Omdat wij bezig zijn met de bouw van een 3e gebouw, wat ook netwerkbekabeling moet krijgen is is er een plaatje geschetst hoe dit eruit moet zien.
Het is een lang smal gebouw van ongeveer 120M lang en 10M breed. (een smalle pijp dus). Er zijn in dit gebouw 6 patchkasten getekend. 2 per verdieping, 3 verdiepingen waar elke patch kast 30 meter uit de kant zit. Nu wil men weten waarom we niet met 2 patchkasten op de 2e verdieping uit de voeten kunnen, waarbij dus de patchkasten van de 1e, 2e en 3e verdieping in 1 ruimte staan. Omdat ik liever een patchruimte per verdieping wil, (meer loopwerk, maar meer overzicht, duidelijkheid, beheersbaarheid = geen crosspatches!!!!) Dit vind men geen goede argumenten.
Wat is de afstandsregel van CAT6 1GB Ethernet ?
Hebben jullie nog goede argumenten om een patchkast per verdieping te doen ?
Hieronder staan de mijne :
-Beheersbaarheid -> geen crosspatches, overzicht.
-Afstanden zijn korter (blijven ruim binnen 90
meter i.v.m Gigabit over koper CAT6)
-Bij calamiteit in patchruimte ligt er niet een
half kantoor maar een gedeelte van een verdieping
uit.
-Duidelijke en strikte scheiding van bekabeling per
verdieping
-Flexibiliteit. Als men meerdere patchruimtes heeft
kan men flexibeler omspringen met uitbreidingen.
(b.v. extra patchkast plaatsen)
-Ruimte. Ruimtes kunnen als evt nog als opslag,
stilte werkplek en testomgeving worden gebruikt.
-Warmte ontwikkeling in ruimte kan met de standaard
koeling worden opgevangen -> geen airco nodig.
-Verhuurbaar pand per verdieping
Thanx Pls help !!
Het is een lang smal gebouw van ongeveer 120M lang en 10M breed. (een smalle pijp dus). Er zijn in dit gebouw 6 patchkasten getekend. 2 per verdieping, 3 verdiepingen waar elke patch kast 30 meter uit de kant zit. Nu wil men weten waarom we niet met 2 patchkasten op de 2e verdieping uit de voeten kunnen, waarbij dus de patchkasten van de 1e, 2e en 3e verdieping in 1 ruimte staan. Omdat ik liever een patchruimte per verdieping wil, (meer loopwerk, maar meer overzicht, duidelijkheid, beheersbaarheid = geen crosspatches!!!!) Dit vind men geen goede argumenten.
Wat is de afstandsregel van CAT6 1GB Ethernet ?
Hebben jullie nog goede argumenten om een patchkast per verdieping te doen ?
Hieronder staan de mijne :
-Beheersbaarheid -> geen crosspatches, overzicht.
-Afstanden zijn korter (blijven ruim binnen 90
meter i.v.m Gigabit over koper CAT6)
-Bij calamiteit in patchruimte ligt er niet een
half kantoor maar een gedeelte van een verdieping
uit.
-Duidelijke en strikte scheiding van bekabeling per
verdieping
-Flexibiliteit. Als men meerdere patchruimtes heeft
kan men flexibeler omspringen met uitbreidingen.
(b.v. extra patchkast plaatsen)
-Ruimte. Ruimtes kunnen als evt nog als opslag,
stilte werkplek en testomgeving worden gebruikt.
-Warmte ontwikkeling in ruimte kan met de standaard
koeling worden opgevangen -> geen airco nodig.
-Verhuurbaar pand per verdieping
Thanx Pls help !!