[UPS] hoeveel Watt nodig??

Pagina: 1
Acties:
  • 1.397 views sinds 30-01-2008
  • Reageer

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 61082

Topicstarter
Ik heb hier een APC UPS 1000 staan voor mn 2e patch/switch-kast. Deze kan max. 670 Watt leveren.
Nu staan al een tijdje de ledjes van de battery te knipperen. Dit betekent dat er nog minder dan 2 minuten stroom geleverd kan worden door de batterij. En da's niet veel..... ;)
Nu kan dit natuurlijk op zijn beurt weer 2 dingen betekenen, namelijk:
- de batterij is op/stuk. maar dit lijkt me zeer onwaarschijnlijk aangezien ik deze pas geleden vervangen heb (half jaar geleden)
- de apparatuur die eraan hangt trekt te veel vermogen voor het ding. Dit lijkt me het meest plausibel. IK ben alleen een electriciteits-n00b. :/
Er hangt aan: 4 3Com Hubs, 1 3Com Switch 3300, en 1 3Com Fiber switch.
Hoe kom ik er nu achter hoeveel Watt die dingen trekken?? Ik heb achterop gekeken maar daar staan alleen wat waarden van voltages, Herzen en Amperes....
Kan ik aan de hand van die waarden het aantal Watt berekenen ofzo..?? :?
Enlighten me, please..... ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 46795

Het vermogen van een apparaat kan je berekenen door de spanning te vermenigvuldigen met de stroomsterkte
P=U*I :7

de spanning is uiteraard 220-230 V

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 61082

Topicstarter
_/-\o_
ik dank u ;)

edit: hier stond iets heeeeeeeeel doms van mij........ :D

[ Voor 51% gewijzigd door Anoniem: 61082 op 28-01-2004 12:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 46795

stroomsterkte was in ampere
;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

Vraag blijft alleen hoe lang je de boel in de lucht wilt houden ;) dit bepaalt n.l. de waarde van de UPS. Trouwens de waarde die op de UPS staant, bijv 1000, moet je vermenigvuldigen met 0,7 , crest factor (8> , om het maximale vermogen in Watt te kunnen bepalen. Verder staat op de site van APC wat je tijdsloop is. Stelregel is 12 minuten maar het is aan jou de vraag of je hiermee uit de voeten kan. Suc6

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 61082

Topicstarter
hhhmmm....heb even eea uitgerekend, maar dan kom ik uit op 2040 Watt als ik alle devices bij elkaar optel.......dit lijkt mij wel erg veel.
wat doet zo'n ding nou helemaal.....??? paar ledjes branden er, that's it 8)7
M.a.w klopt dit wel??
wat betreft de vraag hoe lang ik m up wil hebben: ik wil even de tijd hebben om de unix server netjes af te sluiten (kan in mijn geval niet automatisch), en misschien even een rondje fabriek doen om wat mensen uit te loggen en dat soort zaken. iig langer dan 2 minuten!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

Anoniem: 61082 schreef op 28 januari 2004 @ 12:50:
hhhmmm....heb even eea uitgerekend, maar dan kom ik uit op 2040 Watt als ik alle devices bij elkaar optel.......dit lijkt mij wel erg veel.
wat doet zo'n ding nou helemaal.....??? paar ledjes branden er, that's it 8)7
M.a.w klopt dit wel??
wat betreft de vraag hoe lang ik m up wil hebben: ik wil even de tijd hebben om de unix server netjes af te sluiten (kan in mijn geval niet automatisch), en misschien even een rondje fabriek doen om wat mensen uit te loggen en dat soort zaken. iig langer dan 2 minuten!
Dus: 2040:0.7=2914 VA >> UPS 3000VA maar je hebt 6 toestellen zodat je een gelijktijdigheidsfactor krijgt van circa 80%. Dit resulteert in een UPS van 3000x85%=2500VA
Linkje van de looptijd:
http://www.apc.com/produc...runtime.cfm?upsfamily=165
Persoonlijk zou ik voor MGE UPS SYSTEMS gaan, betere kwaliteit & zelfde prijzen
http://www.mge.nl/index_2.htm
Pulsar EXtreme
EXtreme 1500......2000....2500....3000
1000 VA 18 min 21 min 29 min 33 min
1500 VA 10 min 13 min 19 min 22 min
2500 VA ---------------- - 9 min 12 min
3000 VA -------------------------- 9 min
Vele communicatie mogelijkheden
Solution-Pac software meegeleverd incl. "SNMP agents"
Gemakkelijke autonomie uitbreiding


