Hoeveel volt staat er op dit stopcontact?

Pagina: 1
Acties:
  • 3.945 views sinds 30-01-2008

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Afbeeldingslocatie: http://nekita.no-ip.com/~ice/images/stopcontact.jpg

Dit is een stopcontact dat ik in de keuken van m'n nieuwe flat heb aangetroffen en ik vraag me dus af of het meschien een goed idee is om hierop all m'n comp. spullen aan te sluiten. Maar ik moet wel weten wat het is.

BVD Golfje

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SmauG
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 11-01-2022
geen greets!

stop er een HV multimeter in en check het zou ik zeggen

[ Voor 5% gewijzigd door SmauG op 05-01-2003 21:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shure-fan
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 19:44
multimeter pakken en meten

Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCR
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 09:43

PCR

Is 3 fasen perilex stopcontact, krachtstroom :)

Codedivision | Freedom Internet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
SmauG schreef op 05 januari 2003 @ 21:03:
geen greets!

stop er een HV multimeter in en check het zou ik zeggen
Tja, maar aangezien ik al wat ervaring met kracht stroom heb, m'n vingers en m'n oude multi meter <burned to a crisp> dacht ik dat ik het eens zou vragen en dat geen Greets verhaal dat zal wel <argh>

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OliverBB
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 23-11-2024
neem je 1 fase en de nul,... dan heb je weer 230 volt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCR
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 09:43

PCR

Verwijderd schreef op 05 januari 2003 @ 21:05:
[...]


Tja, maar aangezien ik al wat ervaring met kracht stroom heb, m'n vingers en m'n oude multi meter <burned to a crisp> dacht ik dat ik het eens zou vragen en dat geen Greets verhaal dat zal wel <argh>
Maar goed, er staat dus 400 en 230 volt op.

Codedivision | Freedom Internet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tentacle1
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13-03 09:12

Tentacle1

60% Puur Sap!

Da's toch voor je elektrische kookplaat? Waarom zou je daar je pc op willen aansluiten :?

Ik heb zelf ook zo'n aansluiting, maar heb momenteel geen volle batterij voor mn multimeter :/

offtopic:
Woei, mn 1000e post :D

[ Voor 47% gewijzigd door Tentacle1 op 05-01-2003 21:09 ]

System specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCR
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 09:43

PCR

OliverBB schreef op 05 January 2003 @ 21:06:
neem je 1 fase en de nul,... dan heb je weer 230 volt
En zo kun je dus 3 x 230 @ 16 ampere eruit trekken.

Codedivision | Freedom Internet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
PC-Reactive schreef op 05 januari 2003 @ 21:04:
Is 3 fasen perilex stopcontact, krachtstroom :)
Tja, met het woord perilex heb ik dus in 1 min meteen het volgende van Google;

16 amp. 400volt

Afbeeldingslocatie: http://www.norwesco.se/Norwesco%20sweden/Produkter/spisvakt/Pictures/perilex.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCR
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 09:43

PCR

Verwijderd schreef op 05 januari 2003 @ 21:09:
[...]


Tja, met het woord perilex heb ik dus in 1 min meteen het volgende van Google;

16 amp. 400volt

[afbeelding]
:D :P

Codedivision | Freedom Internet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
PC-Reactive schreef op 05 January 2003 @ 21:07:
[...]


En zo kun je dus 3 x 230 @ 16 ampere eruit trekken.
Ah, kijk dat verklaart ook meteen waarom ik drie stoppen in de stoppenkast zonder stoppen heb....

Er boven zijn nog twee groepen, maar die zijn voor 1 licht en 1 voor stroom. Maar aangezien ik in m'n oude huis al een groep gekaapt heb voor m'n comp's etc. heb ik in m'n flat niet genoeg aan 1 group voor alles (dus comp's en wasmachine etc...).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCR
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 09:43

PCR

Verwijderd schreef op 05 January 2003 @ 21:12:
[...]


Ah, kijk dat verklaart ook meteen waarom ik drie stoppen in de stoppenkast zonder stoppen heb....

Er boven zijn nog twee groepen, maar die zijn voor 1 licht en 1 voor stroom. Maar aangezien ik in m'n oude huis al een groep gekaapt heb voor m'n comp's etc. heb ik in m'n flat niet genoeg aan 1 group voor alles (dus comp's en wasmachine etc...).
Tja, je kunt het stopcontact ook gewoon loos laten (dat is ie nl. nu ;) ) en er 3 groepen van maken. Moet je alleen even kijken of de verhouding aardlekschakelaars:groepen wel NEN-verantwoord (1:4) blijft ;)

Codedivision | Freedom Internet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
3 x 230 of 240
1 x aarde
1 x aardlek (randaarde)

:)

En naar die info heb ik al 2 uur op google lopen zoeken, van kookapperaat tot pluspol....

