Je zou in ieder geval een 'educated guess' kunnen maken door (zoals inderdaad al werd voorgesteld) uit te gaan van een systeem waarbij alleen koelblok opwarmt en radiator afkoelt, dus geen warmte verlies bij de slangen.
Vervolgens maak je een schatting van het oppervlak van een conventionele heatsink. Dan mag je daarna een slag slaan naar de warmteoverdrachtscoëfficient van metaal naar lucht. Voor niet geforceerde convectie zit je dan rond de 10 watt per m² per graad verschil (W/m²/K). (Deze waarde pluk ik net uit de ProCAST database.)
Bij geforceerde luchtkoeling kan je kijken naar prestatie van een bestaande heatsink: Je weet hoeveel watt erin komt, als je tenminste geen v-core opvoert, dan kan je dat per CPU wel vinden. De thermische barriere van warmtegeleidende pasta is ongeveer 0,5-1 °C/W. Vervolgens neem je aan (natte-vinger-werk) dat 5% van de warmte ontsnapt via de packaging / pinnen / socket. Alles wat dan overblijft is het meten/schatten van de totale oppervlak van je koeler en het meten van de core temperatuur.
Nu heb je genoeg gegevens om een gesloten systeem op te stellen:
- Kamertemp, CPU temp, en dus Delta T.
- Hoeveel watt er door de heatsink moet worden afgegeven aan lucht
- Oppervlakte van de heatsink
Nu heb je de gegevens om de warmteoverdrachtscoëfficient voor metaal- geforceerde luchtstroom te bepalen.
Enter Waterkoeling:
Je hebt ineens een veel groter oppervlak èn meer verplaatste lucht (grotere en gelukkig stillere fans) maar per oppervlak minder luchtverplaatsing. Ok, dus dan ga je voor het gemak uit van bijvoorbeeld 66% of 75% van de waarde van warmteoverdrachtcoëfficient metaal-geforceerde luchtstroom.
Je hebt oppervlak, hoeveelheid watts die afgevoerd moeten worden, je hebt de aangepaste/gegokte warmteoverdrachtcoëfficient metaal-geforceerde luchtstroom, en hee, je hebt genoeg data om de Delta T te schatten...
Pfff, bent u er nog ??
De enige aanname waarop dit hangt is dat in beide gevallen, lucht en waterkoeling de volgende stap gelijk is:
CPU warmte ---> door Arctic Silver ---> koelblok in
Hierbij ga je ervan uit dat pas bij [ ---> warmte koelblok UIT ] er verschil is tussen luchtkoeling en waterkoeling.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE