Natuurkunde reply.. misschien FAQ waardig (ik doel op de formules voor temperatuursteiging water)
Q... = hoeveelheid energie van ...
T = tijd
t = Delta T(emperatuur)
F = flow (liter/uur)
4,3 * 1000 = Qwater voor t = 1 en 1 Liter
Voor delta T berekenen:
Qproc = Qwater
T*3,6*1000*P = 4,3*1000*F * t * T
T*P / (3,6/4,3) / F = t
(P * (4.3/3.6)) / F= t
of
(P * (4,3/3.6)) / t = F
P = 250 Watt MAX voor 2 zeer ver overgeklokte Xeons.
maximale delta t die je wilt hebben: 5 graden over de procs.
250 * (4,3/3,6) / 5 = 60 Liter flow per uur nodig.. in de praktijk zal de delta t niet groter kúnnen zijn omdat hij warmte 'kwijtraakt', maar de temp van je procs is wel > 5 graden hoger dan Twater.
Flow is het probleem waarschijnlijk dus niet, zeker als je de blokken parallel zet (deze formules van mij gaan dan nog op over het hele systeem. Wel is delta t tussen proc 1 en proc 2 kleiner, maar totale Q blijft gelijk)
Het vermogen dat je radiator maximaal bij een redelijke Twater af kan staan wordt het probleem dus.
Overigens is voor een pc een Tproc van 60 graden écht, écht aanvaardbaar als je niet wilt overklokken. Dit is een veilige, stabiele bovengrens.
[