebben staan die in zijn range ip-adressen uitdeelt.
We hadden eerst alles in één subnet, maar de klant wilde een gescheiden netwerk voor aparte systemen (electra / koeling).. meestal doen we het zo trouwens, zou ook geen probleem moeten opleveren. Alleen nu is de PLC de spel breker. We hadden al problemen met onze onderliggende software omdat de PLC zelf DCOM security afhandelt.

Verder gebruiken we gewoon static IP's anders kunnen we onze apparatuur nooit meer terug vinden. de IP range kan ik dus niet aanpassen omdat de overige systemen van klanten zijn. ik zou het graag willen ;-)
Paul schreef op maandag 26 september 2011 @ 18:25:
Discover je de PLC dmv broad- of multicasts?

Kun je in 'Network And Sharing Center' -> 'Change Adapter Settings'-> F10 -> Advanced -> Advanced Settings -> Adapters And Bindings -> Connections "Control Netwerk" naar boven verplaatsen? Ik gok dat "BacNet Netwerk" nu bovenaan staat :)

Bartjezzz: Of je meerdere interfaces wilt hebben is vaak door de business opgelegd; in dit geval is het probleem ook niet dat dingen op het BacNet Netwerk niet met de PLC kunnen communiceren maar de server, die zelf wel in dezelfde IP-reeks zit als de PLC (tenminste, voor zover ik dat uit de vraag opmaak).
Nooit geweten van die f10 functie. Maar inderdaad, Control Netwerk stond bovenaan. Hmm na een reboot kan hij de hele Bacnet Router niet meer vinden.. Met of zonder Metric ingesteld maakt niets uit. We maken trouwens gebruik van Multicast.

vreemde is dat ik gewoon kan browsen in de PLC, maar de data geeft geen waardes.. het lijkt dus een dcom probleem dat samenhangt met de tweede netwerkkaart..

[Voor 40% gewijzigd door stavast op 26-09-2011 20:30]




Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee