Topicstarter
Wij hebben een SAN met 32 TB aan storage. Nu heeft iemand die zwaar overwerkt
was per ongeluk s'nachts alle stroomgroepen uitgezet waaronder dus ook de Server met 32 TB aan storage.

Dat is opzich niet erg omdat alle belangrijke servers op een UPS zitten. Maar als die is uitgeput dan sluiten alle server zichzelf af. Nu zijn 's morgens de groepen weer aangezet en nu blijkt dat de storage server z'n keyboard en muis niet heeft
gezien omdat die op een KVM switch zit die later is aangezet.

Om kort te zijn:

De server loopt als een zonnetje, alleen kunnen we niet meer inloggen. op cntrl+alt+delete reageert ie niet. Ik durf de server niet hard uit te zetten omdat
misschien dan de meta data(soort FAT van alle files) van al die Terra's misschien corrupt raakt en alles misschien verloren gaat.

De server draait op NT4. Is er wellicht een tooltje, of zit er standaard in Windows NT4 een mechanisme die je extern aan kunt roepen om 'm via een normale manier te laten afsluiten?

Er zit geen remote software op geinstalleerd wegens security policy, en data integriteit. Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen?

  • Teddy
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 17:20
stroom er weer af halen, als de UPS leeg is sluit de server zich wel weer automatisch af. Daarna gecontroleerd opstarten.

[ Voor 12% gewijzigd door Teddy op 25-05-2003 17:41 . Reden: of denk ik nu te simpel? ]


Verwijderd

met servermanager of het tooltje shutdown uit de recource kit van NT kun je remote over een netwerk je server uitzetten....

Verwijderd

Topicstarter
Dat hebben we al geprobeerd, maar het lijkt of die software niet aktief is. want op de UPS brandt het lampje niet waaruit blijkt dat er een client aan hangt via de COM poort. Er verschijnt ook geen pop-up dat de stroomvoorziening is uitgevallen, en dat de server op noodstroom draait.

  • NoE
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 27-04 09:43

NoE

Que?

heb je het toevallig over een EMC symmetrics? deze draaien intern toch op NT?
of gaat het over een externe server.

een los keyboard er in prikken help niet?

[ Voor 36% gewijzigd door NoE op 25-05-2003 17:49 ]

We love the smell of innovation in the morning!


Verwijderd

Topicstarter
NoE schreef op 25 May 2003 @ 17:46:
heb je het toevallig over een EMC symmetrics? deze draaien intern toch op NT?
of gaat het over een externe server.

een los keyboard er in prikken help niet?
Het is een zogenaamde 'Avid Unity' bestaande uit 182 SCSI UW3 Harddisks van 180GB elk voor non lineair video montage. Los een keyboard in prikken hielp ook niet, kennelijk heeft de BIOS de poort gewoon uitgezet toen hij 'm niet zag tijdens het booten.

  • Nobby
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:24

Nobby

Nuts!

Heel dom idee :7 waarschijnlijk, maar misschien iets met USB er op aansluiten :?

From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.


  • Animal
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 24-04 13:36
DAlchemist schreef op 25 mei 2003 @ 17:57:
Heel dom idee :7 waarschijnlijk, maar misschien iets met USB er op aansluiten :?
nt4.0...Gaat niet helemaal lekker denk ik :)

Damn we praten hier over TB's 8)7

  • GBits
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-01-2025
Beetje off-topic: maar hoe haal je het in je hoofd om zoveel data aan een NT4 bak te hangen?
Win2k gaat toch veel beter met SAN's om?

  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 18:38
Wij hebben een SAN met 32 TB aan storage. Nu heeft iemand die zwaar overwerkt
was per ongeluk s'nachts alle stroomgroepen uitgezet waaronder dus ook de Server met 32 TB aan storage.
Even een klein vraagje hoor, heb verder geen verstand van dit soort geintjes met terabytes, maar hoe kan iemand het voor elkaar krijgen om ten eerste al bij de hoofdschakelaar te kunnen komen, en wat deed hij daar. Ik neem aan dat je toch wel iets van beveiliging hebt met zo'n datapark(is dat een gebruikelijk woord?)

Verwijderd

kun je nie gewoon een prog op het netwerk zetten dat toch zonder dat er remote software op staat de server kan uitschakelen is genoeg software die ZEGT dit te kunnen.

  • Nobby
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:24

Nobby

Nuts!

Bereid je maar voor om je 1337-HAX0R skillz los te laten op die nt bak :7

EDIT/ TS, was jij misschien die overwerkte persoon die die groep er uit had geknald?

[ Voor 38% gewijzigd door Nobby op 25-05-2003 18:20 ]

From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.


  • Device Manager
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 07-06-2024

Device Manager

5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm

Heb je een of andere vorm van een management programma op de NT4 server? Ik weet dat verscheidene server producenten management software bieden die je dingen als bios flashen, bios settings, hardware specs, OS specs (versie, etc), driver info e.d. allemaal remote laten doen. Als je zoiets hebt, zou je dat kunnen proberen.

Verder denk ik dat je keuzes heel klein zijn, want de meeste opties zullen de juiste software op de server al moeten hebben geinstalleerd, wat momenteel niet een optie is.

M.b.t. NT4 als server in een SAN, dat kan makkelijk. W2K heeft wel wat betere (native) support opties (terminal services zou in dit geval je probleem heel makkelijk hebben opgelost), maar NT4 is stabiel, en kan best goed omgaan met grote hoeveelheden data (EMC support NT4 op hun systemen, dus zou ik zeggen dat er genoeg vertrouwen is in dat OS voor het beheer van grote hoeveelheden data).

<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>


  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 18:38
Je hebt toch geen pc-anywhere oid op je servtje staan he, zou wel erg zijn als je dat vergeet maar toch... :)

  • NoE
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 27-04 09:43

NoE

Que?

resume:

'Avid Unity' = MDC controller (Als bij sanergy/Incite)
hieraan hangt de 32 TB storage in de vorm van een diskarray neem ik aan.

de avid unity regelt het metadata verkeer van de geshared disk tussen de clienten

ik denk dat het toch lastig wordt om het zonder hardhandig uittezetten te laten werken. (of de optie met shutdown.exe > copieeren naar \\mdc\c$\winnt\system32 > en dan shutdown -m \\mdc -r (geloof ik zo))

Dit heeft volgens mij niet zozeer te maken met het os maar met de hardware. mijn laptop moet ik ook reseten nadat ie is gehibernate. hierna werkt mijn externe muis niet meer.
Op mijn werk heb ik het afentoe ook, heb ik een testopstelling zonder KVM switch, 2 machines. en komt het soms ook voor dat de ene het niet meer accepteerd, en is rebooten de enige remedie.

Als je vnc/remotedesktop/pcanywhere had geinstalleerd was er mischien nog een mogelijkheid om de desktop over te nemen.

[ Voor 10% gewijzigd door NoE op 25-05-2003 19:06 ]

We love the smell of innovation in the morning!


  • Steven
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 15-04 10:17
Even een dirty oplossing:

Er draait vast wel een service die elke xx min. uitgevoerd wordt. Misschien een log-rotatie prog of iets anders leuks. OK, kies een leuk shutdown programmatje uit op download.com en vervang daarmee die service tijdelijk. Theoretisch gezien zou de server dan dat programma starten en rebooten/uitgaan.

Verder kan je natuurlijk kijken of één of andere idioot telnet perongeluk aan heeft gezet ;)

Verwijderd

Verder kan je natuurlijk kijken of één of andere idioot telnet perongeluk aan heeft gezet
er zit native geen telnet deamon in NT4, dat is pas sinds w2k

is het via de server manager niet gelukt?

  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-04 13:38

Tags NL

Harmful or Harmless?

