Toon posts:

UPS 700 roleh schakeling te traag?

Pagina: 1
Acties:

Verwijderd

Topicstarter
Als hier de stekker uit het stopcontact word getrokken klikt de UPS te laat (hoor je duidelijk) En gaat de computer dus uit...

Hoe kun je zoiets oplossen ? of valt er niets aan te doen?

  • cjdijk
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01-08 08:42

cjdijk

Hans favoriete radiostation

Is je accu niet "rot", komt best wel vaak voor.
Dus na jaren niets te hoeven doen,
dat hij dan op blijkt te zijn de accu,
als hij plotseling wel iets te doen krijgt.
Kan je voorkomen door af en toe de accu leeg te gebruiken,
en niet constant vol geladen te laten staan.

P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB


Verwijderd

Topicstarter
accus vervangen door anderen vandaag nogsteeds zelfde probleem |:(

  • Polaris
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
(overleden)
Misschien is het relais versleten. Probeer dat eens te vervangen.

  • MeatGrinder
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 03-10-2025
Met een standby UPS is er altijd een paar ms schakeltijd. Normaal gesproken is het voor de voeding van je PC geen probleem om dit te overbruggen, wellicht is je PC voeding niet meer helemaal in orde en haalt hij dit niet.

Het kan dus lonen om even te kijken met een andere PC (of voeding) of dit de oorzaak is.

  • cjdijk
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01-08 08:42

cjdijk

Hans favoriete radiostation

Een goed werkende ups, geeft altijd spanning naar de uitgang,
direct vanuit de accu, die weer geladen wordt vanuit je netsnoer.
Dus er zit nooit een relais die de uitgangsspanning
schakelt tussen netstroom en accu.
In principe zit de uitgang altijd op de accu,
ook als er wel ingangsspanning aanwezig is.
Tenminste, ik ken allen de modellen van APC.
Maar volgens mij werken ze allemaal zo.
Is je laad circuit wel goed?
Een nieuwe accu is in principe bij aankoop leeg,
dus die moet eerst opgeladen worden voordat hij het doet.

P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB


  • Polaris
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
(overleden)
Dus er zit nooit een relais die de uitgangsspanning
schakelt tussen netstroom en accu.
Dat geldt voor de dure soort. De goedkopere werken wel met een relais.
Pagina: 1