Hallo,

Ik heb een kabel nodig om constant ongeveer 12A bij 230volt door heen te trekken dat 4 uur lang.

Hoeveel mm2 heb ik nodig?
Ik heb nu 1,5mm2 en dat wordt verkocht voor 3500Watt

16*230=3680

maar toch vind ik het zo'n dun kabeltje!

Wie verlost me?

Verwijderd

2,5 MM² legt er in een normaal gebouw in de muur :)

2.5 zal je meer dan genoeg aan hebben voor je 12 ampere

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 17:06

Snow_King

Konijn is stoer!

Topicstarter
Verwijderd schreef op 09 augustus 2002 @ 17:09:
2,5 MM² legt er in een normaal gebouw in de muur :)

2.5 zal je meer dan genoeg aan hebben voor je 12 ampere
ok, maar het wordt dus verkocht voor 3500watt die 1,5mm2 hé

btw: hoe doe je zo'n hoge 2?

  • Fairy
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online

Fairy

13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh

Snow_King schreef op 09 augustus 2002 @ 17:10:
[...]

ok, maar het wordt dus verkocht voor 3500watt die 1,5mm2 hé

btw: hoe doe je zo'n hoge 2?
AltGR 2

  • mhr-zip
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 18:02
hoge 2 =^2 wiskundige notatie als het anders niet lukt.

Zijn vijftig was nog schoon. Drinkwaterkaart.nl Drinkwaterspots


Verwijderd

Snow_King schreef op 09 augustus 2002 @ 17:10:
[...]

ok, maar het wordt dus verkocht voor 3500watt die 1,5mm2 hé

btw: hoe doe je zo'n hoge 2?
k heb heir ook een snoertje van 1,5mm²

met een schakelaar, bij de Action weg, k heb me pc er maar aangehangen >:)

zitten me versterkerd + cd + tuner op
en ook nog de voeding voor me Relais geschakelde TL buis


die ² maakt je door Rechter alt in te drukken en dan een 2 :)

net als je een ³ kan maken met alt en 3

  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 17:06

Snow_King

Konijn is stoer!

Topicstarter
dus het is niet link om daar 12A constant door heen te halen?

  • realsoft
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 21-06-2022

realsoft

Fucking Åmål

Het kan wel 12 Ampere door 1,5mm2 kabel

maar hoe lang word je kabel, bij lange lengtes
gaat je spanning zakken namelijk


vb: kabeltje van 10m, heen en terug dus 20m

R = L * Rho / A = 20 * 0,0175 / 1,5 = 0,2333 ohm

Uverlies = 0,2333 * 12 = 2,8 V per 10m

Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-åmål!?


Verwijderd

Snow_King schreef op 09 augustus 2002 @ 17:14:
dus het is niet link om daar 12A constant door heen te halen?
als je geen kabel van 250 meter gebruikt niet nee :)

  • Duur!
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online

Duur!

m'n ondertitel is zoek

voor stromen groter als 10A (+/- 2300W) is het altijd veiliger om 3x 2,5mm2 te nemen... 1,5mm2 kan ook voor maximaal een paar meter...

als je die 1.5mm2 neemt moet je zeker alles uitrollen en niet netjes op een bosje neer leggen... dat verzekert bij langdurige hogere belasting gegarandeerd een vreugde vuurtje... >:)

edit:
jep die poster hier ergens onder heeft gelijk 10x230 is 2300 en geen 3200... ik voel me een beetje blond... :)

[ Voor 0% gewijzigd door Duur! op 09-08-2002 18:59 . Reden: rekenfoutje.. ]

©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.


Verwijderd

Om dat te berekenen heb je een hele eenvoudige spelregel en dat is gewoon 10A per mm²

[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2002 17:42 . Reden: Zion's wens opgevolgd ]


Verwijderd

ik zou gewoon geen risico nemen en gewoon 2,5mm² gebruiken. zoveel meer kost dat nou ook weer niet (als je maar niet te veel nodig heb :D)

errug handig die alt+2, da wisk nie
/edit
huh? 10A*230V=2300W, toch? natuurkunde begint wat weg te zakken, maar zo was het toch?

  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
  • Niet online

zion

I GoT my I on U

(overleden)
offtopic:

en ik maar de hele tijd [sup.] in te voeren voor een hoge ² of ³
Weet dan ook nog iemand hoe je (tm) kan doen, (r) kan gewoon met ( r ) maar (tm) niet

10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem


  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 17:06

Snow_King

Konijn is stoer!

Topicstarter
naja, ik had namelijk al de 1,5mm2 gekocht en toen begon ik twijfelen, ik was al lekker aan het knippen in de kabel, daarom!

het gaat om kabeltjes van 5 meter, 2 meter en van tientallen cm's

  • 3lmowww
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 17-06-2022

3lmowww

edit:

wat wil je aansluiten dan???

Electronics development


  • chromeeh
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:37

chromeeh

the Gnome

3lmowww schreef op 09 augustus 2002 @ 18:15:
wat wil je aansluiten dan???
Z'n eigen shoarmatheek _/-\o_

"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."


  • Len
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 22:30

Len

Leeg

hehe...
weed plantage?

Free Tibet


  • Snow_King
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 17:06

Snow_King

Konijn is stoer!

Topicstarter
3lmowww schreef op 09 augustus 2002 @ 18:15:
wat wil je aansluiten dan???
het is voor een drive-in.

  • JvdW
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 03-08 13:48
Pak anders de NEN1010 erbij, deel 5 - tabel 52B1.
Het hangt nogal van véél install. methoden af en omg.temp etc... :z

Heb je b.v. vrij liggende aders dan kan er met gemak 20A doorheen !