Ik heb een schakelingetje gebouwd volgens onderstaand schema:

Het enige wat ik veranderd heb is dat ik de rest van het IC op dezelfde wijze aangesloten heb. Ik heb nu dus een schakeling waarmee ik 3 relais kan bedienen d.m.v. 3 drukknopjes.
Het werkt goed, op 1 eigenaardigheidje na: als je er voor het eerst spanning op zet, zijn alle relais aangetrokken. Als ik echter met de knopjes relais ga uit- of inschakelen dan blijkt dat er maximaal 2 relais tegelijkertijd aan kunnen zijn.
Wil ik de derde inschakelen, dan zal ik eerst een ander relais uit moeten zetten.
Nou heb ik natuurlijk al flink gegoogled en op GoT gezocht, en daarbij vielen me een paar dingen op:
Vrijwel ieder vergelijkbaar schema plaatst de belastingsweerstand (in dit geval de relais) tussen Vcc en de collector van de transistor. Waarom zou hier gekozen zijn voor een andere oplossing? Kan ik hetzelfde effect bereiken door in mijn schema de collector en de emitter om te keren?
Of moet ik een weerstand voor de collector plaatsen om Ic te verkleinen?
Het liefst zou ik het IC op 5 volt laten werken en de transistors 12 volt laten schakelen. Als ik de collectors op 12 volt aansluit en het IC op 5 volt, komt er toch maar 4,2 volt uit de transistor (en dan trekt het relais niet aan). Wil/kan iemand uitleggen wat ik hier fout doe?
Nog wat extra gegevens:
- Vcc is 12 volt
- Ik heb de collectoren van alle drie transistors aan elkaar verbonden en op Vcc aangesloten (volgens mij zit hier mijn denkfout ergens)
- De relais zijn 12 volt en hebben een spoelweerstand van 320 ohm
- Weerstand R4 en de LED heb ik weggelaten
- Ik heb het van deze site: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/alt1.htm
Alvast bedankt

Het enige wat ik veranderd heb is dat ik de rest van het IC op dezelfde wijze aangesloten heb. Ik heb nu dus een schakeling waarmee ik 3 relais kan bedienen d.m.v. 3 drukknopjes.
Het werkt goed, op 1 eigenaardigheidje na: als je er voor het eerst spanning op zet, zijn alle relais aangetrokken. Als ik echter met de knopjes relais ga uit- of inschakelen dan blijkt dat er maximaal 2 relais tegelijkertijd aan kunnen zijn.
Wil ik de derde inschakelen, dan zal ik eerst een ander relais uit moeten zetten.
Nou heb ik natuurlijk al flink gegoogled en op GoT gezocht, en daarbij vielen me een paar dingen op:
Vrijwel ieder vergelijkbaar schema plaatst de belastingsweerstand (in dit geval de relais) tussen Vcc en de collector van de transistor. Waarom zou hier gekozen zijn voor een andere oplossing? Kan ik hetzelfde effect bereiken door in mijn schema de collector en de emitter om te keren?
Of moet ik een weerstand voor de collector plaatsen om Ic te verkleinen?
Het liefst zou ik het IC op 5 volt laten werken en de transistors 12 volt laten schakelen. Als ik de collectors op 12 volt aansluit en het IC op 5 volt, komt er toch maar 4,2 volt uit de transistor (en dan trekt het relais niet aan). Wil/kan iemand uitleggen wat ik hier fout doe?
Nog wat extra gegevens:
- Vcc is 12 volt
- Ik heb de collectoren van alle drie transistors aan elkaar verbonden en op Vcc aangesloten (volgens mij zit hier mijn denkfout ergens)
- De relais zijn 12 volt en hebben een spoelweerstand van 320 ohm
- Weerstand R4 en de LED heb ik weggelaten
- Ik heb het van deze site: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/alt1.htm
Alvast bedankt
Luchtkoeling zuigt...