[cisco] [SC-fiber] single mode vraag

Pagina: 1
Acties:

  • Duinkonijn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18:53
Hoi ik wil 2 omgevingen met elkaar koppelen d.m.v. Glas op 1 gb

Ik heb hier voor tussen beide omgevingen
9 / 125 micron single mode glas laten aanleggen.

onze leveransier heeft op mijn aanvraag
een 3750 switch als master geleverd (met LC sfp)
en een 2950 switch als client met (SC gbig)

nou zit het probleem denk ik in de patchkabels die ze er bij geleverd hebben
(single mode to multimode)

als ik ze rechtstreeks op elkaar aansluit dan heb ik connectie
sluit ik ze aan op de oude multi mode glasbaan aan dan heb ik ook connectie

maar zodra ik hem aan sluit op de single mode baan heb ik geen connectie.

ik vraag me nu af wat voor soort patch kabels ik nodig heb.


ik heb al gezocht naar 9 micron kabels maar die kan ik niet vinden
kan ik nu gewoon 62,5 / 125 micron single mode kabels daar voor gebruiken

uiteraard heb ik de search gebruikt

[ Voor 3% gewijzigd door Duinkonijn op 16-09-2003 11:53 ]

Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?


  • Belgar
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22-09-2025

Belgar

Archmaster ranzige code..

Je verhaal is een beetje wazig. Heb je nu twee maal Single Mode modules of een enkele single mode en een ander multi-mode? Indien beide single mode zijn moet een directe verbinding gewoon werken. Indien de 'single mode baan' niet werkt zou ik er toch eens ernstig over denken die even door te meten. Er mag namelijk geen verschil zijn tussen een langere of kortere single mode verbinding. dus direct of baan maakt normaal niets uit.

Single-mode naar multi-mode patchkabel klinkt ook als iets engs..... Het is single mode of niet

...Als het maar werkt


  • Duinkonijn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 18:53
Belgar schreef op 16 September 2003 @ 13:52:
Je verhaal is een beetje wazig. Heb je nu twee maal Single Mode modules of een enkele single mode en een ander multi-mode? Indien beide single mode zijn moet een directe verbinding gewoon werken. Indien de 'single mode baan' niet werkt zou ik er toch eens ernstig over denken die even door te meten. Er mag namelijk geen verschil zijn tussen een langere of kortere single mode verbinding. dus direct of baan maakt normaal niets uit.

Single-mode naar multi-mode patchkabel klinkt ook als iets engs..... Het is single mode of niet
Ik heb ff me TAC accounts opgezocht en contact gehad met cisco USA

het blijkt dat onze leverancier gewoon 9 micron patchkabels hadden moeten leveren.

dat single naar multi is gewoon om over de oude kabels te kunnen connecten.
alleen hebben we geen oude kabel op die locatie

oja en 62,5 in combinatie met 9 micron werkt niet :(

bedankt voor je hulp

Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?