Ik onderhoud al een tijdje een stel servers en een netwerkje bij een bedrijf. Vanaf afgelopen maandag ben ik er aangenomen als vakantiemedewerker.
Nou was het me laatst al opgevallen dat de UPS zn rooie lampje brandde met "replace battery" Dan drukte ik de selftest in en was het lampje weer groen, en was het alarm ook weer weg.
Gisteren echter, midden op de dag, alarm uit het serverhok: weer die UPS. Meerdere keren selftest doen: geen effect, ding blijft piepen en houdt na een tijdje op en het rode lampje begint weer te branden.
Nou had ik gisteren dus geen zin om er wat aan te doen, dus ik vanmorgen iets vroeger naar mijn werk, 2 servers en de 24 poorts HP Procurve van de APC SmartUPS 700 afgehaald, ding ertussenweg, vervangen door 2 BackUPS Pro 280VA die nog over waren, elke server een eigen UPSje + seriele kabel. Mooi, draaien maar weer.
Uiteindelijk PowerChute Plus en apcupsd draaiend gekregen na wat geklooi, komt deze grafiek eruitzetten:
UPS Vin verloop plaatje
het gaat hierbij om een kunststofkozijnenbedrijf op een industrieterrein in een dorpje met iets van 300 huisjes. Qua apparatuur hebben ze het zwaarste bedrijf van het hele terrein: er zit nog een Transportbedrijf, caravanverhuur en een aannemer op dat terrein, verder niet veel bijzonders.
Het pand is, net zoals het industrieterrein, in 1998 gezet. Later is er wel flink uitgebreid.
De UPS die dit gemeten heeft, zit op een dubbelvoudige wandcontactdoos die een hele groep voor zichzelf heeft. De contactdoos is met extra dikke draden uitgevoerd om verlies zoveel mogelijk te voorkomen. De andere UPS waar ik nu geen meetgegevens van post (maar die zeker hiermee overeenkomen) zit via een tafelstekkerdoos aangesloten. In die stekkerdoos zitten nog:
- een Unex 16 poorts 10/100 switch
- een HP 3 poorts 10/100 JetDirect printserver
- een HP Business Inkjet 2200.
Niet al teveel belasting voor een 16 ampere groep. Toch bovenstaande grafiek. TL balken van andere groepen zie ik hele dagen wat knipperen, mn baas ziet dat niet, dus die zegt dat ik onzin sta te verkondigen (Nee, het kan niet wat je zegt, er moet gewoon 230V op staan, dat hebben we hier in NL, jammergenoeg voor hem heb ik vandaag nog geen 230V gezien
)
Wat denken jullie dat dit is? Ik heb zo 2 mogelijkheden: het industrieterrein zit met te weinig stroom, of deze gast heeft gewoon veel te veel groepen in zn meterkast, waardoor de aanvoer van stroom of de hoofdzekering het gewoon niet trekt (sinds wij thuis 3 nieuwe groepen erbij hadden gekregen was de hoofdzekering ook al 2x geknald voor er een zwaardere in gezet werd).
Nou was het me laatst al opgevallen dat de UPS zn rooie lampje brandde met "replace battery" Dan drukte ik de selftest in en was het lampje weer groen, en was het alarm ook weer weg.
Gisteren echter, midden op de dag, alarm uit het serverhok: weer die UPS. Meerdere keren selftest doen: geen effect, ding blijft piepen en houdt na een tijdje op en het rode lampje begint weer te branden.
Nou had ik gisteren dus geen zin om er wat aan te doen, dus ik vanmorgen iets vroeger naar mijn werk, 2 servers en de 24 poorts HP Procurve van de APC SmartUPS 700 afgehaald, ding ertussenweg, vervangen door 2 BackUPS Pro 280VA die nog over waren, elke server een eigen UPSje + seriele kabel. Mooi, draaien maar weer.
Uiteindelijk PowerChute Plus en apcupsd draaiend gekregen na wat geklooi, komt deze grafiek eruitzetten:
UPS Vin verloop plaatje
het gaat hierbij om een kunststofkozijnenbedrijf op een industrieterrein in een dorpje met iets van 300 huisjes. Qua apparatuur hebben ze het zwaarste bedrijf van het hele terrein: er zit nog een Transportbedrijf, caravanverhuur en een aannemer op dat terrein, verder niet veel bijzonders.
Het pand is, net zoals het industrieterrein, in 1998 gezet. Later is er wel flink uitgebreid.
De UPS die dit gemeten heeft, zit op een dubbelvoudige wandcontactdoos die een hele groep voor zichzelf heeft. De contactdoos is met extra dikke draden uitgevoerd om verlies zoveel mogelijk te voorkomen. De andere UPS waar ik nu geen meetgegevens van post (maar die zeker hiermee overeenkomen) zit via een tafelstekkerdoos aangesloten. In die stekkerdoos zitten nog:
- een Unex 16 poorts 10/100 switch
- een HP 3 poorts 10/100 JetDirect printserver
- een HP Business Inkjet 2200.
Niet al teveel belasting voor een 16 ampere groep. Toch bovenstaande grafiek. TL balken van andere groepen zie ik hele dagen wat knipperen, mn baas ziet dat niet, dus die zegt dat ik onzin sta te verkondigen (Nee, het kan niet wat je zegt, er moet gewoon 230V op staan, dat hebben we hier in NL, jammergenoeg voor hem heb ik vandaag nog geen 230V gezien
Wat denken jullie dat dit is? Ik heb zo 2 mogelijkheden: het industrieterrein zit met te weinig stroom, of deze gast heeft gewoon veel te veel groepen in zn meterkast, waardoor de aanvoer van stroom of de hoofdzekering het gewoon niet trekt (sinds wij thuis 3 nieuwe groepen erbij hadden gekregen was de hoofdzekering ook al 2x geknald voor er een zwaardere in gezet werd).