OK, hier gaat ie weer... er ging iets mis dus ik type dit hele verhaal voor de tweede keer...
Ik was gister bezig mijn PC op mijn audio versterker aan te sluiten (hartstikke leuk toch
)prik, kabeltje in pc...knetter ik heb de aarde van het kabeltje vast, en pak mijn versterker aan.... auw dat deed zeer..
Ik ben dus vandaag maar es aan het meten geslagen met het simpele multimetertje dat ik gekregen heb. Wat zijn de feiten:
1. We hebben in huis tekort aan geaarde stopcontacten. mijn aopen hx08 en mijn versterker zijn beiden niet geaard
2. er ligt een coax netwerkje met 1 geaarde PC erin...
3. voorzover ik kan controleren is de radiator op dezelfde potentiaal als de aarde.
4. tussen pc en versterker: 100 Vac, 20 mA (niet gelijktijdig gemeten, ik heb maar één meter)
5. tussen versterker en radiator: 0
6. tussen PC (met netwerk aangesloten) en radiator: 100 Vac, 20 mA
7. tussen PC (zonder netwerk) en radiator: 100 Vac, 20 mA
8. tussen Netwerkaarde en Radiator: 75 Vac
Als ik het kabeltje tussen PC en versterker toch aansluit worden de andere ingangen verzwakt weergegeven, erg lastig.. en ook wel logisch ook, gezien de metingen. Ik kan een draad tussen PC en radiator leggen, met als gevolg dat daar continu 20 mA loopt bij 100 V.
Een rekensommetje leert dat dat 2W aan vermogen is. dat betekent dat er dan van mijn 220 zo'n kleine 10 mA zou lekken naar aarde. Een aardlekschakelaar klapt er al af bij 10 mA, dus dit lijkt mij niet dè oplossing....
De stekker van de PC omdraaien helpt ook niet (daar gaat je uptime)..
Is er iemand die me hierover een tip kan geven? Ik snap niet hoe die spanning op de kast kan komen, maar ik vindt et wel lastig..
MvG & thnx...
Ik was gister bezig mijn PC op mijn audio versterker aan te sluiten (hartstikke leuk toch
Ik ben dus vandaag maar es aan het meten geslagen met het simpele multimetertje dat ik gekregen heb. Wat zijn de feiten:
1. We hebben in huis tekort aan geaarde stopcontacten. mijn aopen hx08 en mijn versterker zijn beiden niet geaard
2. er ligt een coax netwerkje met 1 geaarde PC erin...
3. voorzover ik kan controleren is de radiator op dezelfde potentiaal als de aarde.
4. tussen pc en versterker: 100 Vac, 20 mA (niet gelijktijdig gemeten, ik heb maar één meter)
5. tussen versterker en radiator: 0
6. tussen PC (met netwerk aangesloten) en radiator: 100 Vac, 20 mA
7. tussen PC (zonder netwerk) en radiator: 100 Vac, 20 mA
8. tussen Netwerkaarde en Radiator: 75 Vac
Als ik het kabeltje tussen PC en versterker toch aansluit worden de andere ingangen verzwakt weergegeven, erg lastig.. en ook wel logisch ook, gezien de metingen. Ik kan een draad tussen PC en radiator leggen, met als gevolg dat daar continu 20 mA loopt bij 100 V.
Een rekensommetje leert dat dat 2W aan vermogen is. dat betekent dat er dan van mijn 220 zo'n kleine 10 mA zou lekken naar aarde. Een aardlekschakelaar klapt er al af bij 10 mA, dus dit lijkt mij niet dè oplossing....
De stekker van de PC omdraaien helpt ook niet (daar gaat je uptime)..
Is er iemand die me hierover een tip kan geven? Ik snap niet hoe die spanning op de kast kan komen, maar ik vindt et wel lastig..
MvG & thnx...