Thanx mannen en natuurlijk vrouwen, andere tips qua dit onderwerp zijn altijd welkom :)

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 21:19 . Reden: Tja, tja, ja :P ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

hmm, volgens mij staat daar dus GEEN 380 op
dat zijn 2 nullen, en 2 fasen
dat is dus gewoon voor een kookgroep
maar die 2 fasen is eigenlijk 1 fase, maar gesplitst, en 2 apparte automaten
en als ik me niet vergis zijn de bovenste 2 de fase
en de onderste 2 de nul
maar dat moet je maar even nameeten
ik zal het zo ook even tekenen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DaRealRenzel
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 19-09 14:54

DaRealRenzel

Overtuigd Dipsomaan

Verwijderd schreef op 05 januari 2003 @ 21:15:
3 x 230 of 240
1 x aarde
1 x aardlek

:)
Is niet 1x aarde, 1x aardlek, aardlek zit alleen in je meterkast.

Perilex is L1, L2, L3, N, A, oftewel 3-fasen x 220V, een Nul en een Aarde (de middenpen). Op elke fase kan 16A staan (20A en meer zijn andere stekkers). Tussen twee fasen staat 380V, tussen elke fase en de nul staat 220V. Je kunt dus een stekkerdoos maken met een perilex stekker, en 3 stekkerdozen, zodat je 3x een 220V/16A groep hebt. Mag officieel niet, want Perilex is voor apparaataansluitingen, maar het werkt wel.

P.S. Perilex wordt ook wel gebruikt voor afzuigsystemen (3x schakeldraad), dan zit er op het stopcontact cq. stekker een melding (niet geschikt voor draaistroomnet)

Nothing is a problem once you've debugged the code


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Verwijderd schreef op 05 January 2003 @ 21:16:
hmm, volgens mij staat daar dus GEEN 380 op
dat zijn 2 nullen, en 2 fasen
dat is dus gewoon voor een kookgroep
maar die 2 fasen is eigenlijk 1 fase, maar gesplitst, en 2 apparte automaten
en als ik me niet vergis zijn de bovenste 2 de fase
en de onderste 2 de nul
maar dat moet je maar even nameeten
ik zal het zo ook even tekenen
Oke, kan je dan ook verklaren waarom ik 3 stoppen op een rij in m'n stoppenkast heb en daar geen stop inzit.

En kan je dan verklaren dat er 5 polen op de stopcontact zitten?

Meer info aub :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GGS_206
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online

GGS_206

Oranje!

Volgens mij is die voor de afzuigkap ofzo, bij ons zit er ook zoiets in de keuken

T.net ID. Bekijk het maar es eem..
‹(◕‿◕)›


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Microkid
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 20:11

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Smile

Is van een 3 standen afzuigmoter. Dit zie je vaak bij centrale afzuiginstallaties. Zo'n zelfde stekker zit bij mij boven in het stookhok. Daar hangt zo'n metalen afzuiger met 3 standen.

[ Voor 79% gewijzigd door Microkid op 05-01-2003 21:26 ]

4800Wp zonnestroom met Enphase
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reskobon
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 19:58
Verwijderd schreef op 05 January 2003 @ 21:02:
[afbeelding]

Dit is een stopcontact dat ik in de keuken van m'n nieuwe flat heb aangetroffen en ik vraag me dus af of het meschien een goed idee is om hierop all m'n comp. spullen aan te sluiten. Maar ik moet wel weten wat het is.

BVD Golfje
Maar als ik het dus goed begrijp, kompjoeter jij in de keuken :?

Leeg


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cactusman
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22-09-2020

cactusman

nu met extra naalden

zo`n ding hebben wij in huis 2 plaatsen 1 bij het fornuis en 1 bij de kachel.
ze zijn apartgezekerd met ouderwetse stoppen 230 volt @ 20 A. en tussen 2 fases staat 280 volt.

euhmmmm


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/j.goudswaard/perilex.jpg
kijk, het kan het dus allebij zijn
maar aangezien jij in een flat zit, denk ik het eerste
maar als je zegt dat er 3 fasen zijn aangelsloten, kan het ook de 2de zijn
maar de eerste lijkt me het meest logich

maar als je hem even schroeft ( kapje eraf) en dan ee foto maakt, kunnen we mischien de draadkleuren zien
of anders gewoon even nameten
Microkid schreef op 05 januari 2003 @ 21:24:
Is van een 3 standen afzuigmoter. Dit zie je vaak bij centrale afzuiginstallaties. Zo'n zelfde stekker zit bij mij boven in het stookhok. Daar hangt zo'n metalen afzuiger met 3 standen.
dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn
maar die zit meestal niet in de keuken de mechaniche ventilatie

[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 21:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • insan1ty
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 15-03-2023
Is krachtstroom niet voor van die speciale 3fasen-motoren? Dat hebben we bij ons opt werk iig, maar dan een grote rode stekker

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tentacle1
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13-03 09:12

Tentacle1

60% Puur Sap!