Je kunt met bijvoorbeeld DameWare NT Utilities makkelijk een remote shutdown doen of het explorer.exe process shutdownen. (Hierdoor reload hij de explorer en heb je misschien kans dat je kb het weer doet)

https://powershellisfun.com


  • Maarten @klet.st
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 13-02 23:00
Verwijderd schreef op 25 mei 2003 @ 17:37:
Om kort te zijn:

De server loopt als een zonnetje, alleen kunnen we niet meer inloggen. op cntrl+alt+delete reageert ie niet. Ik durf de server niet hard uit te zetten omdat
misschien dan de meta data(soort FAT van alle files) van al die Terra's misschien corrupt raakt en alles misschien verloren gaat.
Als je echt geen tooltje aan de gang krijgt dan zou ik de server gewoon een tijdje zonder externe verbindingen laten draaien zodat de server de tijd krijgt om alle data te flushen enzo..

..en dan alsnog 'klik'.

Ben trouwens wel benieuwd hoe dat presteert, die SAN setup van jou. Ik zit met een slordige 8TB over 3 systemen, maar die systemen (Deels SAN, deels DAS) presteren niet altijd ff goed qua write trougput..

  • downtime
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

downtime

Everybody lies

Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 17:56:
Het is een zogenaamde 'Avid Unity' bestaande uit 182 SCSI UW3 Harddisks van 180GB elk voor non lineair video montage. Los een keyboard in prikken hielp ook niet, kennelijk heeft de BIOS de poort gewoon uitgezet toen hij 'm niet zag tijdens het booten.
Het is misschien een al te simpele gedachte maar heb je er al eens over gedacht om domweg de fabrikant te bellen? Je weet nooit wat voor achterdeurtjes d'r misschien in dat product ingebouwd zijn juist voor dit soort akkefietjes? :?

  • Aike
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
Win2k systemen stel je meestal zo in dat ze gaan afsluiten zodra je de powerknop indruk en niet meteen uitgaan. Maar zoiets zal in NT 4 wel niet zitten ? en dan moet je nog maar hopen dat je het netjes ingesteld hebt. Maar wieweet heb je net een uitzondering ;)

Mijn blog over het deployen van Ruby on Rails: RunRails.com


  • Nobby
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:24

Nobby

Nuts!

/downtime/ schreef op 25 mei 2003 @ 22:19:
[...]


Het is misschien een al te simpele gedachte maar heb je er al eens over gedacht om domweg de fabrikant te bellen? Je weet nooit wat voor achterdeurtjes d'r misschien in dat product ingebouwd zijn juist voor dit soort akkefietjes? :?
Die geeft waarschijnlijk geen gehoor doordat het vandaag zondag is :)

From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.


  • downtime
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

downtime

Everybody lies

Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 17:42:
met servermanager of het tooltje shutdown uit de recource kit van NT kun je remote over een netwerk je server uitzetten....
Heb je dit nu al geprobeerd? Zou gewoon moeten werken zonder dat je extra software op de server hebt geinstalleerd. Gewoon shutdown.exe remote draaien vanuit een account met admin rechten en dan zou de server zichzelf moeten uitschakelen.

  • downtime
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

downtime

Everybody lies

DAlchemist schreef op 25 May 2003 @ 22:30:
Die geeft waarschijnlijk geen gehoor doordat het vandaag zondag is :)
Wie zegt dat het probleem persé vandaag opgelost moet worden? Die server doet het voorlopig toch gewoon :?

  • Nobby
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 09:24

Nobby

Nuts!

/downtime/ schreef op 25 May 2003 @ 22:33:
[...]


Wie zegt dat het probleem persé vandaag opgelost moet worden? Die server doet het voorlopig toch gewoon :?
Dat zeg ik helemaal niet, jij vroeg of de TS de fabrikant al had gebeld, maar dit kan hij morgen pas doen. Maar nu weer verder ontopic plz :)

From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.


