Bij een klant heb ik een probleem met ons systeem. na een herstart krijg de ene netwerk kaart geen data van een specifiek apparaat, maar na een disable en enable van de netwerkkaart lijkt alles weer te werken. ik zal de situatie wat specifieker uitleggen:

Ons systeem heeft twee netwerk kaarten:
  1. Interface 1: Control Netwerk
  2. Interface 2: BacNet Netwerk
deze interfaces hebben de volgende configuratie:

Interface 1:
  • Static IP: 192.168.1.5
  • Subnet: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.1.254
  • DNS: 192.168.1.254
Interface 2:
  • Static IP: 192.168.2.11
  • Subnet: 255.255.255.0
  • Gateway: geen
  • DNS: geen
Aan Interface 1 zit een PLC gekoppeld waar ik I/O uitlees, deze data haal ik op van een interne OPC server. Verder zit er nog andere apparatuur aangekoppeld. Zowel de PLC als de andere apparatuur zitten op hetzelfde netwerk en zijn aangesloten op een switch (niet managed)
Aan Interface 2 zit een BacNet router gekoppeld. uit deze BacNet router haal ik I/O op van onderliggende systemen.

Wanneer ik de server herstart dan werken beide Interfaces, alleen krijg ik van Interface 1 geen data vanuit de PLC, van andere apparatuur krijg ik wel data. Pas wanneer ik Interface 2 disable en vervolgens weer enable lijkt alles te werken.

Ik heb de metric van beide Interfaces aangepast zodat Interface 1 een hogere prioriteit krijgt dan Interface 2, jammer genoeg mocht dit niet baten.

wat ik vervolgens heb gedaan is een route print van de situatie na een server herstart en een route print na een disable en enable van Interface 2. De output is hieronder te zien:

Voor disable/enable:
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network DestinationNetmaskGatewayInterfaceMetric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.5 517
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.5 517
192.168.1.5 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517
192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.11 532
192.168.2.11 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532
192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.11 532
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.5 517
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517


Na disable/enable:
Active Routes:
Network Destination
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.5 517
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.5 517
192.168.1.5 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517
192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.11 532
192.168.2.11 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532
192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.5 517
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.11 532
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 517
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.11 532


De metric instelling werkt in ieder geval, maar ik zie niet echt waar niet het probleem ligt. IT kennis reikt ver, maar het houd een beetje op. voor mijn gevoel zijn het gewoon dezelfde tabellen, maar misschien dat iemand mij kan zeggen waar het verschil zit? is de de volgorde bijvoorbeeld het probleem? en hoe is het op te lossen dat ik na iedere herstart gewoon de goede routing tabel krijg?

Aanvullende info:
  • Het gaat om een Windows Server 2008 R2
  • In Network and Sharing Center worden beide netwerken weergegeven als "public network". ik kan alleen het netwerk van Interface 1 veranderen in "home" of "work".
  • Interface 1 is verbonden met "Network 4"
  • Interface 2 is verbonden met "Unindentified network"
  • Windows Firewall staat uit
  • De PLC regelt intern DCOM dacht ik. Misschien dat dit een aanknopingspunt is wanneer dit niet het geval is
Mochten er nog meer instellingen nodig zijn, laat het even weten.

alvast bedankt.

[Voor 3% gewijzigd door stavast op 26-09-2011 17:43]




Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee