[EL] Relais schakelen met puls

Pagina: 1
Acties:
  • 1.490 views sinds 30-01-2008
  • Reageer

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mitchelll010
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 00:16
ik heb een 12 v relais en die moet aanschakelen als er een 12 v puls van 2 sec opkomt en weer uitschalen bij een 2e puls iemand een id ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrUfip
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 30-08-2022
ik zou er een 2-deler voor zetten, bij de 1e puls krijg je een 1, bij de 2e plus een 0
een schematje heb ik niet zo bij de hand, maar je zou het met een 4017 kunnen doen, je bied je puls aan op de clock ingang, en de 3e-uitgang verbind je met reset ->
bij de 1e-puls wordt uitgang 1 hoog, uitgang 2 is dan laag, maar die gebruik je niet
bij de 2e-puls wordt uitgang 2 hoog, en uitgang 1 laag (relais valt af)
bij de 3e-puls wordt uitgang 3 hoog -> zit aan de reset -> uitgang 1 weer hoog ect

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

4017 wordt niks, dat is een teller, denk dat je een 4013 bedoelt..

Op pen 3 komen de pulsen en op pen 1 via een tor een relais, zo heb je een mooie toggle-switch

Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/new2/toggle2.png

bij het inschakelen van de voedingsspanning krijgt ie een setpuls, dus dan is de uitgang laag en bij elke puls in op de ingang wordt de uitgang afwisselend hoog en laag.

[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2003 16:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Waarom gebruik je geen bi-stabiel relais? Bij een dergelijk relais is een puls voldoende om de contacten om te laten klappen. Bij een volgende puls worden de contacten de andere kant op geschakeld. Heb je verder ook geen rand-elektronica en voedingen nodig!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tentacle1
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13-03 09:12

Tentacle1

60% Puur Sap!

Verwijderd schreef op 18 juli 2003 @ 21:07:
Waarom gebruik je geen bi-stabiel relais? Bij een dergelijk relais is een puls voldoende om de contacten om te laten klappen. Bij een volgende puls worden de contacten de andere kant op geschakeld. Heb je verder ook geen rand-elektronica en voedingen nodig!
Jep bij een puls schakelt ie om idd, maar bij de volgende niet... hij schakelt dan pas weer om als je de voedingspanning omkeert en een puls geeft. En da's heel wat anders ;)

Die oplossing van exter lijkt mij het meest logische.