  • PROnline
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 15:30
Dameware. Dat is een remote tool die een oplossing kan zijn. Deze kan je namelijk remote installeren op NT4 en hoger. Alleen admin user/password nodig bij aanmelden.

  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-04 13:38

Tags NL

Harmful or Harmless?

PROnline schreef op 25 May 2003 @ 22:37:
Dameware. Dat is een remote tool die een oplossing kan zijn. Deze kan je namelijk remote installeren op NT4 en hoger. Alleen admin user/password nodig bij aanmelden.
Great minds think alike :?

(Zie mijn respons een paar reply´s hoger...)

https://powershellisfun.com


  • Brahiewahiewa
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 30-09-2022

Brahiewahiewa

boelkloedig

Verwijderd schreef op 25 mei 2003 @ 17:46:
Dat hebben we al geprobeerd, maar het lijkt of die software niet aktief is. want op de UPS brandt het lampje niet waaruit blijkt dat er een client aan hangt via de COM poort. Er verschijnt ook geen pop-up dat de stroomvoorziening is uitgevallen, en dat de server op noodstroom draait.
Kun je überhaupt wel een connectie maken naar die machine?
Wat zegt bijv. NBTSTAT -A <ip-adres> ?
Als NetBIOS een beetje werkt zou je met psexec een shutdown moeten kunnen initiëren. Maar ja, als jij zegt:
Verwijderd schreef op 25 mei 2003 @ 17:37:
[...]Er zit geen remote software op geinstalleerd wegens security policy, en data integriteit[...]
dan bestaat de kans dat er vanalles en nogwat is dichtgespijkerd. In dat geval moe je met de fabrikant gaan bellen; die kent het probleem ongetwijfeld.

QnJhaGlld2FoaWV3YQ==


Verwijderd

-={Fred_Perry}=- schreef op 25 May 2003 @ 19:33:
Je kunt met bijvoorbeeld DameWare NT Utilities makkelijk een remote shutdown doen of het explorer.exe process shutdownen. (Hierdoor reload hij de explorer en heb je misschien kans dat je kb het weer doet)
het is geen windows 98 :)

explorer vormt geen deel in NT voor een aansturing van de evt hardware dat doet de kernel en in het geval van een toetsenbord het bios direct voor je...

  • Ghost(NL)
  • Registratie: December 2000
  • Niet online
Zoals al eerder in andere vormen gemeld, pak even de NT4 resource kit erbij, en neem dan shutgui.exe daarvan af, maak een ipc$ connectie ( net use \\machinenaam /USER:administrator password ) naar die bak en start shutgui, vul daarin de machine naam wederom en en geef aan wat je aan wil geven en rebooten maar... dan is je prob gesolved. Dit moet werken, gezien het feit dat je aangeeft dat de machine verder nog prima werkt.

i5-12600K PRIME Z690M-PLUS D4 64GB 980 Pro M.2 1TB  MBA M1 13" 8GB 256GB (Late '20)


  • D3LTA
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 02-04 17:46
ghostrdr01 schreef op 25 May 2003 @ 22:56:
Zoals al eerder in andere vormen gemeld, pak even de NT4 resource kit erbij, en neem dan shutgui.exe daarvan af, maak een ipc$ connectie ( net use \\machinenaam /USER:administrator password ) naar die bak en start shutgui, vul daarin de machine naam wederom en en geef aan wat je aan wil geven en rebooten maar... dan is je prob gesolved. Dit moet werken, gezien het feit dat je aangeeft dat de machine verder nog prima werkt.
dat is idd de beste oplossing... aangezien je idd zegt dat de nt4 bak nog zijn werk doet, dus heb ie ook connection....

het is een simpele klus op deze manier, try it zou ik zeggen moet zeker werken

  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-04 13:38

Tags NL

Harmful or Harmless?

Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 22:54:
[...]


het is geen windows 98 :)

explorer vormt geen deel in NT voor een aansturing van de evt hardware dat doet de kernel en in het geval van een toetsenbord het bios direct voor je...
Uhmm.. Als je in je Taskmanager van je NT/2000 of XP bak op het tabje processes explorer.exe met de rechtermuisknop aanklikt en kiest voor End Process Tree stop hij je explorer. Soms moet je hem nog handmatig starten in de Taskmanager door File, New Task en dan explorer.exe te kiezen.

Het is niet alleen een windows 9x feature hoor 8)

Maar helaas is dan je KB waarschijnlijk nog steeds niet terug inderdaad...

[ Voor 6% gewijzigd door Tags NL op 25-05-2003 23:13 ]

https://powershellisfun.com


Verwijderd

Wat je het beste kan doen is inloggen op een workstation als administrator. Download even dameware van http://www.dameware.com/download/default.asp#dntu uiteraard installeer hem.

Vervolgens kan je met behulp van dameware een service installeren op je server. Het werkt ongeveer zoals pc anywhere.

Succes

[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2003 23:18 . Reden: foutje ]


  • ArCadE
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 28-04 12:24

ArCadE

No banana available

Shutgui.exe is de beste oplossing. Wil deze niet, installeer dan VNC remote via een batchfile met alle juiste instellingen in een .reg file. Daarna connecten vanaf een client en dan booten. Of Damewere Miniremote tool gebruiken.

succes....

  • DynaMikeY
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 10:20

DynaMikeY

1976 Kever 1300

Het is al vaker gezegd in deze thread: maar DameWare NT Utility is je vriend in deze kwestie.

Voor diegene die het over USB keyboard had: you obviously don't belong in PN&S :P

Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD


  • Roelant
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Mensen, lees de draad voor je blaat, er zijn al tientallen oplossingen aangegeven ondertussen, ook dameware is al een keer of drie genoemd, het wachten is nu gok ik tot de topicstarter morgen gaat proberen de bak op een nette manier de bak af te sluiten en hier verslag doet.

Het herhalen en keer op keer opsommen van eerder genoemde oplossing is een vrij nuttige bezigheid lijkt me zo ;)

  • Brahiewahiewa
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 30-09-2022

Brahiewahiewa

boelkloedig

Negotiator schreef op 25 May 2003 @ 23:25:
[...]Het herhalen en keer op keer opsommen van eerder genoemde oplossing is een vrij nuttige bezigheid lijkt me zo ;)
Zal ik het dan ook nog een keer roepen? ;) DAMEWARE! (Zeldzaam instabiele rotzooi overigens; ga je ècht niet willen op een bedrijfskritische server die 32T aan data host)

QnJhaGlld2FoaWV3YQ==


  • Dutchman!
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 15:19
nou verwacht ik eigenlijk niet dat je machine over een "normale" cd-rom drive beschikt, maar als dameware en andere netwerk tools onverhoopt niet werken kan je het misschien oplossen met een autostart CD'tje met een automatisch startende shutdown tool er op :)

We spend our years as a tale that is told


  • Vaughn
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 02-04 16:27

Vaughn

Powered by Jomanda

Maarten.O schreef op 25 May 2003 @ 22:03:
[...]


Als je echt geen tooltje aan de gang krijgt dan zou ik de server gewoon een tijdje zonder externe verbindingen laten draaien zodat de server de tijd krijgt om alle data te flushen enzo..

..en dan alsnog 'klik'.

Ben trouwens wel benieuwd hoe dat presteert, die SAN setup van jou. Ik zit met een slordige 8TB over 3 systemen, maar die systemen (Deels SAN, deels DAS) presteren niet altijd ff goed qua write trougput..
Nou, het systeem is ontworpen om 16 Werkstations tegelijk met uncompressed video materiaal te werken op broadcast kwaliteit. Die server zit met een 2Gb fibrechannel aan een 2Gb switch die weer verbonden is via fibrechannel met 28 racks aan harddisk, alles is verbonden met glas. En soms als het heel druk is, dan krijg je een buffer-underrun als je aan het 'scrubben'(snel door je tijd lijn met geluid heen en weer) bent. Maar verder geen problemen met read/write throughputs...

En als reactie op degene die iets zei dat je het beter op Win2000 kunt doen i.p.v NT4. Deze configuratie is zo complex dat het niet zomaar is over te zetten op een ander OS zonder dat het vlekkeloos werkt. Je kunt namelijk net zoveel workspaces mounten als je driveletters hebt. En alles is dynamisch te vergroten en te verkleinen via een admin tooltje.

Dus als je effe een harddisk wilt van 0.3 TB dan trek je gewoon de slider van de betreffende workspace open, en je hebt 0.3 TB. Deze truc's kunnen alleen wanneer je heel diep in het OS de boel zo verandert dat het OS niet begint te zeiken dat je disk zomaar losgooit en dynamisch wijzigt. Ik denk dat Avid het nog niet op Win2000 voor elkaar heeft.

There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.


  • SED
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 27-04 21:16

SED

Gooi die KVM switch er eens tussen uit en sluit een seriele muis en een toesenbord rechtstreeks aan.
De seriele muis zal mogelijk gewoon herkend worden en dan kun je tenminste herstarten.

Ik heb tot ongeveer halverwege het topic meegelzen dus kan bset iets gemist hebben maar is shutdown -i al uitgeprobeert op een ander werkstation als admin inloggen en de server remote neerhalen.

Een variant hierop kun je hier vinden:
http://www.dit.gov.bt/~ta...power/remoteshutdown.html

Copyright and left by SED...


  • richard_kraal
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2025
telnet service remote starten en shutdown.exe uitvoeren? np denk ik

anders kan je altijd met dameware ofzo installen en keyboard alsnog software matig overnemen

Verwijderd

Als die drives hot-swappable zijn, denk ik dat je ze er gewoon allemaal uit moet halen en overnieuw starten mét toetsenbord en muis. Wat als je nou gewoon eens de powerknop één keer indrukt, dan sluit'ie niet hard af, dan zorgt je machine gewoon dat alle filedescriptors en metadata netjes uit hun buffers weggeschreven worden, en dan gooit 'ie het systeem uit, dacht ik. Ben er niet zeker van, dus moet je even kijken of WinNT dit ondersteunt/aan heeft staan, en of je moederbord het ondersteunt.

  • richard_kraal
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 24-03-2025
Verwijderd schreef op 28 May 2003 @ 09:15:
Als die drives hot-swappable zijn, denk ik dat je ze er gewoon allemaal uit moet halen en overnieuw starten mét toetsenbord en muis. Wat als je nou gewoon eens de powerknop één keer indrukt, dan sluit'ie niet hard af, dan zorgt je machine gewoon dat alle filedescriptors en metadata netjes uit hun buffers weggeschreven worden, en dan gooit 'ie het systeem uit, dacht ik. Ben er niet zeker van, dus moet je even kijken of WinNT dit ondersteunt/aan heeft staan, en of je moederbord het ondersteunt.
denk jij dat nt4 dat kan...., ik zal er maar niet vanuit gaan

  • Steven
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 15-04 10:17
Verwijderd schreef op 28 mei 2003 @ 09:15:
Als die drives hot-swappable zijn, denk ik dat je ze er gewoon allemaal uit moet halen en overnieuw starten mét toetsenbord en muis.
[...].
Heerlijk, 182 schijven eruit trekken :D

Verwijderd

Steven: 182 schijven eruit trekken en er zeker van zijn dat de data nog intact is, of 182 schijven erin laten zitten met de kans dat de data die erop staat corrupt word; zou ik voor de eerste kiezen. ;)

richardkraal: Ik denk het niet, daarom zei ik ook dattie dat beter eerst even na kon gaan. :)

  • Brynnie
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Ben wel benieuwd of en vooral hoe de TS het nu heeft opgelost, aangezien we al een tijdje niks meer horen van hem.

  • Brahiewahiewa
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 30-09-2022

Brahiewahiewa

boelkloedig

Brynnie schreef op 28 May 2003 @ 10:27:
Ben wel benieuwd of en vooral hoe de TS het nu heeft opgelost, aangezien we al een tijdje niks meer horen van hem.
Ik denk dat TS besloten heeft dattie voor zijn vraag niet op GoT moet zijn; het niveau van de reacties is echt bedroevend laag: DameWare :r 182 schijven d'r uit trekken :? rebooten -> ja, dat was nou net de vraag :( weinig "professional" aan te ontdekken

QnJhaGlld2FoaWV3YQ==


  • Mr Magic
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 10:16
Wat me verbaast is dat niemand nog Pstools van Sysinternals heeft genoemd. Is freeware en volgens mij behoorlijk stabiel. Eén van de bijgeleverde tools is psshutdown en daarmee kun je perfect een server op afstand booten of down brengen.

  • burne
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online

burne

Mine! Waah!

Alleen zal het installeren zo zonder muis en keyboard nog wel eens tegen gaan vallen. Je kunt eens kijken of Jomanda het op die NT4 server voor je kan instralen?

I don't like facts. They have a liberal bias.


  • vandijk
  • Registratie: Oktober 1999
  • Laatst online: 28-04 15:21
Als die server nu niet reageert op het uit zetten van de stroom naar de ups, dan deed hij dat de vorige keer ook niet. Dat ging toen dus goed (geen dataloss) Dus misschien is dat systeem wel niet zo gevoelig voor een 'stroomstoring'

Canon cameras en lenzen. Elinchrom flitsers, Lowepro en Pelican tassen/koffers. Polestar 2


Verwijderd

Ok.. de bestaande antwoorden zijn al opties, ik heb nog een nieuwe..

Check je KVM. Meestal hebben KVM's een optie om het toetsenbord en de muis te 'resetten' op zo'n manier dat windows NT ze opnieuw herkent.

Zo af en toe ben ik op een server ook het keyboard en de muis kwijt, even die reset functie van de KVM gebruiken is dan de oplossing. Bijkomend voordeel is dat je niet hoeft te rebooten.

  • SniperGuy
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 27-04 13:33
Bij NT4 is het geloof ik zo dat zodra NT draaid en er hangen geen muis+keyb aan dat ie dan diabled oid.
Dan zal alleen een reboot helpen en als je er op de console niet bij kunt dan kan je zoals eerder genoemd alleen een remoteprogje gebruiken (pstools werk perfect!) om dat "ding" te rebooten...

  • Guru Evi
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 17-04 13:12
Ik denk dat bij een deftige beveiliging zulke "remote" tooltjes niet mogen kunnen gebruikt worden (in mijn firewall, alles standaard geblokkeerd, en zeker remote shutdown/reboot onmogelijk). Normaal moet een pc toetsenbord niet herkennen maar gaat ie gewoon doorbooten. Als je hem later aansluit, krijg je een kort piepje en dan is ie aangesloten (is toch zo op mijn computerpark, is wel niet professioneel maar toch, ik denk als je NT kunt draaien het een beetje op een normale pc gelijkt)
Nu nog de TS'er meer info/feedback geven.

[ Voor 12% gewijzigd door Guru Evi op 29-05-2003 22:47 ]

Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org


  • downtime
  • Registratie: Januari 2000
  • Niet online

downtime

Everybody lies

Eigenlijk ben ik benieuwd of TS z'n probleem inmiddels verholpen heeft. Wonderlijk toch dat enkele tientallen reakties toch maar een paar bruikbare suggesties oplevert. Het is net een stelletje papegaaien hier })

  • Vaughn
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 02-04 16:27

Vaughn

Powered by Jomanda

Sorry voor de late respons, maar het is gelukt! :) We hebben de Metadata op een LanShare(2TB) gezet, daarna de server gewoon hard uitgezet. Er was niets corrupt en alles werkt weer prima! Ik kan je vertellen dat ik peentjes heb gezweet tijdens de reboot.... :)

[ Voor 68% gewijzigd door Vaughn op 12-06-2003 16:01 ]

There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.


  • TrailBlazer
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 25-04 11:59

TrailBlazer

Karnemelk FTW

ja vertel dan ook hoe

Verwijderd

-={Fred_Perry}=- schreef op 25 May 2003 @ 19:33:
Je kunt met bijvoorbeeld DameWare NT Utilities makkelijk een remote shutdown doen of het explorer.exe process shutdownen. (Hierdoor reload hij de explorer en heb je misschien kans dat je kb het weer doet)
Inderdaad, gebruiken we hier ook en werkt perfect :)

Tijdje geleden ook problemen met een kvm-switch en server gehad, en toen ook met behulp van Dameware de boel uitgezet....

  • Vaughn
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 02-04 16:27

Vaughn

Powered by Jomanda

Sorry, ik drukte per ongeluk op "verstuur bericht" ;)

There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.


  • D3LTA
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 02-04 17:46
Vaughn schreef op 12 juni 2003 @ 15:52:
Sorry voor de late respons, maar het is gelukt! :) We hebben de Metadata op een LanShare(2TB) gezet, daarna de server gewoon hard uitgezet. Er was niets corrupt en alles werkt weer prima! Ik kan je vertellen dat ik peentjes heb gezweet tijdens de reboot.... :)
O-) nou vertel is...?

  • itsme
  • Registratie: Februari 2000
  • Niet online
Vaughn schreef op 12 juni 2003 @ 15:52:
Sorry voor de late respons, maar het is gelukt! :) We hebben de Metadata op een LanShare(2TB) gezet, daarna de server gewoon hard uitgezet. Er was niets corrupt en alles werkt weer prima! Ik kan je vertellen dat ik peentjes heb gezweet tijdens de reboot.... :)
Nu wel een tooltje installeren om remote te kunnen rebooten he!

"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"


  • Wirf
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 11:11
Verwijderd schreef op 25 May 2003 @ 17:37:
Er zit geen remote software op geinstalleerd wegens security policy, en data integriteit.
Ik weet dat het probleem al is opgelost, maar ik was nog wel even nieuwsgierig of het volgende niet zou kunnen:

Stel, je installeert nog een netwerkkaartje (simpel, goedkoop ding) en je configureert een of ander remote control software programma zo dat het alleen luistert op het adres van die goedkope netwerkkaart.
Als je dan weer een probleem hebt, dan kun je gewoon een laptop naar de serverrroom slepen, daar een crosskabel van de laptop naar de goedkope netwerkkaart aanleggen en je hebt weer volledige controle over je server.
Zou dit kunnen?

nog mooier is natuurlijk een serial console, maar volgens mij is dat meer een unix oplossing :)

Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!


  • Vaughn
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 02-04 16:27

Vaughn

Powered by Jomanda

Wirf schreef op 12 juni 2003 @ 16:11:
[...]

Ik weet dat het probleem al is opgelost, maar ik was nog wel even nieuwsgierig of het volgende niet zou kunnen:

Stel, je installeert nog een netwerkkaartje (simpel, goedkoop ding) en je configureert een of ander remote control software programma zo dat het alleen luistert op het adres van die goedkope netwerkkaart.
Als je dan weer een probleem hebt, dan kun je gewoon een laptop naar de serverrroom slepen, daar een crosskabel van de laptop naar de goedkope netwerkkaart aanleggen en je hebt weer volledige controle over je server.
Zou dit kunnen?

nog mooier is natuurlijk een serial console, maar volgens mij is dat meer een unix oplossing :)
RemoteAdmin is reeds geinstalleerd... :)

Officeel wordt het pakket niet ondersteund, maar dit soort praktijken wil ik niet meer meemaken.

There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.

Pagina: 1