Het is de 1e... bij mij in ieder geval.. in mn eerste post in dit topic zei ik dit ook al, maar begon te twijfelen (vandaar de edit). Bij mij zitten er namelijk 2 groepen naast elkaar met de aardlek ernaast dus ik denk dat elke kookpit een stroom mag trekken van 8A (2x 16 = 4x8) :)

[ Voor 3% gewijzigd door Tentacle1 op 05-01-2003 21:37 ]

System specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M4rtijn
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 25-06 22:18

M4rtijn

Spinnin' around

Tip: mooi van afblijven, en een normaal stopcontact zoeken!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Ik denk dus dat ik er een inductie kookplaat of zoiets dergelijk op kan aansluiten, maar aangezien dat niet echt interesant is (ik heb een kookplaat met een gewone 220 aansluiting ga ik maar eens langs een proffesionele electro boer en kijken of ze geen kant en klare verloop stekkerdozen hebben.

Als ik weer in het flat ben zal ik hem openschroeven en een nieuwe pic maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
M4rtijn schreef op 05 January 2003 @ 21:45:
Tip: mooi van afblijven, en een normaal stopcontact zoeken!
Verklaar dan ook waarom!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCR
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 09:43

PCR

Verwijderd schreef op 05 January 2003 @ 21:48:
[...]


Verklaar dan ook waarom!
Idd, je bent tenslotte tweaker :P

Trek er gewoon 3 x 230 uit of in het geval van 2 fasen 2 x 230 uit. Daar kun je wel wat PSU'tjes en monitoren en andere zut op aansluiten hoor! :D

Codedivision | Freedom Internet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sine
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 17:33
1x 220 ook al hoor :P

Je komt echt met je puter spul niet aan 3500W !

[ Voor 4% gewijzigd door Sine op 05-01-2003 22:06 ]

Repareren doe je zo.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Sine schreef op 05 January 2003 @ 22:05:
1x 220 ook al hoor :P

Je komt echt met je puter spul niet aan 3500W !
Nee, maar als je een beetje meer had gelezen (doe ik ook niet altijd) dan had je gelezen dat ik maar 1 groep heb voor allllll m'n apparaten (DUS incl. wasmachine, kookplaat, stofzuiger, wasdroger, koelkast, TV, computers (een behoorlijk aantal) etc.

Dus ik kan zeer waarschijnlijk niet alles tegelijk aanzetten, dus het wordt of stofzuigen of wassen. En daar heb ik dus geen zin in. Ik heb de ervaring met een huisje in Frankrijk waar je niet eens de vaatwasser kan aanzetten als de koelkast aan het koelen is, want dan kan je naar de stoppen kast lopen.....

Vandaar dat ik naar een oplossing zoek.....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCR
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 09:43

PCR

Sine schreef op 05 January 2003 @ 22:05:
1x 220 ook al hoor :P

Je komt echt met je puter spul niet aan 3500W !
Ik hoop het niet :D

Maar de TS kan iig een groep er vanaf halen. :)

Trouwens, als ik het goed begrijp zitten er geen stoppen in de groepenkast van die perilex maar zijn er wel draden getrokken naar die perilex?

Codedivision | Freedom Internet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCR
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 09:43

PCR

Verwijderd schreef op 05 januari 2003 @ 22:23:
[...]


Nee, maar als je een beetje meer had gelezen (doe ik ook niet altijd) dan had je gelezen dat ik maar 1 groep heb voor allllll m'n apparaten (DUS incl. wasmachine, kookplaat, stofzuiger, wasdroger, koelkast, TV, computers (een behoorlijk aantal) etc.

Dus ik kan zeer waarschijnlijk niet alles tegelijk aanzetten, dus het wordt of stofzuigen of wassen. En daar heb ik dus geen zin in. Ik heb de ervaring met een huisje in Frankrijk waar je niet eens de vaatwasser kan aanzetten als de koelkast aan het koelen is, want dan kan je naar de stoppen kast lopen.....

Vandaar dat ik naar een oplossing zoek.....
WTF!? :?

Dat allemaal in een groep? Weet je dat wel heel zeker?