Voor overige info betreft aanschaf e.d kun je me altijd mailen ;)

[ Voor 5% gewijzigd door keur0000 op 28-01-2004 13:04 ]

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

Trouwens: UNIX wordt ook ondersteunt bij het MGE solution pac :*)
Linkje OS; http://www.mge.nl/software/body_os.htm

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 61082

Topicstarter
:D
wij zoeken nog een vertegenwoordiger! mijn god...... ;)
maar goed: ik vind het nog steeds vreemd dat 6 relatief "simpele" apparaten 2500 Watt nodig hebben, terwijl bijvoorbeeld een (hard werkende game-pc aan 350 Watt genoeg heeft... :?
Heeft iemand hier misschien een verklaring voor??

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OnTracK
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 15:49
waarschijnlijk heb jij ed apparaten op 230V "laten werken" in je berekening...
terwijl ze maar op 12V o.i.d. dergelijks draaien met een adapter eraan.

stel, alles werkt op 12V i.p.v. 230V:
betekend dat je geen 2500W maar 130W verbruikt. kijk dus naast de hoeveelheid amperes ook op welk voltage ze draaien en ga daarmee rekenen

Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 61082

Topicstarter
OnTracK schreef op 28 januari 2004 @ 13:43:
waarschijnlijk heb jij ed apparaten op 230V "laten werken" in je berekening...
terwijl ze maar op 12V o.i.d. dergelijks draaien met een adapter eraan.

stel, alles werkt op 12V i.p.v. 230V:
betekend dat je geen 2500W maar 130W verbruikt. kijk dus naast de hoeveelheid amperes ook op welk voltage ze draaien en ga daarmee rekenen
klopt, ik heb alles x 220 gedaan. maar volgens mij werken ze ook op 220. T is gewoon een patchkast met daarin de switches. alle stroomkabels lopen via de ups naar een stekkerdoos die in t stopcontact zit.......dan is t toch 220 dacht ik?
nogmaals: ik ben een enorme electriciteitsn00b, dus correct me if i'm wrong.... :)
trouwens@keur0000: mn hp-ux server draait al met een MGE UPS. 8)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

[quote]Anoniem: 61082 schreef op 28 januari 2004 @ 13:37:
:D
wij zoeken nog een vertegenwoordiger! mijn god...... ;)

Weet je gelijk wat mijn vakgebied & specialisatie is :Y) www.complex.nl

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paul
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 07:56
Anoniem: 61082 schreef op 28 januari 2004 @ 13:50:
[...]


klopt, ik heb alles x 220 gedaan. maar volgens mij werken ze ook op 220. T is gewoon een patchkast met daarin de switches. alle stroomkabels lopen via de ups naar een stekkerdoos die in t stopcontact zit.......dan is t toch 220 dacht ik?
nogmaals: ik ben een enorme electriciteitsn00b, dus correct me if i'm wrong.... :)
trouwens@keur0000: mn hp-ux server draait al met een MGE UPS. 8)
Wat zijn dan de waardes die achterop die switche etc staan? kun je anders geen fotootje schieten waar het op staat?

Want 2kw is wel ERG veel... Zal wel lekker warm zijn daar in die kamer dan :)

"Your life is yours alone. Rise up and live it." - Richard Rahl
Rhàshan - Aditu Sunlock


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mizitras
  • Registratie: September 2002
  • Niet online
Een badkamervuurtje van 2Kwatt kan toch wel een 10m³ op enkele minuutjes an 10° C tot een lekkere 25°C verwarmen.

Dus lijkt me inderdaad véél dat die switches zuipen :)

---------


Ik zou het wel handig vinden voor die stroomonderbrekingen die ik hier wel vaak heb.
Je doet tohc ook maar CPU voeding + monitor = P => P/0.7 => x (VA) hé?
(Crest ? Wat is dat dan juist ?)

"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

monitor+pc = gemiddeld 400 Watt : 0.7 = 571 VA >> UPS 600VA zou gemiddeld moeten voldoen, kan ook met 450 maar de kans is groot dat je UPS over z'n nek gaat.

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJSmiley
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 12:56
Die ups moet voldoende zijn, zeker weten.

Ik heb zelf een 1400VA ups. Daarop zitten mn switch (3com 3300), complete server (5x hdd enz), en wat losse zooi.

Dat ding zit op 17% load...

Maar waarom kijk je niet ff op je UPS wat ie doet? Die dingen zijn niet voor niets SMART.. :)

als je een smartups hebt tenminste

670 watt continue verstoken lijkt me gewoon onmogelijk. Dan is eerder je accu dood/slecht, of je laadcircuit is gaar ofzo.

of heb je na de vervanging niet de batterijstatus gereset?


En die berekeningen met PC/monitor op ups enz... ok :?

Welke idioot zet er nou een MONITOR achter z'n UPS :? 8)7

UPS is bedoeld als opvang van power-outages voor servers zodat je data niet pleite gaat enz. Wat doet een printer/monitor/magnetron/frituut/whatever er dan op???

[ Voor 53% gewijzigd door DJSmiley op 28-01-2004 20:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mr_petit
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 14:42

mr_petit

opperprutser

als je precies wilt weten wat voor ups (van apc) je nodig hebt, dan heb je hier hun 'ups selector'.
Je kan gewoon aangeven welke apparaten je hebt (waarschijnlijk staan al jouw 3coms er wel in), en hij haalt alles uit z'n database.

Overigens vind ik die loadbar bij iig veel apc modellen niet echt betrouwbaar: hij geeft dikwijls veel te weinig aan

"man is not truly one, but truly two,"


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

DJSmiley schreef op 28 januari 2004 @ 20:05:
Die ups moet voldoende zijn, zeker weten.

Ik heb zelf een 1400VA ups. Daarop zitten mn switch (3com 3300), complete server (5x hdd enz), en wat losse zooi.

Dat ding zit op 17% load...

Maar waarom kijk je niet ff op je UPS wat ie doet? Die dingen zijn niet voor niets SMART.. :)

als je een smartups hebt tenminste

670 watt continue verstoken lijkt me gewoon onmogelijk. Dan is eerder je accu dood/slecht, of je laadcircuit is gaar ofzo.

of heb je na de vervanging niet de batterijstatus gereset?


En die berekeningen met PC/monitor op ups enz... ok :?

Welke idioot zet er nou een MONITOR achter z'n UPS :? 8)7

UPS is bedoeld als opvang van power-outages voor servers zodat je data niet pleite gaat enz. Wat doet een printer/monitor/magnetron/frituut/whatever er dan op???
Uhhhh....... ik wil wel eens zien hoe jij je server afsluit op een nette manier zonder monitor :X ( vaak is het nodig lopende processen handmatig te stoppen )

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paul
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 07:56
keur0000 schreef op 28 januari 2004 @ 23:46:
[...]


Uhhhh....... ik wil wel eens zien hoe jij je server afsluit op een nette manier zonder monitor :X ( vaak is het nodig lopende processen handmatig te stoppen )
Shutdown -h now in, euh, hoe heet dat ding... power_fail.sh oid?? Windows zal vast ook wel zoiets hebben...

Zodra je op een server iets handmatig moet doen zodra de stroom uitvalt ben je verkeerd bezig :)

"Your life is yours alone. Rise up and live it." - Richard Rahl
Rhàshan - Aditu Sunlock


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJSmiley
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 12:56
Paul Nieuwkamp schreef op 28 januari 2004 @ 23:59:
[...]

Shutdown -h now in, euh, hoe heet dat ding... power_fail.sh oid?? Windows zal vast ook wel zoiets hebben...

Zodra je op een server iets handmatig moet doen zodra de stroom uitvalt ben je verkeerd bezig :)
Yeps ;) En zoiezo: Een monitor inschakelen als je pc op UPS runt??? *bam* accu leeg.... bij een CRT that is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OnTracK
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 15:49
Je kunt ze ook zelf opzoeken zodat je weet hoeveel ze verbruiken. staat allemaal in de datasheets... op www.3com.com

Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.

Pagina: 1