apc smartups 700

Pagina: 1
Acties:

  • peer
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18:59
Ik heb bovenstaande ups aan mijn redhat 8.0 server gehangen. _/-\o_

heb powerchute geinstalleerd, de ups wordt herkend, trek ik het netsnoer eruit krijg ik keurig netjes een melding dat de ups over 5 minuten uitgezet wordt.

Daar zit hem nu het probleem. :(

op een windows pc houd die ups het ruim 1 uur vol voordat hij leeg is, (monitor uit)

als het even kan wil ik de server langer dan 5 minuten online houden
kan alleen nergens vinden, waar ik dat in kan stellen.

er is ook vrij weinig te vinden over dit onderwerp. helaas. 8)7

het is geen probleem, het is een uitdaging


Verwijderd

seriele kabel uit je pc trekken, beetje brakke methode maar zo ben ik nou eenmaal :)

  • peer
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18:59
dat is nu net niet de bedoeling, nu wordt het systeem tenminste netjes afgesloten ipv bruut uit. >:)

het is geen probleem, het is een uitdaging


  • imdos
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 19:14

imdos

I use FreeNAS and Ubuntu

pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem


  • peer
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 18:59
bedankt, vanavond meteen installeren :-)

het is geen probleem, het is een uitdaging


  • igmar
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 12-05 15:46

igmar

ISO20022

peter_vos schreef op 05 november 2002 @ 14:20:
Ik heb bovenstaande ups aan mijn redhat 8.0 server gehangen. _/-\o_

als het even kan wil ik de server langer dan 5 minuten online houden
kan alleen nergens vinden, waar ik dat in kan stellen.

er is ook vrij weinig te vinden over dit onderwerp. helaas. 8)7
Installeer NUT, goed configureerbaar, ondersteund zowat alle UPS'en die op de markt zijn, netwerk support, etc, etc, etc

http://www.exploits.org/nut/