Codedivision | Freedom Internet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

PC-Reactive schreef op 05 januari 2003 @ 22:26:
[...]

WTF!? :?

Dat allemaal in een groep? Weet je dat wel heel zeker?
hij zal wel 1 fase bedoelen
op 1 groep mag nieteens ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Draai gewoon een 20 of 25 ampere stop in je meterkast en je kan tot 4600- 5700 watt gaan.

moet je natuurlijk wel het steentje eruit halen onder je stop :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Ik denk gewoon dat de vorige bewoner een Wiet plantage had, en daarvoor dat stopcontact heeft laten monteren met kookplaat of iets dergelijks als smoes. :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jan Jaap
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 19-09 14:37
Ik d8 dat het voor de luchtafzuiginstallatie was.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaj.
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online

Kaj.

1 LED is niet genoeg

OK... Ik zie hier een paar goeie, en een heeele hoop foute antwoorden.
Wat plasma_tv hier post Verwijderd in "Hoeveel volt staat er op dit stopcontact" is in principe de enige correcte manier van aansluiten. Over het algemeen worden die Perilexen 3-fasig aangesloten (samen met een nul en een dikke aarde), omdat een elektrische kookplaat over het algemeen wat meer nodig heeft dan een enkelfasig 16 Ampére-groepje (3680W, en een beetje pit zit al rap aan 0,8 á 1 kW, dus een vierpitter zit al snel aan 4 kW) kan leveren.
Je kunt er dus drie 16A groepjes uit distilleren, hou alleen wel goed in de gaten dat je geen losse nul krijgt, want dat betekent vuurwerk.
Doe dat dus alleen als je elektromonteur bent; blijf er anders met je kluiven vanaf en bel een installateur of koop een kant-en-klare verdeelkast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCR
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 09:43

PCR

Kaj. schreef op 05 januari 2003 @ 22:51:
OK... Ik zie hier een paar goeie, en een heeele hoop foute antwoorden.
Wat plasma_tv hier post Verwijderd in "Hoeveel volt staat er op dit stopcontact" is in principe de enige correcte manier van aansluiten. Over het algemeen worden die Perilexen 3-fasig aangesloten (samen met een nul en een dikke aarde), omdat een elektrische kookplaat over het algemeen wat meer nodig heeft dan een enkelfasig 16 Ampére-groepje (3680W, en een beetje pit zit al rap aan 0,8 á 1 kW, dus een vierpitter zit al snel aan 4 kW) kan leveren.
Je kunt er dus drie 16A groepjes uit distilleren, hou alleen wel goed in de gaten dat je geen losse nul krijgt, want dat betekent vuurwerk.
Doe dat dus alleen als je elektromonteur bent; blijf er anders met je kluiven vanaf en bel een installateur of koop een kant-en-klare verdeelkast.
Precies

Maar die perilexen zijn tegenwoordig vaak wel aangelegd maar niet bedraad en dat moet de TS nog wel even checken, en ten tweede of de 3 fasen zijn door gevoerd vanaf de hoofdzekering(en)

Codedivision | Freedom Internet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

contactdoos er af halen en 2 of 3 wcd's nieuw monteren (afhankelijk van het aantal blauwe en bruine draden, en afhankelijk van aansluiting in meterkast!). Ben je noob met electro, blijf er dan vanaf.
ik heb zulke wcd's 2 stuks in huis, 1 x voor inductie (2 x N + 2 x L, 2 groepen in 1 stopcontact dus) en 1 x voor de centrale luchtafzuiging, 3 standen motor!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • apereet
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 27-02-2021

apereet

Jajaja, stelletje prutsers

Er zijn waarschijnlijk 2 x 220v aansluitingen gebruikt om 1 x 380v te krijgen.
Bij de stoppen kast. Moeten er 2 stoppen zijn die naar deze aansluiting gaan.
Je kan ze los halen om apart te gebruiken, maar als je niet weet hoe dat moet zou ik er vanaf blijven.
220v laat je nog wel los, maar hier blijf je aanplakke totdat de stroom op is, of totdat je het zelf begeeft.
Werk voor de professional dus.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OliverBB
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 23-11-2024
kleine verbetering:

we hebben geen 220 volt meer maar 230V
en dus ook geen 380 maar 400 volt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

ff een tekening van je stopcontact schematisch:


- f1 - nul

-- aarde

- f2 - f3

dit is dus een 3 fasen "stopcontact"

wordt nog steeds gebruikt voor elec. fornuizen e.d.

het is geen goed idee om hier je computeronderdelen op aan te sluiten. dan moet je zelf wat in elkaar knutselen. als het verkeerd gaat dan heb je je pc kapot..


ps. in de faq van het forumgedrag staat dat je niet mag groeten bij een topic.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shure-fan
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 19:44
bel anders een elecro-monteur/installateur of je energie bedrijf die willen je vast wel een handje helpen

Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

shure-fan schreef op 05 January 2003 @ 23:17:
bel anders een elecro-monteur/installateur of je energie bedrijf die willen je vast wel een handje helpen
die zullen best een aardig prijsje vragen.

gebruik beter een normale wandcontactdoos. kun je ook geen fouten maken met het aansluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomatoman
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 19:38

Tomatoman

Fulltime prutser

Het idee van jou om je computer op krachtstroom in de keuken aan te sluiten, lijkt me niet zo slim :|. Het lost het eigenlijke probleem niet op, namelijk dat je aansluitgroepen tekort komt. Op een krachtstroomaansluiting een 'gewone' 230 Volt doos monteren valt in de categorie houtje-touwtje-oplossingen en is dan ook tegen de regels die aan een elektrische installatie worden gesteld. Zo'n installatie voldoet gewoonweg niet aan de wettelijke normen en is dus verboden (!).

Als je nou echt zo graag een extra aansluitgroep wilt hebben, moet je die erbij (laten) bouwen in je meterkast en vandaar extra kabels aanleggen. Zo zou je bijvoorbeeld de wasmachine en de droger op een aparte groep kunnen aansluiten. Dat valt allemaal best mee, want de buizen liggen er al.

Een goede grap mag vrienden kosten.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Inderdaad van afblijven, maar voor de info:
Het is een krachtstroom stopcontact met 380V en 230V.
Zie "DaRealRenzel"

Alleen je zegt dat er een paar stoppen uitzijn. Aangezien het een flat is, kan het zijn dat het stopcontact er zit, maar niet alle fasen zijn aangesloten in je meterkast. Dus heb je maar 1 fase en verder geen een, dus alleen maar 230 ofzo. Je moet ff nameten of je overal spanning op heb staan. Heb je dat niet, eerst de stoppen vervangen, heb je het dan nog steeds niet, dan zit er geen hoofdstop op de fases en die kan je niet zelf vervangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCR
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 09:43

PCR

tomatoman schreef op 05 January 2003 @ 23:36:
--knip--

Op een krachtstroomaansluiting een 'gewone' 230 Volt doos monteren valt in de categorie houtje-touwtje-oplossingen en is dan ook tegen de regels die aan een elektrische installatie worden gesteld. Zo'n installatie voldoet gewoonweg niet aan de wettelijke normen en is dus verboden (!).

-- knip --
Dat ben ik niet met je eens. Als je de andere fasen aflast in de inbouw doos dan mag je daar een 230-wcd opzetten :)

Codedivision | Freedom Internet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Oke, voor de duidelijkheid, ik heb ooit als DJ bij een drive-in show gewerkt en was altijd bij de op en afgbouw. Wij waren niet groot en hadden dus altijd wel inelkaar geknulselde electro. Daarnaast help ik de fam. mee met het verbouwen van een huis in Frankrijk en daar doe ik ook aan de electro. Ik ben geen electro monteur en ik ben altijd voorzichtig. Maar als ik iets niet weet dan vraag ik het liever, 1 maal onder 380 Volt (De volle lading in een stoppen kast die open stond was wel genoeg om het te leren).

Wat ik ga doen moet veilig zijn en daarom ga ik bij een grote electro boer een verdeeldoos halen waar een Perilex plug opzit of ik haal bij die electro boer een Perilex naar CEE verloop en een CEE naar 3x230 box.

Maar ik moet wel eerst weten wat ik heb, dat wordt dus openschroeven en kieken, wees niet ongerust over stroom, aangezien de stoppen eruit liggen, maar dat zal ik dubbel checken met een volt-pen.

[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2003 01:28 . Reden: Tja, TyPo ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

suc6, ik snap er geen ruk van, maar toch... door fff door dit forum te scrollen ben ik wel weer wat wijzer geworden... Heeft iemand ook verstand van het aarden van mijn stopcontact? Nu gaat het via de verwarmingsbuis... Ik het als mijn systeem niet geaard is.. nog restspannning op de kast ofzo... Nu het geaard is is het wel weg, maar volgens mij is dit niet de goede oplossing.... Sorry, ook een beetje offtopic.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Verwijderd schreef op 06 januari 2003 @ 01:38:
suc6, ik snap er geen ruk van, maar toch... door fff door dit forum te scrollen ben ik wel weer wat wijzer geworden... Heeft iemand ook verstand van het aarden van mijn stopcontact? Nu gaat het via de verwarmingsbuis... Ik het als mijn systeem niet geaard is.. nog restspannning op de kast ofzo... Nu het geaard is is het wel weg, maar volgens mij is dit niet de goede oplossing.... Sorry, ook een beetje offtopic.
Ach, offtopic maar toch een cru voor veel mensen (ik ook). Op de kamer waar ik nu zit heb ik geen randaarde, in m'n nieuwe flat zit er alleen in de keuken randaarde <argh>. En geen randaarde met veel comp. is niet fijn en ook niet verzekerd.....

