Mijn vraag
...Titel: 1-fase zonnepanelen (APsystems) niet geregistreerd op nieuwe 3-fasen slimme meter Enexis
Bericht:
Hallo allemaal,
Ik loop tegen een vreemd probleem aan met een deel van mijn zonnepanelen-installatie en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft, vooral met het oog op een gepland monteursbezoek van Enexis komende vrijdag 4 dec 2026.
De situatie:
Sinds een verplichte meterwissel door Enexis op 4 juni 2026 (nieuwe slimme meter, serienummer E0097000) wordt de teruglevering van de 8 panelen op de overkapping niet meer geregistreerd op de slimme meter. Als ik overdag de omvormers van het huis en de B&B uitzet, blijft de teruglevering op de slimme meter op 0,00 kW staan.
Wat ik al heb uitgesloten:
Vrijdag komt er een monteur van Enexis langs om de meter te controleren/vervangen. Herkent iemand dit fenomeen waarbij een nieuwe 3-fasen slimme meter (mogelijk door een defecte interne meetspoel op één fase, of een software/salderingsfout bij fase-onbalans) een 1-fase teruglevering van ~3 kW compleet negeert? En zijn er specifieke zaken waar ik de monteur vrijdag naar moet laten kijken of meten?
Alvast bedankt voor het meedenken!
...Titel: 1-fase zonnepanelen (APsystems) niet geregistreerd op nieuwe 3-fasen slimme meter Enexis
Bericht:
Hallo allemaal,
Ik loop tegen een vreemd probleem aan met een deel van mijn zonnepanelen-installatie en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft, vooral met het oog op een gepland monteursbezoek van Enexis komende vrijdag 4 dec 2026.
De situatie:
- Ik heb een 3-fasen aansluiting in huis.
- Op het dak liggen drie aparte sets zonnepanelen:
- 14 panelen op het huis (eigen omvormer).
- 28 panelen op de B&B (3-fasen omvormer).
- 8 panelen op een overkapping (ca. 3 kWp) met 2x APsystems micro-omvormers (1-fase).
- De 8 panelen van de overkapping komen via een eigen C16-automaat samen in een sub-meterkast in de B&B, en gaan vanaf daar via dezelfde hoofdkabel mee naar de hoofdmeterkast in huis.
Sinds een verplichte meterwissel door Enexis op 4 juni 2026 (nieuwe slimme meter, serienummer E0097000) wordt de teruglevering van de 8 panelen op de overkapping niet meer geregistreerd op de slimme meter. Als ik overdag de omvormers van het huis en de B&B uitzet, blijft de teruglevering op de slimme meter op 0,00 kW staan.
Wat ik al heb uitgesloten:
- De omvormers werken: Ik ben het dak op geweest; beide APsystems micro-omvormers knipperen netjes langzaam groen (om de paar seconden). De schakelbox op het dak is kurkdroog en netjes gemonteerd.
- Alle zekeringen staan aan: Zowel in de subkast van de B&B als in de hoofdmeterkast staan alle automaten omhoog.
- Alle 3 fasen hebben netspanning: Zware 3-fasen verbruikers in huis (zoals de warmtepomp en de inductiekookplaat op boost-stand) werken zonder problemen. De 3-fasen omvormer van de B&B levert zijn stroom ook via diezelfde kabel naar het hoofdhuis, en dat wordt wel gewoon geregistreerd.
Vrijdag komt er een monteur van Enexis langs om de meter te controleren/vervangen. Herkent iemand dit fenomeen waarbij een nieuwe 3-fasen slimme meter (mogelijk door een defecte interne meetspoel op één fase, of een software/salderingsfout bij fase-onbalans) een 1-fase teruglevering van ~3 kW compleet negeert? En zijn er specifieke zaken waar ik de monteur vrijdag naar moet laten kijken of meten?
Alvast bedankt voor het meedenken!