In Nederland wordt standaard de 1-fase 220V lijn afgezekerd op maximaal 16 Ampere. Dit om te grote vermogens op 1 fase te voorkomen. In elk huis komt namelijk 3 fasen binnen, waar er 1 van gebruikt wordt (over het algemeen) om een hui svan stroom te voorzien.
In bedrijfsinstallaties kun je op 1 fase (zijnde 1 van de 3 fasen van een 3-fase aansluiting) wel meer dan 16 amp halen (hoogste afzekering is 125 amp per fase) echter als je dan niets op de andere twee fasen zet ga je de 3 fasen ongelijk belasten. Als iedereen dat zou doen, dan zou in de centrale dus 1 turbine heel zwaar belast worden en de andere 3 niet.
Vandaar dat voor de meeste hoogvermogen UPS systemen gekozen wordt voor een 3-fase uitvoering
De 1-fase uitvoering kies je meestal als je er drie naast elkaar gaat zetten (1 voor elke fase) en absoluut zeker wilt zijn dat er geen faseverschil in de uitgangsspanning voorkomt. Somminge systemen met redundante voeding zijn erg gevoelig voor faseverschillen op verschillende voedingen (elke fase in een 3-fase lijn loopt 120 graden na). In een 3-fase UPS zitten over het algemeen 3 enkelfase uPS-en die dus ook effe na elkaar een power fail detecteren en effe na elkaar een golf opwekken. Als je dus een stekker op de 1e fase uitgang zet en een andere op de 2e fase uitgang dan zit daar een faseverschil tussen.
De meeste servers hebben hier echter geen last van. Laat je echter goed adviseren en ga niet zelf het wiel uitvinden. Als je waarde hecht aan een UPS hecht je ook waarde aan een gedegen advies.
[