Voor de rest is wat je hebt niet de ideale oplossing, maar het werkt wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

zover ik kan zien is het een oude 380volt aansluiting, die volgens oliverBB tegenwoordig 400volt levert

en golf.neo, waarom verbouw je dan het stopcontact in je keuken niet naar een 4contactdoos en leg je 1 of 2 verlengkabels naar je PC's???
heb ik hier bij mij thuis ook gedaan, zit hier in een standaard rijtjeshuisje, maar heb op zolder alleen bij de CV een geaard contact heb daar fijn een grotere doos opgezet en 2 verlengkabels gelegd naar mijn PCroom...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Verwijderd schreef op 06 January 2003 @ 01:57:
zover ik kan zien is het een oude 380volt aansluiting, die volgens oliverBB tegenwoordig 400volt levert

en golf.neo, waarom verbouw je dan het stopcontact in je keuken niet naar een 4contactdoos en leg je 1 of 2 verlengkabels naar je PC's???
heb ik hier bij mij thuis ook gedaan, zit hier in een standaard rijtjeshuisje, maar heb op zolder alleen bij de CV een geaard contact heb daar fijn een grotere doos opgezet en 2 verlengkabels gelegd naar mijn PCroom...
Ik mag zo'n ingrijpend iets niet in de woning doen omdat het een huur flat is.....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

:+
Kunt misschien overwegen om te verhuizen naar een moderner uitgerust huis???

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

2x 220V of 1x 380.....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Benadski
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 27-03 16:26
Meten is weten!

Haal gewoon ff een goedkoop metertje van een euro of tien, stel m dit keer goed in en meet. Als je 380-400V meet heb je twee verschillende fasen te pakken, meet je niets dan heb je of twee nullen of twee dezelfde fasen te pakken, meet je 220-230V dan heb je een fase en een nul.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor dit stopkontakt, dus alleen met meten weet je meer! En maak eens een foto van de stoppenkast?!?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Periles is ofwel 2- of 3 fasen. Aangezien de meeste kookplaten waar deze aansluiting voor wordt gebruikt niet meer dan 5,6 KW verbruiken, is de kans groot dat er maar 2x220 opstaat. Je kan dat zien aan het aantal zwarte draden in het stopcontact of aan de kookgroep in je meterkast. Als er 2 modulen gekoppeld zijn (met een balkje over de lipjes) is het een 2-fase groep. Zijn het er drie, of is het een 4-polige 3-fase module (3x 220V en 1x nul), dan is het 380V. Dit is gemaakt om het maximaal vermogen van 1 groep (3600W, 16 Amp.) te verdelen, en door gewoon op te tellen kom je voor een kookplaat van 5,6 KW nog onder 2x3,6 KW. => 2fasen waarschijnlijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Het ligt er maar net aan wat erin zit, het kunnen 3 fasen zijn met 1 nul en 1 aarde, dan heb je inderdaad 3 stoppen voor nodig.
Maar het kan ook zijn dat het 2 fasen zijn met 2 x een nul en een aarde, dan heb je 2 stoppen voor nodig, het beste is om dit alles na te meten met een multimeter of een duspol.

Succes

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pierre-oord
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 10-02 23:00
Verwijderd schreef op 05 January 2003 @ 22:59:
contactdoos er af halen en 2 of 3 wcd's nieuw monteren (afhankelijk van het aantal blauwe en bruine draden, en afhankelijk van aansluiting in meterkast!). Ben je noob met electro, blijf er dan vanaf.
ik heb zulke wcd's 2 stuks in huis, 1 x voor inductie (2 x N + 2 x L, 2 groepen in 1 stopcontact dus) en 1 x voor de centrale luchtafzuiging, 3 standen motor!
Over die afzuiging> hier ook centrale afzuiging in huis op zolder, zelfde contact. In keuken knop (wisselschakelaar geloof ik) voor 2 standen. Fan kan er 3 aan geloof ik dus 2 niet aangesloten. Dit is dus geen hoogspanning denk ik.

EDIT: die doosjes worden dus voor meer doeleinden gebruikt :?

