Kabel test gedaan met Fluk DSP-2000 Next failed

Pagina: 1
Acties:

  • Multispeed
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 26-06 22:46

Multispeed

HEY! Dat ben ik!

Topicstarter
kabel test gedaan en hij failed bij next

met de 3,6 - 4,5 structureel

wat kan dit zijn

ik heb de remote in een muurdoos geprikt die leid naar het patch paneel en de meter in het patch paneel en dan krijg ik een next melding hoe kan ik dit oplossen

En toevallig vind ik dus van niet! :-)


Verwijderd

Doe eerst een self calibration met een 15 cm lange utp-kabeltje. Dus main en remote unit aan elkaar sluiten dmv dat 15 cm lange kabeltje. (draai knop naar special functions en dan met de pijl naar beneden tot je self caibration komt en daarna 2x op enter drukken)

Daarna ga je naar autotest en voer een autotest uit met dat 15 cm lange kabel. Geeft deze geen fout melding, dan kun je voor ongeveer 95 procent vanuit gaan dat je dsp-2000 goed is!

Anders weet ik ook niet....