Topicstarter
Hey,

Ik moet een schakeling maken die via een inductieve schakelaar signaal naar de pc stuurt. De input van de pc loopt via een speciale input/output module waar gewoon 5v op een I/O poort moet geschakeld worden, het is dus niet de bedoeling om te beginnen prullen via de parallelle of seriele poort.

Dit schema werd mij voorgesteld:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/wim12345-schema.gif

Die inductieve schakelaar (levert tussen 10 en 30v output ) geeft heel de tijd contact aan het relais (input 24v), en geeft dan even een korte onderbreking die geregistreerd moet worden. Nu is het probleem dat er dus veel te lang stroom op het relais staat dan volgens mij gezond is, ik vrees dat die zal door branden.
Heeft er iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Ik had gedacht een not-poort voor het relais te steken, maar dan weet ik niet of die die 24v aan kunnen. Ook is dit niet ideaal omdat als het toestel dan niet gebruikt wordt, de inductieve schakelaar geen contact maakt, en op dat moment dan heel de tijd het relais gesloten zal worden. Dan zou er een schakelaar voor het relais moeten worden gezet, maar die mag dan natuurlijk niet worden vergeten, dit lijkt mij dus niet ideaal.
Een andere oplossing is volgens mij met een powermosfet en een npn transistor. Die powermosfet (welke ik moet gebruiken weet ik dus niet) zou volgens mij die 24v naar 5v kunnen omzetten, die dan op de npn kan worden aangesloten om de 5V en de I/O poort van de computer te kunnen verbinden. Helaas ken ik te weining van elektronica om te weten of dit werkt en het schema te maken.

Alle hulp is welkom.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2004 13:07 ]


  • BartNL
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 16-11 19:17
op een relais kun je jarenlang spanning zetten en dat is dus geen enkel probleem. Het voorgestelde schema is prima.

Verwijderd

Topicstarter
Ok, dan ga ik het gewoon zo maken, bedank voor jouw (snelle) reactie :)

  • TNijpjes
  • Registratie: September 2002
  • Niet online
Als je een goed relais gebruikt, moet het geen probleem zijn deze lange tijd aan te laten staan. Als je er toch een probleem mee hebt, zou je eens kunnen kijken naar een andere sensor met een verbreek contact, zodat het relais schakeld als de sensor niks ziet.
En als het echt een probleem is moet je een bij een aantal bekende sensor fabrikanten kijken of ze geen 5 volt uitvoering hebben. (ze zijn er, een paar keer tegen gekomen :( )
Een ander idee is (industrieel gezien) van bijvoorbeeld Phoenix contact een optocoupler te nemen.

Ik weet de toepassing niet waarvoor dit bedoeld is, maar let bij een relais op de schakelfrequentie. Deze kan niet al te hoog zijn. Als je korte pulsen wilt meten (<
500ms) is het beter om geen relais te kiezen, maar je input zo direct mogelijk aan je PC I/O kaart te hangen

Te dure camere, te veel lenzen, te weinig tijd. O, en iets dat flitst


  • Sine
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 26-11 19:30
Als je het echt electronisch wilt doen kun je het ook zo doen :

Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/guidomennen/24%20naar%205.JPG

[ Voor 40% gewijzigd door Sine op 21-02-2004 13:10 ]

Repareren doe je zo.


  • Dirickteur
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 16:55
Ik ben eigenlijk wel benieuwd waar je dit voor wilt gaan gebruiken....