[ Voor 6% gewijzigd door pierre-oord op 06-01-2003 15:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Mensen, ik be ervan overtuigd dat ik een drie fasen installatie heb, dit doordat er 3 stop "gaten" naast elkaar in de stoppenkast leeg zijn, en elk stopcontact het doet (behalve de 5 polerige dus.....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GG85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 19-09 22:31

GG85

.......

Correctie: 3x 230v en 1x Nul en 1x Aarde (400volt krachtstroom), of 2x 230v en 2x Nul 1x Aarde.
Ik denk zelf dat het het laatste is omdat hierbij gebruik wordt gemaakt van een 1fase aanvoer in de meter kast dit is veel goedkoper dan een 3 fase aanvoer die nodig is om 400 volt te krijgen. Hierbij moeten de fasen namelijk 90 graden tov. elkaar verschoven zijn wat met een 1fase aanvoer niet mogenlijk is. Maar ook hier geld, meten is weten! Je kunt ze trouwens in beide gevallen gewoon gebruiken om een 230volt apparaat op aan te sluiten. even bij de Gamma etc. een losse perilex stekker halen en de gewenste aansluitingen met een verdeeldoos verbinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sine
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 17:33
Verwijderd schreef op 06 January 2003 @ 16:36:
Mensen, ik be ervan overtuigd dat ik een drie fasen installatie heb, dit doordat er 3 stop "gaten" naast elkaar in de stoppenkast leeg zijn, en elk stopcontact het doet (behalve de 5 polerige dus.....
OF je hebt een standaard stoppenkastje van 3 waar er maar 2 van gebruikt zijn

maw schroef dat kastje ff open en kijk wat er aan de zekeringen aankomt en wat er vertrekt

Repareren doe je zo.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GG85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 19-09 22:31

GG85

.......

Verwijderd schreef op 06 January 2003 @ 16:36:
Mensen, ik be ervan overtuigd dat ik een drie fasen installatie heb, dit doordat er 3 stop "gaten" naast elkaar in de stoppenkast leeg zijn, en elk stopcontact het doet (behalve de 5 polerige dus.....
Als die 3 zekeringhouders in een appart kastje zitten kun je er 100% van uitgaan dat je een 3 fase (400v) aansluitning hebt. Oftewel 3 extra groepen uit 1 stopkontakt die je elk voor 3680 watt kunt belasten!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • imthecool1
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 02-09 13:08

imthecool1

Nobody is perfect, i am nobody

staat 380 v op!!
(8>
wordt vaak in restaurantkeukens gebruikt
(ikzelf ben kok dus.... :9 :9 )

Alleen de stekkers die eraan hangen zijn errug groot en lomp :(

gast zal wel een inductie/halogeen/keramisch fornuis hebben gehad
deze hebben ook een aparte groep in je meterkast

De oplossing is niet altijd de oplossing


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OverSoft
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 18-09 11:09
ehm... ja of zeg nix...

1x380....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • OliverBB
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 23-11-2024
imthecool1 schreef op 06 January 2003 @ 20:54:
staat 380 v op!!

(ikzelf ben kok dus.... :9 :9 )
8)7

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PCR
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 18-09 09:43

PCR

Wat is er in dit topic allemaal gezegd?:

op die perilex staat:
1x380
2x220
3x230

(8>

Ik denk dat het zeer duidelijk is voor de TS :D

[ Voor 5% gewijzigd door PCR op 07-01-2003 00:37 ]

Codedivision | Freedom Internet


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tys
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 21:22

Tys

Verwijderd schreef op 05 januari 2003 @ 21:09:
[...]


Tja, met het woord perilex heb ik dus in 1 min meteen het volgende van Google;

16 amp. 400volt

[Picture]
Ouch 400 volt door je pc jassen.. :X , eene zowieso, hoe zou jij een stkker met 2 pinnetjes in een stopcontact met 4 gaatjes kunne prikken? :| ...

My flight statistics: (444.803km in 120 flights) Next trips: Rome (Italy)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Wij hebben dat ook, heeft iedere keuken meestal...Tis meestal voor het fornuis op aan te sluiten, die sjlurpen lekker wat stroom..... Tis krachtstroom in ieder geval, niet met een ijzerdraadje in gaan frunikken dus :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TD-er
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 16:06
OliverBB schreef op 05 January 2003 @ 23:07:
kleine verbetering:

we hebben geen 220 volt meer maar 230V
en dus ook geen 380 maar 400 volt
230Volt + 230V 120 graden in fase verschoven = (volgens mij) (1+ .5*(wortel 2))*230 = 391 V :)

Maar goed, over dat aarden aan de verwarming/gas-buis zijn al de nodige topics volgeschreven.
Kort samengevat komt het erop neer, dat het gevaarlijk is, omdat in moderne huizen niet alle buizen meer van metaal zijn en bij onderhoudswerkzaamheden aan het buizennetwerk kan de monteur onder spanning komen te staan. (is helemaal vervelend bij gas-leidingen)
D'r zijn nog 1001 redenen, maar dit is dan ook maar een korte samenvatting ;)

Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaj.
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online

Kaj.

