Toon posts:

20 fans 12v geschakeld

Pagina: 1
Acties:

Verwijderd

Topicstarter
snel eens schetsje gemaakt op verzoek van Vortex2
(jajaja leve paint...)
Zijaanzicht convectorput:

Afbeeldingslocatie: http://i339.photobucket.com/albums/n442/martijn_1970/cv2.jpg


Verdere gegevens: de convectorput ligt voor een schuifpui, is 320 cm lang en 36 cm breed. Effectieve binnenruimte 314 x 36. De warmtewisselaar ligt aan de raamkant. Rood is het tussenschot, blauw de warmtewisselaar en groen zijn mijn nog niet bestaande fans. Uiteraard zit de warmtewisselaar niet op de bodem en komt het tussenschot ook niet op de bodem, om zodoende voldoende luchtstroming te realiseren. Aangezien ik in mijn huis stadsverwarming heb is de aanvoertemperatuur van het water maar zo'n 65 graden, waardoor de convectie slects langzaam op gang komt. De venilatoren moeten de convectie een handje helpen, dit zou volgens de theorien moeten werken. Radiator fabrikant Jaga heeft hier mooie professionele setjes van, zie hier een plaatje van het echte werk:

Afbeeldingslocatie: http://www.livios.be/images/web200/sz/4002.jpg

Ik hoop hierbij wat duidelijker te zijn, wil je nog wat meer weten dan hoor ik het uiteraard graag.
Bedankt alvast!

Verwijderd

Topicstarter
Ik woon in Eindhoven, dus dat is niet naast de deur....maar ik heb eens even een foto gemaakt van de binnenkant van de put, misschien heb je hier iets aan:
Afbeeldingslocatie: http://i339.photobucket.com/albums/n442/martijn_1970/a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i339.photobucket.com/albums/n442/martijn_1970/b.jpg

whoops nu zie ik pas hoeveel stof er in ligt als je in de zomer je put al even niet hebt gezogen, maar dit terzijde.

De warmtewisselaar is 14cm breed en 8 hoog, en het warme water gaat aan de bovenkant de wisselaar in en het koudere water gaat er onderin weer uit.
Als je nog iets wilt weten hoor ik het graag!
Gr Martijn

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2008 21:46 ]


  • MrDummy
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 25-07-2025

MrDummy

Nog steeds gek op anime...

Over tangentiele ventilatoren:

Het klopt dat ze zijwaarts aanzuigen en dan naar voren blazen. Dat betekent dat de fans onder de warmtewisselaar komt te staan. Net als elektrische kachel principe.

Het is niet goed om fans bovenop te plaatsen in de warme deel. Met temperatuur tot wel 65 graden neemt de levensduur van fans af, en gaan eerder kapot van. Voor langere levensduur moeten ze dus onderaan geplaatst worden, dan zijn de fans wat koeler.

Eerst wel put schoonmaken, want met geforceerde luchtstroom gaat stof in de put bewegen en komt omhoog.... en dat is niet zo mooi. :)

En wanneer kun je foto maken _in_ de put maar dan in lengterichting gericht? Dat zou moeten zien hoeveel ruimte er is om te kunnen bouwen.

Ik vond elders een leuk plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.angenent.biz/dissel40/uploaded_images/convector_conventioneel-790226.jpg
Fans in koude luchtstroom monteren is voorbeeld, maar ik heb ook gelezen dat schoorsteeneffect hiermee verloren kan gaan.

Quote van ene site:
Convectoren.

Convectoren hebben een onmiskenbaar esthetisch voordeel. Ze kunnen discreet weggewerkt worden in een ommanteling, als plint of verdoken in de vloer. De warmte wordt op de omgevende lucht overgedragen door een natuurlijke convectieluchtstroom, die van onder naar boven langs het verwarmingslichaam strijkt. Daarom moet de convector, in tegenstelling tot de radiator, steeds door een mantel omsloten worden, die de schoorsteen vormt. Om rendementsverlies tegen te gaan moeten volgende criteria in acht worden genomen :

* het schoorsteeneffect mag niet worden gehinderd
* onder het verwarmingslichaam moet een vrije doorgang worden gelaten
* de opening bovenaan moet worden vrijgelaten om de warme lucht ongehinderd te laten ontsnappen
* in slecht geïsoleerde gebouwen wordt de convector onder een buitenvenster geplaatst zodat de koude luchtstroom en straling worden tegengegaan

De combinatie lage temperatuurketel en convector gaat wat moeilijker omdat de convector een minimum temperatuur van 60°c vereist. Een hogere of diepere schoorsteen kan dit in zekere mate compenseren.

[ Voor 49% gewijzigd door MrDummy op 19-07-2008 10:02 ]