[BC3] ups, tijd dat ie uitvalt???

Pagina: 1
Acties:

  • jan-marten
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 19-08 21:02
Hoi, ik heb gezocht maar kon het niet vinden.


Nu werk ik dus op een Technische dienst en er is dus een UPS binnengekomen met een klacht dat ie maar 10 minuten draait met nieuwe accu''s. Dus wij er puur 500 Watt aan hangen en wat blijkt na 6 minuten houdt ie ermee op (!)...


Maar nu de vraag: Stel ik heb een computer en die neemt ook exact 500 Watt

Ik heb een UPS van 490 W / 750 VA

Stel de computer is puur ohm''s, dus 500 Watt, geen blindstromen ed.
De accu''s van deze UPS zijn net vervongen!

Hoe lang zou deze UPS het uithouden??????

(ups is van MGE, type Pulsar EL 7. Er zitten 2 nieuwe accu''s in van 24 Volt / 7,2 Ah)

wie o wie kan mij een goede berekening geven hoe lang deze UPS (volledig geladen!!!) het moet volhouden met een load van 500 Watt?????

  • mvds
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 19-08 13:50

mvds

Totally awesome!

(jarig!)
Dat kan je niet zo makkelijk uitrekenen. Ik heb er eentje van 420VA en op 60% belasting houd ie het 12 minuten vol. Dat is volgens mij niet echt uit te rekenen, maar is gewoon een opgave van de fabrikant (APC).

Het is volgens mij ook afhankelijk van hoe efficient dat ding is.

  • jan-marten
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 19-08 21:02
stel dat het apparaat intern geen verlies heeft. Zal wel niet (duh).

Ik probeer hier het een en ander wat uit te rekenen.

De 2 accu''s staan in seriie maakt 48 Volt / 7,2 Ah. 7,2 Ah vat ik op als dat wanneer je bijvoorbeeld 7,2 A trekt de accu leeg is na 1 uur.

Stel je trekt dan 500 Watt (cos-phi = 1) = 500 VA

500VA / 48 V = 10.4 A (afgerond 10 A)
60 (minuten) * 7,2 (Ah) / 10 (A) = 43,2 minuten branden.

Hmmz, er klopt toch iets niet aan mijn berekening blijkbaar :( ...

MAAR die 7,2 Ah kan ook worden geregeld in dat systeem. Indien de accu spanning te laag wordt kan het systeem zeggen ik kap ermee!
BOEM, uit (na 6 minuten dus).

:? Correct me if i am wrong

  • bugs
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 18-06-2024

bugs

www.bugs.nl

Zijn het niet 2 12V accu''s? Dan zit je op de dubbele stroom en de helft van de tijd. Dat zou redelijk moeten kloppen.

Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz


  • jan-marten
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 19-08 21:02
Ik heb ff met de multimeter gemeten en het lijkt erop dat het idd 2 accu''s zijn van 12 volt.

Gemeten tijdens het laden... maar dat zou in dit geval niet veel uit moeten maken.

Dus een correctie op mijn verhaal,

2 accus, 12 V / 7,2 Ah.

Maar dan zou het nog zo moeten zijn dat die lampen 20 minuten zouden moeten branden ipv 6 minuten :?

  • pdxnet96
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 31-05-2025
Als er twee accus van 24v in horen en je hebt er twee van 12v in heb je maar 120v en das nie genoeg...

Nee ik zou het even niet weten, Mijn UPS heeft een backup van 80min ong. en dat houdt ie wel vol....

Ik heb er 4x 12v in zitten.
APC smart-up 2000

Ja ja ja Nee !!


  • jan-marten
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 19-08 21:02
Nee, sorry...

Er stond op de achter kant zo''n accu symbooltje met de text 24V/7,2Ah

Dit moet dus
of 1 accu zijn van 24 Volt / 7,2 Ah
of 2 accu''s van 12V / 7,2Ah in serie zijn

Die tweede optie zit er dus in en die accu''s zijn net nieuw.

Sorry dat het misschien wat onduidelijk overkwam....

  • jan-marten
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 19-08 21:02
nog meer ideeen?

(foei, topic ophalen mag niet, maar ik weet het goede antwoord nog niet. Zijn er geen electronicussen onder ons die het weten?