1 LED is niet genoeg

PC-Reactive schreef op 07 januari 2003 @ 00:37:
Wat is er in dit topic allemaal gezegd?:

op die perilex staat:
1x380
2x220
3x230

(8>

Ik denk dat het zeer duidelijk is voor de TS :D

Inderdaad.. Wil dus iedereen die geen elektromonteurs- of gelijkende opleiding heeft gehad en derhalve in principe niet weet waar ie over praat, zijn/haar mond houden? Dank u.

golf.geo: die scan/foto van plasma_tv is waarschijnlijk uit een of ander NEN-boek (NEN1010 denk ik zo) en is the way to go!
Andere tip die ik hier ergens zag: regel een multimeter, stel 'm in op een bereik van 750V of hoger en ga meten.
Tussen twee fasen hoor je 400V te meten, tussen fase en nul 230V.
die platte pen in het midden is gegarandeerd je aarde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Inderdaad.. Wil dus iedereen die <b>geen</b> elektromonteurs- of gelijkende opleiding heeft gehad en derhalve in principe <b>niet</b> weet waar ie over praat, zijn/haar mond houden? Dank u.
Sorry hoor, maar geen opleiding wil niet zeggen geen verstand. Dit is geen rocket-science maar heel basic. Dat er toch idioten zijn die menen te moeten posten terwijl ze de basis niet onder de knie hebben.. tsja, dat voorkom je niet. Maar om nou te zeggen dat je electricien oid. moet zijn is imo rijkelijk overdreven.

Voor de rest valt er weinig meer te zeggen in dit draadje. Het juiste antwoord staat er al sinds post 4, hoe te gebruiken al in post 6.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaj.
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online

Kaj.

1 LED is niet genoeg

Misschien wat kort gezegd, maar ik blijf bij dat standpunt. Een aantal mensen hier hebben duidelijk laten zien dat ze geen flintertje kaas gegeten hebben van de materie.
Dat schrapt dus al een groep mensen. En in tegenstelling tot sommige andere kennisgebieden is "wat" kennis over e-leer en aanverwante zaken imo onvoldoende om een veilige elektrische installatie aan te leggen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mvds
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 19-09 14:48

mvds

Totally awesome!

Zoals al eerder verteld staan er goede en foute antwoorden bij, en die foute antwoorden zijn dat ook wel heel erg fout

Die perilex stopkontakten (het is er idd een) kunnen worden aangesloten op de manier was vereist is, heel simpel wil dit zeggen dat je niet zeker weet hoeveel volt erop staat en hoeveel fases erin zit tot je het door een installateur laat controleren. Inderdaad staat er vaak 380volt op, maar sommige kookplaten hebben maar twee fases nodig, en die zitten dan soms ook nog eens anders aangesloten dan je zou verwachten.

Ga niet met dat ding lopen kloten als je niet weet wat je doet, ik heb hier de term vuurwerk zien staan, en je wilt dat type vuurwerk niet meemaken als je een 220 V apparaat aansluit op 380v.

Nogmaals, zo'n perilex doos is geschikt voor 3 fasen, maar er kan ook gewoon een fase op zitten, of twee. Laat het gewoon even door een installateur nakijken, kost je wat centen, maar is beter dan of ge-electrocuteerd te worden (400V doet erg pijn, kan zelfs dodelijk zijn) of je huis in vlammen op zien gaan. En je bent niet verzekerd voor hobbiewerk hoor!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArjanC
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 27-06 16:44
ja pa :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Masselink
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 17-09 17:04

Masselink

Voor de dorst

Als het een nieuwer huis is, dan is het toch gewoon 2 x 220 ?
Je kunt toch geen krachtstroom meer krijgen in een nieuw huis ?
Dat heb ik zo in ieder geval.

Is het een ouder huis dan kan het krachtstroom zijn....

Sluit je PC er eens op aan ??? >:)

[ Voor 47% gewijzigd door Masselink op 07-01-2003 08:24 ]

Koffie en meer...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaj.
  • Registratie: Juni 1999
  • Niet online

Kaj.

1 LED is niet genoeg

Ok, ik denk dat onder andere obsidian en ik erg duidelijk zijn geweest: meten is weten!