Mijn ketel slaat steeds aan en uit (pendelt) op vloerverwarming, ook na verschillende aanpassingen. Ik hoop dat iemand een idee heeft wat er nog te proberen valt.
Situatie
Elke piek is nog even smal en hoog als eerst, alleen de pauzes zijn langer. Het gasverbruik is niet gedaald.
:strip_exif()/f/image/SKy4JDk13R1lTeu40NBrC2k9.jpg?f=fotoalbum_large)
Situatie
- Vaillant ecoTEC plus combiketel (5 kW ingesteld) kan niet lager
- Woning van ongeveer 50 m² met vloerverwarming, verdeler met mengklep
- tado X thermostaat, tado-instelling op Standaard (Gasketel).
- Thermostaat altijd op 18 °C, geen nachtverlaging
- Boven staat alle verwarming dicht, daar gebruik ik airco
- Aanvoer van 40 °C naar 37 °C
- Verdeler staat op 35
- Van 18kw naar 5kw vermogen
- Max. wachttijd (D.002) van 10 naar 30 minuten. Dit gaf de grootste verbetering: de pieken liggen nu ongeveer 35 tot 40 minuten uit elkaar, eerder ruwweg 15 tot 20 minuten.
- De thermostaat een dag op 19 °C gezet en daarna terug op 18 °C: de vloer houdt dan 's nachts genoeg warmte vast en de ketel start de hele nacht niet, tot de kamer tegen 06:00 weer onder 18 °C zakt
Elke piek is nog even smal en hoog als eerst, alleen de pauzes zijn langer. Het gasverbruik is niet gedaald.
:strip_exif()/f/image/SKy4JDk13R1lTeu40NBrC2k9.jpg?f=fotoalbum_large)